Работает ли МГ с УПСа? - Аквафорум - форум акваріумістів та тераріумістів
На сайт Всеукраинской Ассоциации аквариумистов
На главную страницу форума



 


Вернуться   Аквафорум - форум акваріумістів та тераріумістів > Аквариум и оборудование > "Самоделкин" > Освещение
Аукцион Регистрация Дневники Справка Пользователи Календарь Сообщения за день

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.02.2009, 10:55   #1
Работает ли МГ с УПСа?
 
Аватар для BЛАДИМИP
Живу я тут

Регистрация: 31.01.2007
Адрес: Киев
Сообщений: 2,744
Отправить сообщение для BЛАДИМИP с помощью ICQ Отправить сообщение для BЛАДИМИP с помощью Skype™
 

Поблагодарил(а) : 535
Поблагодарили 6,235 раз(а) в 1,351 сообщениях
Записей в дневнике: 1
BЛАДИМИP BЛАДИМИP поза форумом 09.02.2009, 10:55
Рейтинг: ()

Поставил УПС (500 ват), перед МГ лампой (70 ват)...
Решил проверить, выключил питание....
МГ - погасла и сама стартовать уже не может...
Все остальное оборудование (Со2 реактор, канистра) тихо себе работает.
Получается, что МГ лампы с УПСа не работают?
Что я не так сделал?
__________________
[URL="http://dramader.blogspot.com/"]Посетите мой блог[/URL]
Просмотров: 4158
Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 11:24   #2
Живу я тут
  
 
Аватар для fail99
 
Регистрация: 18.05.2008
Адрес: Киев, м. "Лесная"
Сообщений: 3,807
Поблагодарил(а) : 2,183
Поблагодарили 1,457 раз(а) в 998 сообщениях
Записей в дневнике: 9
Отправить сообщение для fail99 с помощью ICQ
Re: Работает ли МГ с УПСа? ===www.aquaforum.ua===

Принцип работы МГ-ламп схож с люминисцентными- при поджиге пускорегулирующая аппаратура выдает мощность до нескольких киловатт. Естественно так можно спалить и УПС, и таймер.

fail99 поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 11:40   #3
Живу я тут
  
 
Аватар для VKabanov
 
Регистрация: 11.06.2007
Адрес: г. Днепропетровск
Сообщений: 2,257
Поблагодарил(а) : 2,802
Поблагодарили 974 раз(а) в 647 сообщениях
Записей в дневнике: 2
Отправить сообщение для VKabanov с помощью ICQ
Re: Работает ли МГ с УПСа? ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Сообщение от fail99 Посмотреть сообщение
Принцип работы МГ-ламп схож с люминисцентными- при поджиге пускорегулирующая аппаратура выдает мощность до нескольких киловатт. Естественно так можно спалить и УПС, и таймер.
Упс так не спалить он просто отключиться по перегрузу

VKabanov поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 11:43   #4
Живу я тут
  
 
Аватар для Starcomputer
 
Регистрация: 06.11.2007
Адрес: Донецк, зона АТО
Сообщений: 19,785
Поблагодарил(а) : 5,790
Поблагодарили 17,704 раз(а) в 6,927 сообщениях
Re: Работает ли МГ с УПСа? ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Сообщение от fail99 Посмотреть сообщение
Принцип работы МГ-ламп схож с люминисцентными-
Да, но люминистценки работают от УПСы без проблем.
__________________
С уважением, Сергей Таранченко


__________________

Starcomputer поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 12:34   #5
Moderator
  
 
Аватар для chack
 
Регистрация: 12.02.2008
Адрес: Оболонь, Петровка
Сообщений: 8,891
Поблагодарил(а) : 2,494
Поблагодарили 2,878 раз(а) в 2,065 сообщениях
Отправить сообщение для chack с помощью Skype™
Re: Работает ли МГ с УПСа? ===www.aquaforum.ua===

70Вт МГ не такая и мощная, что бы сработала защита у 500-ваттника.
Тем более, что лампа уже светилась. Броска там никакого небыло...
Что то с УПСом, может АКБ не заряжен?
ИМХО.
__________________
Свет. ЭПРА, аквариумые лампы т5;т8; МГ-150; LED-комплекты и светильники системы СО2 под ключ. тел: 095 0105853; 098 6143112
Лучшие статьи месяца на Аквафоруме

chack поза форумом   Ответить с цитированием
Реклама помогает развиваться
Старый 09.02.2009, 13:47   #6
Живу я тут
  
