Показати повну версію : Реле реального часу НПРРВ-4, проблеми в роботі
Володимир
14.06.2015, 13:48
сьогодні вирішив змінити режими в "Реле реального часу НПРРВ-4" http://volt-amper.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=116&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=3&vmcchk=1&Itemid=3
і стикнувся із проблемою: переплутались канали "задом на перед"(!)
тобто, 1-й став 4-м, 2-й став 3-м і т.д.
налаштування змінював як і завжди, нікуди не "влазив", реле не розбирав, водою не заливав, не вдаряв, стрибків напруги не було (стоїть реле напруги), короткого замикання теж не було, дим не йшов і т.д.
хто має НПРРВ-4 і стикався із подібною проблемою і як її можна вирішити?
дякую за допомогу
Володимир
15.06.2015, 11:56
вгору
В некоторый "игрушках" типа таких есть кнопка аппаратного сброса.
Сброс настрек к заводским установкам.
Потом соответственно задать все программы "под себя"
Володимир
15.06.2015, 18:00
у цього реле такої кнопки не знайшов :(
У мене таке.
Можна ж поміняти вилки місцями, чи як воно там у тебе?
і там самі контакти, якшо не помиляюсь ідуть зліва направо.
приїду- гляну інструкцію ще.
Володимир
15.06.2015, 21:10
Дмитро, я знаю, що у тебе таке ж саме
по твоїй "наводці" і собі таке реле придбав ;)
так, розетки можна поміняти чи перепрограмувати "дзеркально"
але є наступні питання: "якого дідька це сталось?", "чи не трапиться щось гірше?", "як виправити проблему?"
Дмитро, я знаю, що у тебе таке ж саме
по твоїй "наводці" і собі таке реле придбав ;)
так, розетки можна поміняти чи перепрограмувати "дзеркально"
але є наступні питання: "якого дідька це сталось?", "чи не трапиться щось гірше?", "як виправити проблему?"
у меня с завода пришло с обратной перестановкой
еще и подумал
зачем маркировать неправильно каналы(шиворот на выворот)
Володимир
15.06.2015, 21:34
Хариус, значить, це не проблема не тільки мого реле, а існує якась загальна проблема із "мізками" подібних реле і рано чи пізно ці проблеми "вилізуть"
якщо форумчани не підкажуть, то завтра спробую подзвонити Володимиру (продавцеві) у Макіївку... хтозна, є у них зв'язок чи ні?! :(
Докладую, те, що на дисплеї зліва, то четвертий канал.
Дійсно тупо, але шо поробиш. І так було зразу.
А в роботі реле чудове.
Володимир
15.06.2015, 22:25
Дмитро, це означає, що у тебе було як і у Хариус, тобто навпаки (читай - неправильно), а у мене спочатку було правильно, а через декілька місяців роботи дзеркально змінилось і стало як у Вас - неправильно
Володимир
18.06.2015, 14:51
...
У этого реле ИЗНАЧАЛЬНО! так сделано:
К1 - это правый! индикатор
К2 - второй справа и т.д.
Нет контактов - нет и индикации.
Логично, хотя и не совсем привычно.
Володимир
11.10.2015, 16:32
Jean, у всіх по різному:
у когось К1 - це правий, а у когось К1 - це лівий!
у мене спочатку К1 був лівим, а потім став правим 0_о
Но в мануале прописан именно такой порядок!
И вряд ли он перепрограммируется.
Хотя...
Вы сам выполнял первичное подключение или нанимали кого?
Володимир
12.10.2015, 09:51
звичайно ж сам підключав 0_о
а порядок змінився сам собою і без якихось збоїв
реле працювало 11 міс. в порядку "з ліва направо", а потім, під час зміни часу увімкнення, само змінилось на "з права наліво"
EtoKOLOBOK
28.01.2016, 12:16
Добрий день!
Підкажіть, де придбали?
Володимир
28.01.2016, 13:29
Добрий день!
Підкажіть, де придбали?
в "шапці" теми ж написано:
http://volt-amper.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=116&category_id=13&option=com_virtuemart&Itemid=3&vmcchk=1&Itemid=3 ;)
vBulletin версії 3.8.7, © 2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.