Блок питания импульсный, 12 вольт*2 ампера. Батарея нужна только для резервного питания, кстати её хватает на трое суток). На плате установлена кренка на 5 вольт. Выбрал такой б.п. из за того что нужно было включать кулера для охлаждения, а они на 12 вольт, это же было причиной отказа от питания по шине USB. На второй фотке стрелками показаны выходы для кулеров.
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую Ashatshem за це повідомлення:
Столкнулся с тем, что не могу подключиться к контроллеру по USB. Программа пишет: "Микроконтроллер не ответил", затем "Порт закрыт". Конвертер USB-COM на PL2303, настройки виртуального COM-порта стандартные. Может, есть какая-нибудь хитрость?
если виртуальный порт появился, драйвера в порядке.
Проверьте в "диспетчере устройств" -какой № присвоен виртуальному сом-порту. Его и выбирайте в проге Акваконтролер 2007.
Возможно провода перепаяйте на выходе акваконтроллера.
__________________ Свет. ЭПРА, аквариумые лампы т5;т8; МГ-150; LED-комплекты и светильники системы СО2 под ключ. тел: 095 0105853; 098 6143112 Лучшие статьи месяца на Аквафоруме
Виртуальный порт появился, сел как СОМ5. В "Акваконтроллер 2007" также выбираю СОМ5. Может, я не понимаю распиновку RS-232? По стандарту, к устройству должен подключаться разъем DB9 (male), соответственно, на подключаемом устройстве (контроллере) - DB9 (female).
Сигналы на пинах DB9 (male), которые нам нужны:
2 - RXD «— Прием данных (Receive Data)
3 - TXD —» Передача данных (Transmit Data)
5 - GND - Земля (System Ground)
Так вот не хочет, "гад", подключаться.
2 - RXD «— Прием данных (Receive Data)
3 - TXD —» Передача данных (Transmit Data)
5 - GND - Земля (System Ground)
Roks, в этой теме есть правильная распиновка PL2303. Поищите.
По памяти, кажется, у вас неправильно.
__________________ Свет. ЭПРА, аквариумые лампы т5;т8; МГ-150; LED-комплекты и светильники системы СО2 под ключ. тел: 095 0105853; 098 6143112 Лучшие статьи месяца на Аквафоруме
Roks, перепаивай.
5 - RXD «— Прием данных (Receive Data)
1 - TXD —» Передача данных (Transmit Data)
7 - GND - Земля (System Ground)
__________________ Свет. ЭПРА, аквариумые лампы т5;т8; МГ-150; LED-комплекты и светильники системы СО2 под ключ. тел: 095 0105853; 098 6143112 Лучшие статьи месяца на Аквафоруме
Кабель вот такой. В архиве его схема. Почему не получается подключиться, ума не приложу.
У Вас, судя по схеме, используется драйвер sp213ehca, в этом скорее всего проблема. Подпаяйтесь к выводам на самом pl2303.
Как указал Chack:
5 - RXD «— Прием данных (Receive Data)
1 - TXD —» Передача данных (Transmit Data)
7 - GND - Земля (System Ground)
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался, микроконтроллер сбрасывается,прошивка не помогает, до этого микроконтроллер работал примерно год без нареканий.