12.04.2013, 15:27
|
#16
|
Живу я тут. Мохоманьяк
Регистрация: 23.02.2009
Адрес: Сумы
Сообщений: 868
Поблагодарил(а) : 543
Поблагодарили 451 раз(а) в 276 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
На такой обьем коробки поставь четыре лампы на 40ватт соедененных последовательно два по два и будет тебе счатье без шима
__________________
|
|
|
12.04.2013, 15:43
|
#17
|
Живу я тут
Регистрация: 06.10.2011
Адрес: Сумы
Сообщений: 587
Поблагодарил(а) : 374
Поблагодарили 662 раз(а) в 277 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от Kristoff
Чепуха,я родителям делал для интубаторов терморегуляторы, плавает температура 0,1 градус.причем без шима. Влажность я не меряю потому что это совершенно лишнее, без этого тоже все замечательно вылупляется. Эсли интересно звони может чего подскажу.
|
Роман, так а на каком терморегуляторе? И получается лампы включаются выключаются? Какой бюджет терморегулятора?
__________________
|
|
|
12.04.2013, 15:49
|
#18
|
Модератор Сумского клуба аквариумистов
Регистрация: 14.04.2004
Адрес: Сумы, Украина
Сообщений: 2,799
Поблагодарил(а) : 3,548
Поблагодарили 1,462 раз(а) в 858 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
aka_john, я тут подумал... а если аквариумную грелку разобрать? вместо спиралей лампочки запитать?
__________________
☺
__________________
|
|
|
2 пользователей поблагодарили manulo за данный пост:
|
|
12.04.2013, 16:02
|
#19
|
Живу я тут
Регистрация: 06.10.2011
Адрес: Сумы
Сообщений: 587
Поблагодарил(а) : 374
Поблагодарили 662 раз(а) в 277 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
manulo, И регулятор есть, и градусник, и контроллер
Только температуру придется подбирать опытным путем.
Все таки мне кажется провалы будут по температуре. Нужно пробовать.
__________________
|
|
|
12.04.2013, 16:08
|
#20
|
Живу я тут
Регистрация: 06.11.2007
Адрес: Донецк, зона АТО
Сообщений: 19,785
Поблагодарил(а) : 5,790
Поблагодарили 17,704 раз(а) в 6,927 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
Провалы по температуре будут в любом случае. Воздух плохой теплопроводник, следовательно вся система чрезвычайно инертна.
Достаточно открыть / закрыть крышку и температурный режим восстановится не сразу, т.к. воздуху нужно время, чтобы нагреться.
__________________
С уважением, Сергей Таранченко
|
|
|
2 пользователей поблагодарили Starcomputer за данный пост:
|
|
Реклама помогает развиваться |
|
12.04.2013, 16:08
|
#21
|
Старший раздела Сумской клуб аквариумистов
Регистрация: 23.02.2011
Адрес: Сумы
Сообщений: 2,298
Поблагодарил(а) : 2,741
Поблагодарили 1,414 раз(а) в 743 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
manulo,
aka_john, на счет обогревателя для аквариума - самый прикольный вариант. собачишь на спирать лампы параллельно ват по 30-40 лампы накала плюс последовательно между выходом спирали и паралельной цепью ламп ставиш переменный резистор на 230В (как в старых настольных светильниках были) регулируешь под температуру на шкале обогревателя и все получается.
сам только что придумал себе контроллер для обогревания сверчков... прикольно... на мысль натолкнули спасибо
__________________
тел. О66 О57 25 Ч5
__________________
|
|
|
3 пользователей поблагодарили Серёга (Сумы) за данный пост:
|
|
12.04.2013, 16:12
|
#22
|
Живу я тут
Регистрация: 06.10.2011
Адрес: Сумы
Сообщений: 587
Поблагодарил(а) : 374
Поблагодарили 662 раз(а) в 277 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от Starcomputer
Провалы по температуре будут в любом случае. Воздух плохой теплопроводник, следовательно вся система чрезвычайно инертна.
Достаточно открыть / закрыть крышку и температурный режим восстановится не сразу, т.к. воздуху нужно время, чтобы нагреться.
|
Согласен с вами. Но количество открытий крышки можно минимизировать почти в ноль. Долив воды можно осуществлять заранее придуманной трубкой.
__________________
|
|
|
12.04.2013, 16:13
|
#23
|
Старший раздела Сумской клуб аквариумистов
Регистрация: 23.02.2011
Адрес: Сумы
Сообщений: 2,298
Поблагодарил(а) : 2,741
Поблагодарили 1,414 раз(а) в 743 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от aka_john
Согласен с вами. Но количество открытий крышки можно минимизировать почти в ноль. Долив воды можно осуществлять заранее придуманной трубкой.
|
разговаривал с человеком, который занимается перепелами - его слова, что он никогда не меряет влажность, но ставит в инкубатор стакан(банку) с водой. вот и все... открывать раз в неделю для долива испаренной воды.
__________________
тел. О66 О57 25 Ч5
__________________
|
|
|
2 пользователей поблагодарили Серёга (Сумы) за данный пост:
|
|
12.04.2013, 16:25
|
#24
|
Живу я тут
Регистрация: 03.12.2012
Адрес: Сумы
Сообщений: 179
Поблагодарил(а) : 104
Поблагодарили 55 раз(а) в 34 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
Starcomputer, вообще не согласен,но в данной конструкции да,как мне кажется конструкция крышки должна быть "как колпак"( весь тёплый воздух легче потому будет вверху и будет собираться в колпаке вытесняя холодный) . Исходя из этого должно сниматься дно,а крышка с тёплым воздухом должна быть неподъёмна, в таком инкубе будет более стабильная температура.
__________________
|
|
|
12.04.2013, 16:39
|
#25
|
Живу я тут. Мохоманьяк
Регистрация: 23.02.2009
Адрес: Сумы
Сообщений: 868
Поблагодарил(а) : 543
Поблагодарили 451 раз(а) в 276 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от aka_john
Согласен с вами. Но количество открытий крышки можно минимизировать почти в ноль. Долив воды можно осуществлять заранее придуманной трубкой.
|
Я бы настоятельно рекомендовал провентилировать вопрос по инкубации птичек, а то возникает нехорошее чувство.
__________________
|
|
|
12.04.2013, 16:41
|
#26
|
Живу я тут. Мохоманьяк
Регистрация: 23.02.2009
Адрес: Сумы
Сообщений: 868
Поблагодарил(а) : 543
Поблагодарили 451 раз(а) в 276 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Сообщение от Серёга (Сумы)
разговаривал с человеком, который занимается перепелами - его слова, что он никогда не меряет влажность, но ставит в инкубатор стакан(банку) с водой. вот и все... открывать раз в неделю для долива испаренной воды.
|
А зовут его случайно не Александр?
__________________
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил Kristoff за данный пост:
|
|
12.04.2013, 16:46
|
#27
|
Старший раздела Сумской клуб аквариумистов
Регистрация: 23.02.2011
Адрес: Сумы
Сообщений: 2,298
Поблагодарил(а) : 2,741
Поблагодарили 1,414 раз(а) в 743 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
Kristoff, точно он
__________________
тел. О66 О57 25 Ч5
__________________
|
|
|
12.04.2013, 16:47
|
#28
|
Живу я тут. Мохоманьяк
Регистрация: 23.02.2009
Адрес: Сумы
Сообщений: 868
Поблагодарил(а) : 543
Поблагодарили 451 раз(а) в 276 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
Мы с ним вместе работаем
__________________
|
|
|
Пользователь, который поблагодарил Kristoff за данный пост:
|
|
12.04.2013, 16:49
|
#29
|
Живу я тут. Мохоманьяк
Регистрация: 23.02.2009
Адрес: Сумы
Сообщений: 868
Поблагодарил(а) : 543
Поблагодарили 451 раз(а) в 276 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
По влажности нужно просто подобрать емкость с площадью для испарения
__________________
|
|
|
12.04.2013, 17:52
|
#30
|
Модератор Сумского клуба аквариумистов
Регистрация: 14.04.2004
Адрес: Сумы, Украина
Сообщений: 2,799
Поблагодарил(а) : 3,548
Поблагодарили 1,462 раз(а) в 858 сообщениях
|
Re: Прошу помощи с ШИМ и контроллером управления. ===www.aquaforum.ua===
а если в инкубатор поставить небольшой кулер, запитанный скажем так от зарядки от мобилы, тупо для создания воздушного потока, с целью перемешать воздух, сделав его температуру максимально одинаковой в любой точке камеры?
так, ИМХО, можно будет минимизировать провалы и скачки температуры....
__________________
☺
__________________
|
|
|
|
|
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
|