Доброго Дня, вечера.
Хотел бы узнать побольше информации и советов по поводу электробезопасности для рыбов. Наверное настал момент. Всё работает от сети 220в. И не дай бог случится где-нибудь пробой проводки или попадание воды на эл.элементы. Насос, фильтр(2 эл.мотора), поплавковый выключатель насоса, антиводорослевый элемент системы, уф, и т.д.
С освещением проблема решена- это 12вольт питания светодиодная. А остальное? Думал установить на общем входе-УЗО на 30милиампер. Но мне электрики говорят- это для человека защита. Рыбы всплывут брюхом вверх. Кто знает выход? И кто уже практически использует защиту?
И ещё: если пробой электропроводки произойдёт в фильтровальной яме,- пруд выживет? Яма с фильтром сообщается водозаборной трубой от донника диаметром 110мм. Ну и ещё через водопад...
Ellex, электриков можешь гнать смело !
Узо отрубит свет и все будут живы и здоровы , а приборы целы .
Самое проблемное место , это свет в воде . За остальное не парьтесь . Там нормальная защита . Остаётся только человеческий фактор , вашего электрика ! И узо ставьте по любому !
__________________
Если вдруг вы стали для кого-то плохим, значит много хорошего было сделано для этого человека!!!
__________________
Пользователь, который поблагодарил v2005v за данный пост:
Электрик прав. Утечка, которая воспринимается человеком как "пощипывание" пальцев, может оказаться смертельной для рыбы. Но у рыбы есть инстинкт самосохранения и опасность поражения током она чувствует лучше, чем УЗО.
Например, к погружному насосу с проврежденной проводкой по собственной воле она приближаться не будет. По этой причине отлов рыбы и откачивание пруда дренажником на всякий случай лучше не совмещать. Уплывая от сачка или сети, рыба может случайно попасть в зону поражения.
При большой плотности посадки само УЗО может нанести гораздо больший ущерб, отключив жизненноважные электроприборы из-за какой-нибудь незначительной аварии.
Для защиты непогружных насосов, установленных в приямке, выгоднее поставить не УЗО, а контроллер уровня воды. При подтоплении приямка насосы обесточатся, еще не успев намокнуть. А с УЗО защитное срабатывание произойдет только при погружении насоса в воду. В первом случае насосы нужно будет просто просушить, и они опять готовы к работе. А во втором случае насос с большой долей вероятности выйдет из строя.
И будет особенно обидно, если на насосе стоит шильдик Flowfriend.
По-моему, в первую очередь нужно уделить внимание культуре провения электромонтажных работ. Если пришла в голову мысль для наружной проводки использовать не ПВС, а ШВВП и сэкономить при этом копеечку, ее надо гнать прочь. Везде, где необходимо, обязательно ставить герметичный ввод. Не пожлобиться на приличные розетки и боксы под автоматы. Если сделать все правильно, в УЗО особой необходимости не будет.
5 пользователей поблагодарили vaserman за данный пост:
В принципе все нормальные стандарты соблюдены: за дешевым не гоняюсь. Провод от фильтра к блоку управления,- над водой, электродвигатели тоже. В воде только насос, откачивайщий воду из биофильтра на водопад. Хочу чтоб было ещё надёжней. Рыбы по 40-60см, не первый год выхаживаю. Интересно сколько провод отработает на насосе (акваэль 10000). Надеюсь больше, чем сам насос
Интересно сколько провод отработает на насосе (акваэль 10000). Надеюсь больше, чем сам насос
Провода были хороши, я их всегда отрезал и использовал в дальнейшем на удлинители. Хотя стоит заметить, что в месте входа провода в помпу, они почему то всегда были особенно жесткими и можно было запросто обломить. Так что с перегибами поосторожней.
От акваэлей у меня не лучшие впечатления. Я их правда внешними использовал, они перегревались и выходили из строя с сгоревшими обмотками.
Сейчас на Хайле сижу.
__________________
Кто может идти к источнику не должен идти к кувшину
А нема проблем, Дмитрий:
И вот рыбЪята купленные у тебя 3 года назад. К сожалению, этой весной у меня случилось ЧП, при пересадке из зимовки погибли несколько рыб, и особо дорогие для меня-платина и карасигой, который был как собачка ручным и в размере уже 55см(в длину и почти столько в ширину ) Но ничего, буду сл. раз умней. И жду пока подрастёт твой новый лимончик.. И думаю в следующем сезоне он догонит фаворитов запросто.
Последний раз редактировалось Ellex; 14.12.2015 в 12:05..
И вот год назад, когда фильтр только установил. Видно что вода мутновата- нестабилизировался ещё биобаланс. Прошло только пару недель. Нет еще водопада и берегов, но уже было желание их сделать.
8 пользователей поблагодарили Ellex за данный пост:
v2005v, сотовая загрузка-это купленная на пробу года 3-4назад для эксперимента. Но неоправдавшая доверия. Сюда воткнул, потому что место было, и не выбрасывать же... Пусть хоть немного но помогает. В желании есть на место этих сот уложить рядов 5-8 щеток. Больше бактерии будет.
А лимон-да, почётный житель, всеми особо любимый за свою доверчивость и прожорливость. Были бы крючки на передних ластах, залазил бы на руки и мурчал.
Пользователь, который поблагодарил Ellex за данный пост: