Проблема нагрева электромагнитных клапанов при длительной работе известна. Известно и то, что на удержание клапану нужно меньшее напряжение, чем на срабатывание.
Вот пришлось собирать систему управления СО2 и заново мудрить с нагревом ....
Получилась простая схемка:
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=6039&pictureid=157937
В момент включения сопротивление конденсатора равно нулю и электромагнит включается. После зарядки ток через конденсатор не идет и начинает работать токоограничивающее сопротивление.
Исходя из предположения, что электромагнит удерживается при половине напряжений включения номинал сопротивления можно брать равным сопротивлению катушки и затем уже подобрать точнее если нужно.
Схема работает только для электромагнитов постоянного тока.
Вот пришлось собирать систему управления СО2 и заново мудрить с нагревом ....
Получилась простая схемка:
http://www.aquaforum.ua/picture.php?albumid=6039&pictureid=157937
В момент включения сопротивление конденсатора равно нулю и электромагнит включается. После зарядки ток через конденсатор не идет и начинает работать токоограничивающее сопротивление.
Исходя из предположения, что электромагнит удерживается при половине напряжений включения номинал сопротивления можно брать равным сопротивлению катушки и затем уже подобрать точнее если нужно.
Схема работает только для электромагнитов постоянного тока.