Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Поначалу я вообще не думал об автодоливе, но потом убедился, что уровень воды в МА штука серьезная. Поскольку не всегда есть возможность (или желание) таскать канистру, то решил все таки сделать сей девайс.
Пересмотрел массу разных схем и пришел к следующим выводам:
1. Релейные схемы не очень надежны из-за контактов, плюс требуют помпу на 12 в или дополнительное коммутационное реле.
2. Перистальтика вещь хорошая, но дорогая.
3. Основная проблема - датчики уровня, т.к. к ним кроме требований по агрессивности среды добавляются проблемы с обрастанием.
Посему решил схему сделать электронной, датчики взять герконовые.
Датчики уровня тосола ВАЗ не впечатлили (существует вариант заклинивания датчика из-за обрастания), поэтому решил сделать самодельную "дубовую" систему датчиков.
Итак с нее и начну
Для сборки датчика понадобятся:
1. Три трубки разного диаметра, в моем случае это трубка из оргстекла от системы жалюзей, остаток трубки от эхеймовского фильтра и кусок пластиковой трубы 3/4".
Диаметр трубок может быть теоретически любой, при условии, что первая трубка свободно ходит внутри второй (зазор около 1 мм), а вторая вместе с герконами свободно входит в третью.
2. Поплавок (на рыбацком рынке 3 грн).
3. Герконы (чем меньше, тем лучше).
4. Магниты (от белиберды, что на холодильник вешают, нашел на рынке по 2 грн за штуку с магнитами подходящего диаметра).
5. Кусочек пластика толщиной 4-5 мм для заглушек.
6. Провод, скотч, клей (космофен).
Порядок сборки можно понять из фоток.
Второй датчик (наличие воды в баке) аналогичен, только с одним герконом (нижним).
Схема сделана на чипе Atiny26 плюс обвязка, плюс силовая часть на симисторе.
Программирование чипа - внутрисхемное, отдельный программатор не нужен.
Программу написал Володя_Череп, за что я ему весьма благодарен !!!
Слово автору программы:
Цитата:
Программа периодически опрашивает датчики, пропуская значения
сигналов датчиков через медианный фильтр по семи последним отсчетам.
Для этого все датчики опрашиваются 7 раз подряд. Если уровень
сигнала датчика был высоким в течение не менее 4 циклов опроса, то
считается, что датчик сработал.
Затем программа включает и выключает светодиоды (и соответсвенно управляет помпой).
Если достигнут низкий уровень воды в аквариуме, и есть вода для
долива, и при этом не сработал датчик верхнего уровня воды
(страховка на случай неисправности датчика низкого уровня воды), то
включается светодиод активности помпы и помпа.
Если закончилась вода для долива, то светодиод активности помпы
выключается, и включается светодиод "Нет воды для долива". В случае
добавления воды после сработки датчика низкого уровня воды программа
ждет 5 секунд (+/- пару сотых секунды) и только после этой паузы
светодиод помпы снова включается. Пауза обеспечивается через
прерывание переполнения счетчика таймера №0.
Светодиод активности помпы выключается также по достижению высокого
уровня воды в аквариуме.
Если во время долива воды произойдет сброс МК, то при условии, что
уровень воды в аквариуме стал выше минимально допустимого, долив не
возобновляется.
Если уровень воды в аквариуме выше линии датчика низкого уровня, то
включается светодиод "Нормальный уровень", иначе светодиод
выключается.
|
Схема, плата, прошивка и фото того, что уже сделал во вложении. Сам электронный блок соберу как только получу его платы (на неделе).
__________________
С уважением, Сергей Таранченко
Последний раз редактировалось Starcomputer; 05.09.2011 в 17:28..
|
|
|
11 пользователей поблагодарили Starcomputer за данный пост:
|
***шерхан*** (04.09.2011), -=Sima=- (04.09.2011), Chaiinik (28.01.2012), DiSan (11.12.2011), Gus (04.09.2011), Kent (07.09.2011), nikservice (14.12.2011), Анатолий (05.09.2011), Вбою (04.09.2011), Володя Череп (04.09.2011), Ярослав (04.09.2011) |
05.09.2011, 10:43
|
#2
|
Бан за нарушения
Регистрация: 06.11.2007
Адрес: Донецк, зона АТО
Сообщений: 19,785
Поблагодарил(а) : 5,790
Поблагодарили 17,704 раз(а) в 6,927 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Забыл написать
В поплавок снизу вставлены грузики - две свинцовые пломбы (какими счетчики и т.п. пломбируют). Отрегулировано так, чтобы поплавок наполовину был погружен в воду.
.....................
P.S. будут четыре лишних рабочих платы контроллера долива, кому интересно - пишите в личку, могу сменять на морскую живность
__________________
С уважением, Сергей Таранченко
|
|
|
05.09.2011, 12:44
|
#3
|
Живу я тут
Регистрация: 08.03.2009
Адрес: Запорожье
Сообщений: 4,343
Поблагодарил(а) : 4,875
Поблагодарили 4,557 раз(а) в 2,119 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от Starcomputer
В поплавок снизу вставлены грузики - две свинцовые пломбы (какими счетчики и т.п. пломбируют). Отрегулировано так, чтобы поплавок наполовину был погружен в воду.
.....................
|
Каким образом эти грузики вставлены?Не происходит ли прямого контакта с водой?
__________________
Ничто в жизни так не воодушевляет,как то,что в тебя стреляли и промахнулись...
Последний раз редактировалось Starcomputer; 06.09.2011 в 15:37..
|
|
|
05.09.2011, 14:48
|
#4
|
Живу я тут
Регистрация: 17.09.2004
Адрес: Киев, Троещина
Сообщений: 14,498
Поблагодарил(а) : 4,653
Поблагодарили 8,526 раз(а) в 4,395 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Только посмотрел
ATtiny26 имеет
– Internal Calibrated RC Oscillator
Так что кварц для таких целей перебор.
Имхо. -)
__________________
Страна не ублюдков и не воров.
__________________
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил Sem за данный пост:
|
|
05.09.2011, 15:28
|
#5
|
Бан за нарушения
Регистрация: 06.11.2007
Адрес: Донецк, зона АТО
Сообщений: 19,785
Поблагодарил(а) : 5,790
Поблагодарили 17,704 раз(а) в 6,927 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от Анатолий
Не происходит ли прямого контакта с водой?
|
Нет конечно Они внутри поплавка, отверстие, через которое они вставлялись заделано.
__________________
С уважением, Сергей Таранченко
Последний раз редактировалось Starcomputer; 06.09.2011 в 15:37..
|
|
|
Реклама помогает развиваться |
|
05.09.2011, 15:30
|
#6
|
Бан за нарушения
Регистрация: 06.11.2007
Адрес: Донецк, зона АТО
Сообщений: 19,785
Поблагодарил(а) : 5,790
Поблагодарили 17,704 раз(а) в 6,927 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от Sem
ATtiny26 имеет
– Internal Calibrated RC Oscillator
|
Знаю
__________________
С уважением, Сергей Таранченко
Последний раз редактировалось Александр Бешлега; 05.09.2011 в 17:26..
|
|
|
26.11.2011, 20:16
|
#7
|
Бан за нарушения
Регистрация: 06.11.2007
Адрес: Донецк, зона АТО
Сообщений: 19,785
Поблагодарил(а) : 5,790
Поблагодарили 17,704 раз(а) в 6,927 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Итак довел все до ума. Оттестировал 1 месяц.
Вот что получилось:
Схема:
Плата:
Монтажная схема:
Вот так это выглядит:
Схема датчиков:
Датчик в оригинале:
Схема, плата, прошивка во вложении.
__________________
С уважением, Сергей Таранченко
|
|
|
5 пользователей поблагодарили Starcomputer за данный пост:
|
|
26.11.2011, 20:30
|
#8
|
Бан за нарушения
Регистрация: 06.11.2007
Адрес: Донецк, зона АТО
Сообщений: 19,785
Поблагодарил(а) : 5,790
Поблагодарили 17,704 раз(а) в 6,927 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Да, совсем забыл
Основная проблема подобных устройств - помпа.
Уменя стоит такая:
Собственно это не помпа, а голова с вот этого минифильтра:
300 литров она не тянет. 50 это ближе к истине.