 
Регистрация: 09.10.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 10,139
Поблагодарил(а) : 11,373
Поблагодарили 9,058 раз(а) в 4,069 сообщениях
Записей в дневнике: 43
Відповідь: Работает ли МГ с УПСа? ===www.aquaforum.ua===

УПС остался рабочим
Цитата:
Все остальное оборудование (Со2 реактор, канистра) тихо себе работает.
Возможно ПРА выключилось при переходе на аккумулятор - явно же скачек всегда есть. Далее в МГ обычно стоит защита - задержка повторного включения. А вот зажглась ли лампа после 15 мин и не сгорела ли она вообще из сообщения непонятно


Последний раз редактировалось Mykhaylo; 09.02.2009 в 14:18..
Mykhaylo поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 13:56   #7
Я тут недавно
  
 
Регистрация: 16.04.2008
Адрес: Харьков<->Чугуев
Сообщений: 98
Поблагодарил(а) : 27
Поблагодарили 137 раз(а) в 40 сообщениях
Отправить сообщение для Shurr с помощью Skype™
Re: Работает ли МГ с УПСа? ===www.aquaforum.ua===

ИМХО.

Цитата:
Сообщение от fail99 Посмотреть сообщение
Принцип работы МГ-ламп схож с люминисцентными- при поджиге пускорегулирующая аппаратура выдает мощность до нескольких киловатт. Естественно так можно спалить и УПС, и таймер.
Мне кажется не совсем так. В момент пуска на лампу кратковременно подается напряжение поджига порядка 4-5 киловольт. При этом ток потребляемый от сети (соответственно и мощность) увеличивается примерно в 2 раза по сравнению с рабочим (взято отсюда пост № 7). Вот эту мощность ИБП и должен кратковременно обеспечивать при старте. Если сможет, лампа загорится. По идее 500-ватник должен справиться. Попробуйте стартануть холодную лампу.

А вот с переходом питания от сети на батарею может возникать такой трабл. Для ЭПРА лампы даже кратковременное прекращение подачи питания может стать сигналом к отключению и блокировке дальнейшего включения (горячего старта). Т. е. нормальную работу лампы скорее всего сможет обеспечить ИБП инверторного типа.

Shurr поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 14:06   #8
Живу я тут
  
 
Регистрация: 28.06.2003
Адрес: Киев
Сообщений: 757
Поблагодарил(а) : 831
Поблагодарили 833 раз(а) в 397 сообщениях
Re: Работает ли МГ с УПСа? ===www.aquaforum.ua===

Только что проверил два ИБП с МГ-лампой 70Вт, подключенной через электромагнитный балласт с компенсирующим конденсатором:
  1. NeuHaus Smart Line 450 (линейно-интерактивный, стоил около 120 у.е.). Переход на батарею прошел нормально, а вот при обратном переходе на 220В лампа погасла и, несмотря на громкие усилия балласта, не зажглась.
  2. APC Back UPS 500 - BK500MI (обычный резервный, стоил около 80 у.е.). И переход на батарею, и обратный переход на 220В прошел нормально. Лампа продолжала светиться.

Володя Череп поза форумом   Ответить с цитированием
Пользователь, который поблагодарил Володя Череп за данный пост:
Mykhaylo (09.02.2009)
Старый 09.02.2009, 15:06   #9
Moderator
  
 
Аватар для chack
 
Регистрация: 12.02.2008
Адрес: Оболонь, Петровка
Сообщений: 8,891
Поблагодарил(а) : 2,494
Поблагодарили 2,878 раз(а) в 2,065 сообщениях
Отправить сообщение для chack с помощью Skype™
Re: Работает ли МГ с УПСа? ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Сообщение от Володя Череп Посмотреть сообщение
[*]APC Back UPS 500 - BK500MI (обычный резервный, стоил около 80 у.е.). И переход на батарею, и обратный переход на 220В прошел нормально. Лампа продолжала светиться.[/LIST]
Именно об этом я и писал. Если УПС нормальный, должно запускаться!
И 70Вт, и 150, и 250! Если АКБ в УПСе хороший, нормально держит емкость, все будет работать.
А малая нагрузка, накштал компрессора не показатель.
__________________
Свет. ЭПРА, аквариумые лампы т5;т8; МГ-150; LED-комплекты и светильники системы СО2 под ключ. тел: 095 0105853; 098 6143112
Лучшие статьи месяца на Аквафоруме

chack поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 16:28   #10
Живу я тут
  
