05.10.2005, 13:49
|
#1
|
Я тут недавно
Регистрация: 12.04.2005
Адрес: Tallinn
Сообщений: 70
Поблагодарил(а) : 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Выключенные лампы мерцают ===www.aquaforum.ua===
Здрасьте. Подключены две люминесцентные трубки по 30 ватт каждая через механическое реле. Так вот когда реле их вырубает, то они очень слабо моргают до тех пор, пока реле их снова не включит. Пробовал с другим реле- такая же ерунда. Что ето? Полтергейст?
|
|
|
05.10.2005, 13:59
|
#2
|
Живу я тут
Регистрация: 03.06.2005
Адрес: Боярка
Сообщений: 321
Поблагодарил(а) : 74
Поблагодарили 144 раз(а) в 60 сообщениях
|
Re: Выключенные лампы мерцают ===www.aquaforum.ua===
А можно схему включения, а то не совсем понятно...
Реле вместо стартеров что-ли?
Тогда можно будет что-то посоветовать/предположить.
__________________
Бобер без жены - как рыба без велосипеда ;)
|
|
|
05.10.2005, 15:11
|
#3
|
Живу я тут. Лауреат конкурса "Аквариумист года 2006"
Регистрация: 14.01.2004
Адрес: Київ, Оболонь
Сообщений: 1,797
Поблагодарил(а) : 128
Поблагодарили 466 раз(а) в 369 сообщениях
|
Re: Выключенные лампы мерцают ===www.aquaforum.ua===
Наверное, реле не полностью размыкает цепь...
__________________
Ми відповідаємо за тих, кого приручили (Антуан де Сент-Екзюпері)
|
|
|
05.10.2005, 15:21
|
#4
|
Член Всеукраинской Ассоциации аквариумистов
Регистрация: 06.12.2003
Адрес: Киевская область, Бровары
Сообщений: 1,316
Поблагодарил(а) : 12
Поблагодарили 72 раз(а) в 49 сообщениях
|
Re: Выключенные лампы мерцают ===www.aquaforum.ua===
Реле - имеется ввиду таймер? Без него мерцает после выключения?
У меня, например, после выключения, если к лампе поднести руку, она начинает слабо светиться
__________________
|
|
|
05.10.2005, 15:41
|
#5
|
Guest
|
Re: Выключенные лампы мерцают ===www.aquaforum.ua===
Умгу... еще один вводный ворос. А как реализована схема подключения лампадок??? через ЭПРА или стандартная развязка дроссель-стартер??.
|
|
|
Реклама помогает развиваться |
|
05.10.2005, 15:42
|
#6
|
Живу я тут. Написал 500000-й пост
Регистрация: 19.10.2004
Адрес: Одесса
Сообщений: 6,985
Поблагодарил(а) : 6,175
Поблагодарили 8,405 раз(а) в 3,410 сообщениях
|
Re: Выключенные лампы мерцают ===www.aquaforum.ua===
Попробуйте повернуть на 180 градусов штепсель от лампового шнура в розетке. Иногда помогает
__________________
|
|
|
05.10.2005, 16:20
|
#7
|
Guest
|
Re: Выключенные лампы мерцают ===www.aquaforum.ua===
Это поможет если стоИт ЭПРА
|
|
|
05.10.2005, 18:06
|
#8
|
Я тут недавно
Регистрация: 12.04.2005
Адрес: Tallinn
Сообщений: 70
Поблагодарил(а) : 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Re: Выключенные лампы мерцают ===www.aquaforum.ua===
Спасибо ответившим. Под реле действительно подразумевается механический таймер. Светильники филипсовские, вот такие: http://www.effex.ee/index.php?id=pro...ps&name=TMS022 . Подсоединил их параллельно друг другу, чтоб в случае отказа одной вторая горела бы. Поворот штепселя на 180 градусов ничего не даст.
|
|
|
05.10.2005, 18:13
|
#9
|
Живу я тут
Регистрация: 16.04.2005
Адрес: .
Сообщений: 272
Поблагодарил(а) : 80
Поблагодарили 80 раз(а) в 43 сообщениях
|
Re: Выключенные лампы мерцают ===www.aquaforum.ua===
Я сталкиволся с подобным мерцанием, когда в схеме размыкания (реле, выключатель) размыкается только один контакт. Каким-то образом (заранее извиняюсь за относительную безграмотность), напряжение (фазный провод если не разомкнут, а разомкнут ноль) постепенно заряжает конденсатор в светильнике, ииии... разряжается через лампу. В полной темноте это выглядит как слабое прерывистое мерцание.
Аналогичная история при проключении светильника с ЭПРА, где выключатель - кнопка с подсветкой (на три контакта - на третий подаётся дополнительно "ноль" и при выключении свепильника сам выключатель светится). Если исключить подсветку на самом выключателе - светильник перестаёт мерцать. Причина в маленькой лампочке включенной в цепь, которая по видимому пропускает незначительное напряжение, что дает возможность конденсатору зарядиться и ... лампа мерцает.
Итого:
1 Хороший совет поменять местами вилку в розетке.
2 Поменять реле на размыкающее одновременно и "ноль" и "фазу", что кстати и безопастнее в работе.
Насчет свечения если поднести руку - рука - "масса", "ноль", логично если цепь разомкнута но на электродах есть "фаза" - процесс идёт!
|
|
|
05.10.2005, 18:15
|
#10
|
Живу я тут
Регистрация: 16.04.2005
Адрес: .
Сообщений: 272
Поблагодарил(а) : 80
Поблагодарили 80 раз(а) в 43 сообщениях
|
Re: Выключенные лампы мерцают ===www.aquaforum.ua===
Проверьте - что же размыкает Ваше реле - "ноль" или "фазу"?
|
|
|
05.10.2005, 18:32
|
#11
|
Живу я тут
Регистрация: 28.02.2004
Адрес: Киев, М.Лыбедская
Сообщений: 162
Поблагодарил(а) : 138
Поблагодарили 126 раз(а) в 38 сообщениях
|
Re: Выключенные лампы мерцают ===www.aquaforum.ua===
Это может происходить, если рядом есть мощный источник магнитного излучения.
__________________
Брось сигарету! www.pipe-club.com
|
|
|
05.10.2005, 23:36
|
#12
|
Я тут недавно
Регистрация: 12.04.2005
Адрес: Tallinn
Сообщений: 70
Поблагодарил(а) : 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Re: Выключенные лампы мерцают ===www.aquaforum.ua===
Те, кто советовал перевернуть таймер, оказались правы. Проблема ушла. Всем спасибо.
|
|
|
|