__________________
С уважением, Сергей Таранченко
|
|
|
28.11.2011, 10:31
|
#9
|
Модератор Волинського клубу акваріумістів
Регистрация: 19.12.2006
Адрес: Луцьк
Сообщений: 1,265
Поблагодарил(а) : 541
Поблагодарили 648 раз(а) в 412 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Атман АТ-301 - аналогічна голова без фільтра
__________________
zoomarket.lutsk.ua - все для ваших домашніх улюбленців
|
|
|
28.11.2011, 12:05
|
#10
|
Бан за нарушения
Регистрация: 06.11.2007
Адрес: Донецк, зона АТО
Сообщений: 19,785
Поблагодарил(а) : 5,790
Поблагодарили 17,704 раз(а) в 6,927 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Голову можно ставить любую на 220 в.
__________________
С уважением, Сергей Таранченко
|
|
|
28.11.2011, 12:23
|
#11
|
Живу я тут
Регистрация: 21.01.2008
Адрес: Донецк
Сообщений: 938
Поблагодарил(а) : 161
Поблагодарили 817 раз(а) в 405 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Теперь это изделие в массовое производство...
|
|
|
28.11.2011, 12:28
|
#12
|
Бан за нарушения
Регистрация: 06.11.2007
Адрес: Донецк, зона АТО
Сообщений: 19,785
Поблагодарил(а) : 5,790
Поблагодарили 17,704 раз(а) в 6,927 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Ну несколько готовых контроллеров есть.
Могу обменять на кораллы
Один контроллер - один коралл
__________________
С уважением, Сергей Таранченко
|
|
|
28.11.2011, 15:36
|
#13
|
Донецкий клуб аквариумистов
Регистрация: 25.09.2007
Адрес: Донецк, Украина. пл. Свободы
Сообщений: 421
Поблагодарил(а) : 1,177
Поблагодарили 276 раз(а) в 146 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
А давай меняццо).. менямся на вес или на стоимость?
__________________
моб. 071 396 08 54
__________________
|
|
|
28.11.2011, 16:56
|
#14
|
Живу я тут
Регистрация: 21.01.2008
Адрес: Донецк
Сообщений: 938
Поблагодарил(а) : 161
Поблагодарили 817 раз(а) в 405 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от Starcomputer
Могу обменять на кораллы
|
Пока нету... Можно на пиво с креветками...
|
|
|
28.01.2012, 08:42
|
#15
|
Бан за нарушения
Регистрация: 06.11.2007
Адрес: Донецк, зона АТО
Сообщений: 19,785
Поблагодарил(а) : 5,790
Поблагодарили 17,704 раз(а) в 6,927 сообщениях
|
Re: Электронный автодолив ===www.aquaforum.ua===
Разочаровался я в герконовых датчиках
Даже не в самих датчиках, а в механике и пришел к выводу, что любые механические движущиеся устройства в аквариуме чрезвычайно ненадежны
Достаточно улитке заползти на шток датчика и его может заклинить (что однажды и произошло).
Страшного конечно ничего, но ... неприятно.
Посему решил перейти на кондуктивные датчики, благо морская вода прекрасный проводник
Но тут встала другая проблема - из чего сделать датчики ?
Нужна абсолютная инертность к морской воде плюс хорошая электропроводность. Из известных металлов только титан обладает нужными свойствами, но он дефицитен и дорог.
Идею подсказали на АкваЛого
Карбон (углепластик) применяется давно и пользуется популярностью из-за своей прочности и инертности к морской воде, но мало кто знает, что он еще и прекрасный проводник. Стержень длиной 750 мм и диаметром 2,5 мм имеет сопротивление всего около 11 Ом !!! К тому же его легко купить (используется в авиамоделировании) и стоит он недорого.
Таким образом и родилась кондуктивная система датчиков:
Такую систему при наличии всех материалов можно собрать за час
А материалы там собственно провода, сам карбоновый стержень, кусок экранной оплетки (старой, советской, луженой !!! ) и термоусадочная трубка.
Кусок оплетки одевается на стержень, к концу припаивается провод и все изолируется термоусадочной трубкой.
Ни трубка ни оплетка ни провод в нормальном режиме с водой не контактируют, что значительно повышает надежность системы.
Схема крепления может быть любая, на вкус и цвет (вплоть до того, что каждый датчик прицепить на маленькой присоске ).
Схема изменений не претерпела, а программу конечно пришлось переделать, т.к. алгоритм работы изменился.
Новая программа во вложении.
__________________
С уважением, Сергей Таранченко
|
|
|
9 пользователей поблагодарили Starcomputer за данный пост:
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
|