 
Регистрация: 09.10.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 10,139
Поблагодарил(а) : 11,373
Поблагодарили 9,058 раз(а) в 4,069 сообщениях
Записей в дневнике: 43
Відповідь: Работает ли МГ с УПСа? ===www.aquaforum.ua===

2 chack
Насколько я понял УПС не выключился ни у Bactrian, ни у Володи, т.е дело не в мощности, а в процессах на смене питания. Это как некоторые БП с активной фильтрацией отрубаются при запитке от некоторых UPS (я не спец в электронике, так что термины переврал наверняка).

Mykhaylo поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 17:18   #11
Moderator
  
 
Аватар для chack
 
Регистрация: 12.02.2008
Адрес: Оболонь, Петровка
Сообщений: 8,891
Поблагодарил(а) : 2,494
Поблагодарили 2,878 раз(а) в 2,065 сообщениях
Отправить сообщение для chack с помощью Skype™
Re: Відповідь: Работает ли МГ с УПСа? ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Сообщение от Mykhaylo Посмотреть сообщение
2 chack
Насколько я понял УПС не выключился ни у Bactrian, ни у Володи, т.е дело не в мощности, а в процессах на смене питания. Это как некоторые БП с активной фильтрацией отрубаются при запитке от некоторых UPS (я не спец в электронике, так что термины переврал наверняка).
УПС не выключился, УПС переключился с сети на внутреннюю батарею.
На выходе это не заметно (по питанию), поэтому он и называется бесперебойник.
Если же при переключении самого УПСа слетает нагрузка, значит что-то не так с этим прибором. Тем более 0.5кВт. мощностью.
__________________
Свет. ЭПРА, аквариумые лампы т5;т8; МГ-150; LED-комплекты и светильники системы СО2 под ключ. тел: 095 0105853; 098 6143112
Лучшие статьи месяца на Аквафоруме

chack поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 19:47   #12
Живу я тут
  
 
Регистрация: 28.06.2003
Адрес: Киев
Сообщений: 757
Поблагодарил(а) : 831
Поблагодарили 833 раз(а) в 397 сообщениях
Re: Відповідь: Работает ли МГ с УПСа? ===www.aquaforum.ua===

Интересно, что у Bactrian-а лампа погасла при выключении питания, а у меня с ИБП NeuHaus - при восстановлении.

Цитата:
Сообщение от chack Посмотреть сообщение
Если же при переключении самого УПСа слетает нагрузка, значит что-то не так с этим прибором. Тем более 0.5кВт. мощностью.
Мощность ИБП чуть меньше - 500 ВА или 300 Вт.
Этот NeuHaus нормально работает с компьютером, потребляемая мощность которого вместе с монитором превышает 200 Вт.

Володя Череп поза форумом   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 20:00   #13
Живу я тут
  
 
Аватар для Бобик
 
Регистрация: 08.12.2005
Адрес: Запорожье
Сообщений: 3,984
Поблагодарил(а) : 1,654
Поблагодарили 2,165 раз(а) в 1,143 сообщениях
Отправить сообщение для Бобик с помощью ICQ Отправить сообщение для Бобик с помощью Skype™
Re: Работает ли МГ с УПСа? ===www.aquaforum.ua===

Ещё учтите, что комп. блок питания имеет емкости, за счёт которых переключение проходит для него незаметно. МГ-лампа таких ёмкостей не имеет.
Да и вообще, включать МГ через бесперебойник как-то нелогично, вам не кажется? Кстати, может быть МГ-лампе не понравилось преобразованное напряжение? Тут кто-то выкладывал синусоиду, она, вроде как, какая-то зарезанная была.

Бобик поза форумом   Ответить с цитированием
Пользователь, который поблагодарил Бобик за данный пост:
seva (18.01.2010)


Share/Bookmark

Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход




Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot