02.01.2013, 20:14
|
#31
|
Живу я тут
Регистрация: 21.11.2012
Адрес: г. Запорожье
Сообщений: 604
Поблагодарил(а) : 79
Поблагодарили 233 раз(а) в 154 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от exzarcist
Voltik, блин да причем здесь диапазон вам не об этом говорят
|
Это я отвечал товарищу red1157.
А между строк пытался сказать что нормальному современному оборудованию пофиг какое напряжение сети, и эти ваши дорогие ЭПРА если не работают при 194В то грош им цена, ну в самом то деле. 194 это практически повсеместная ситуация в нашей стране. Так что теперь покупать к каждому довольно таки недешевому ЭПРА еще и по стабилизатору? Надо посоветовать продавцам коробочки скотчем примотать друг к другу и продавать в паре
|
|
|
02.01.2013, 20:33
|
#32
|
Модератор Луганского клуба аквариумистов.
Регистрация: 05.02.2006
Адрес: Луганск
Сообщений: 3,311
Поблагодарил(а) : 3,779
Поблагодарили 4,341 раз(а) в 1,697 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
Voltik, спорть с человеком который не хочет воспринимать деиствительность так как она есть а нетак как ему хочется всеравно что сотрясать воздух на этом позвольте откланятся
Некого не хотел обидить все мной сказаное есть только моя точка зрения которую я невкоей мере некому нехочу навязывать
__________________
Бойся своих желаний, они могут исполниться
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил exzarcist за данный пост:
|
|
02.01.2013, 20:35
|
#33
|
Живу я тут
Регистрация: 22.12.2012
Адрес: Киев, Позняки
Сообщений: 1,306
Поблагодарил(а) : 874
Поблагодарили 1,520 раз(а) в 610 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Думаю не всегда оправдан стаб на всю квартиру - он ведь тоже кушать хочет и чем мощнее тем больше, да и если умрёт то попадалово. Проще поставить небольших 2-3 на нужных (капризных) потребителей.
|
Бред!
1. У стабилизаторов напряжения есть такое понятие как КПД Чем больше КПД-тем меньше так сказать потеря мощности.
2. Есть несколько основных типов стабилизаторов Трансформаторные(распространенные)тяжелые,гудят, низкое КПД. Релейные(тоже пользуются популярностью с недавнего времени)полегче, потише, но клацают(щелчки срабатывания реле при перемене входного напряжения)
Сервоприводные.
Теристорные-семисторные легкие, без шумные, самое высокое КПД. Но дорогие...
Целесообразнее брать стабилизатор на всю квартиру!
Цитата:
На самом деле самое страшное это не падениенапряжения просадка а мерцание тоеать кратквременое понижение напряжения с подением частоты стабилизатор может ине спавится но во всяком случаи обрубит питание а вот импульсный блок питание с 90 процентной гаранттией горит причем горит прикольно может перестать работать а может навыходе вместо скажем 12 вольт дать 30 и тд. Что происходит с эллектроникой дальше обясняоь я думаю не стоит
|
Бред! Справится любой стабилизатор с кратковременым проседанием напряжения, но у любого стабилизатора есть порог стабилизации как правило это где то 170в ниже этого напряжения стабилизатор будет без силен. Самый низкий порог у релейных и теристорных стабов. По поводу (а вот импульсный блок питание с 90 процентной гаранттией горит причем горит прикольно может перестать работать а может навыходе вместо скажем 12 вольт дать 30 и тд) А вот импульсный блок питания как правило выдерживает 300в легко так как ВВ цепь выполнена из деталей 400в а именно емкость, мост, ШИМ, мосфит, при этом на выходе будет то же самое заявленное напряжение, почитайте за понятие Стабилизация.
Теперь по теме... Автор откройте ЭПРА и напишите емкость входного конденцатора, самый большой круглый.
__________________
Тел 0632459495 Дмитрий.
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил Spam4eg за данный пост:
|
|
02.01.2013, 21:01
|
#34
|
Живу я тут
Регистрация: 29.09.2012
Адрес: Николаев
Сообщений: 386
Поблагодарил(а) : 81
Поблагодарили 120 раз(а) в 73 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
Уважаемые коллеги, я прочел все Ваши советы , но так и не получил ответ на поставленные вопросы. Стаб на всю квартиру ставить нет необходимости и возможности по двум причинам:1) Доступ к щитку в подъезде свободный, с3,14здят в ту же ночь.
2)Вся остальная техника пашет и слава Богу!
Однажды, по совету друзей, я вмандячил в сеть РН-40,"Автоматичне реле напруги" и имел что послушать от супруги. А картина была такая, жена смотрит сериал, страсти достигли точки кипения, вдруг TV тухнет, релюха вырубилась по низкому напряжению. Остальные соседи продолжают успешно смотреть сериал без видимых человеческим глазом помех. Через 10 минут реле вкючилось, а спустя три минуты снова вырубилось. Соседи успешно досмотрели серию. На вопрос жены:" Ну и на кой мне такая защита, для самоуспокоения что ли?" я не нашел что ответить. Защиту снял, остальные серии жена смотрела без нервов.
Теперь прошу объяснить "чайнику", а что , при наличии блока бесперебойного питания компрессор, обогреватель, фильтр будут запитаны? И будут продолжать работать? Сколько времени?Прошу простить за серость.
Какой же все таки стабилизатор купить для суммарной мощности 240 W?
Уважаемый Spam4eg добраться просто так до ЭПРА нет возможности. Уважаемая "Акватика" поставляет герметичные светильники. На вопрос как добраться к ЭПРА милая Ирина(представитель "Акватики"), ни чего вразумительного не ответила. От таке. С уважением.
Последний раз редактировалось Lesik22; 02.01.2013 в 21:11..
|
|
|
02.01.2013, 21:06
|
#35
|
Модератор Луганского клуба аквариумистов.
Регистрация: 05.02.2006
Адрес: Луганск
Сообщений: 3,311
Поблагодарил(а) : 3,779
Поблагодарили 4,341 раз(а) в 1,697 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
Spam4eg, ташо вы говорите во что, не когда несталкивались когда увас в розетке в место синусоиды пила с амплитудой отста до трехсот слишним да хороший блок питания должен выжержать только когда хороший вам вруки последний раз попдался мне давно может вам больше везет
__________________
Бойся своих желаний, они могут исполниться
|
|
|
Реклама помогает развиваться |
|
02.01.2013, 21:08
|
#36
|
Модератор Луганского клуба аквариумистов.
Регистрация: 05.02.2006
Адрес: Луганск
Сообщений: 3,311
Поблагодарил(а) : 3,779
Поблагодарили 4,341 раз(а) в 1,697 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
Lesik22, если бесшумный берите теристорный
__________________
Бойся своих желаний, они могут исполниться
|
|
|
02.01.2013, 21:13
|
#37
|
Живу я тут
Регистрация: 29.09.2012
Адрес: Николаев
Сообщений: 386
Поблагодарил(а) : 81
Поблагодарили 120 раз(а) в 73 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от exzarcist
Lesik22, если бесшумный берите теристорный
|
Подскажите хоть на что смотреть.
|
|
|
02.01.2013, 21:22
|
#38
|
Moderator
Регистрация: 15.05.2006
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,600
Поблагодарил(а) : 2,776
Поблагодарили 5,287 раз(а) в 2,716 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
Нда.. желаю чтоб ничего ни у кого не горело.
Ушел.
П.С. топикстартеру - да не парьтесь, чувствительность к пониженному питанию известная болезнь ЕЛТ, замените на тридоник / вс - и все будет порядок, доплата там не большая.
__________________
Аquaritm.com.ua
изготовление светильников, выносок, отсадников, фильтров и т.п. тел. KS 067 567 12 50 / МТС 095 858 15 01 Александр.
__________________
|
|
|
02.01.2013, 21:31
|
#39
|
Живу я тут
Регистрация: 29.09.2012
Адрес: Николаев
Сообщений: 386
Поблагодарил(а) : 81
Поблагодарили 120 раз(а) в 73 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
[QUOTE=red1157;2194819] замените на тридоник / вс - и все будет порядок, доплата там не большая.
А нельзя это же самое сказать в доступной не специалисту форме?
|
|
|
02.01.2013, 22:03
|
#40
|
Живу я тут
Регистрация: 04.11.2007
Адрес: Червоноград
Сообщений: 6,046
Поблагодарил(а) : 6,229
Поблагодарили 5,166 раз(а) в 2,315 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
Lesik22, Да вроде уже всё объяснили:ЕLT боятся пониженного напряжения.
Tridonic и Vossloh Sczwabe-менее капризны...Но и немного дороже...
|
|
|
02.01.2013, 22:11
|
#41
|
Живу я тут
Регистрация: 22.12.2012
Адрес: Киев, Позняки
Сообщений: 1,306
Поблагодарил(а) : 874
Поблагодарили 1,520 раз(а) в 610 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Уважаемый Spam4eg добраться просто так до ЭПРА нет возможности.
|
Какой светильник у вас? Если заводской-то модель. Если топорный то фото.
Цитата:
при наличии блока бесперебойного питания компрессор, обогреватель, фильтр будут запитаны? И будут продолжать работать? Сколько времени?
|
Если ставить стаб только на акву, то лучше покупать сразу УПС. Но обязательно со стабилизацией. Например у меня на работе на акве стоит http://hard.rozetka.com.ua/ru/produc...223/index.html
Можно взять http://hard.rozetka.com.ua/ru/produc...haracteristics классика жанра так сказать... Но не уверен на счет стабилизации в этой модели. Могу точно сказать 8го числа, попаду на работу, подкину-померею-отчитаюсь.
Если просто стабилизатор то я бы брал http://rozetka.com.ua/apc_regulator_600va/p144815/
Теристорый, без шумный, легкий и вообще не убиваемые стабы.
__________________
Тел 0632459495 Дмитрий.
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил Spam4eg за данный пост:
|
|
02.01.2013, 22:12
|
#42
|
Живу я тут
Регистрация: 12.01.2011
Адрес: Запорожье
Сообщений: 1,208
Поблагодарил(а) : 796
Поблагодарили 848 раз(а) в 446 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от red1157
А холодильник / компутер / телек пофигу? или они у вас тоже на заниженное рассчитаны?
|
Оффтоп
Из перечисленого стабилизатор больше понадобится холодильнику остальным по барабану вытянут просадку до 165В без проблем а то и ниже.
__________________
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил harn за данный пост:
|
|
02.01.2013, 22:26
|
#43
|
Живу я тут
Регистрация: 12.01.2011
Адрес: Запорожье
Сообщений: 1,208
Поблагодарил(а) : 796
Поблагодарили 848 раз(а) в 446 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от exzarcist
Spam4eg, ташо вы говорите во что, не когда несталкивались когда увас в розетке в место синусоиды пила с амплитудой отста до трехсот слишним да хороший блок питания должен выжержать только когда хороший вам вруки последний раз попдался мне давно может вам больше везет
|
Для импульсного блока питания частота пофиг, он всё равно её преобразует в постоянку, в принципе можно запитывать такие приборы постоянным напряжением и они будут прекрасно работать.
__________________
Последний раз редактировалось harn; 03.01.2013 в 12:06..
|
|
|
02.01.2013, 22:53
|
#44
|
Живу я тут
Регистрация: 22.12.2012
Адрес: Киев, Позняки
Сообщений: 1,306
Поблагодарил(а) : 874
Поблагодарили 1,520 раз(а) в 610 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Для импульсного блока питания частота пофиг, он всё равно её преобразует в постоянку, в принципе можно запитывать такие приборы постоянным током и они будут прекрасно работать.
|
Совершенно верно. Выпрямляет мост на постаянку, ШИМ формирует импульс на транс, с фторички транса снимается переменка около 300гц и опять выравнивается диодом ШОТКИ, фильтруется, стабилизируется(если необходимо) Спорить не хочу, тему засирать.
__________________
Тел 0632459495 Дмитрий.
|
|
|
03.01.2013, 07:11
|
#45
|
Живу я тут
Регистрация: 29.09.2012
Адрес: Николаев
Сообщений: 386
Поблагодарил(а) : 81
Поблагодарили 120 раз(а) в 73 сообщениях
|
Re: Самопроизвольное отключение освещения. ===www.aquaforum.ua===
[QUOTE=Spam4eg;2194876]Какой светильник у вас? Если заводской-то модель. Если топорный то фото.
Светильник от "Акватики" http://aquatica.com.ua/node/174
|
|
|
|
|