Старий 28.03.2010, 15:27   #1
Мой вариант комплексного охлаждения
 
Аватар для Hierophis
Живу я тут

Реєстрація: 28.12.2009
Звідки Ви: Южная Украина
Дописи: 1.560
 

сказав Дякую: 364
сказали Дякую 1.388 раз(и) в 577 повідомленні
Hierophis Hierophis поза форумом 28.03.2010, 15:27
Рейтинг: ()

Так как у нас очень жарко летом, а еще и свет греет воду,то решил в этом году попробовать сделать охлаждение воды при помощи теплообмена между аквариумной водой и водой которая находится на улице, и охлаждается там путем испарения и от самой уличной температуры.

Примерная схема охлаждения на рисунках, на первом общий вид, 1- помпа (Resun 400л/ч), 2- радиатор (10 трубок 2.5 метра длиной 4мм диаметром), 3- емкость с водой, 4 выход охлажденной воды. Шланги ПВХ 10мм диаметром. На втором снимке вариант уличной емкости с душем- 1- лейка душа, 2- помпа.

Пока на улице Т не сильно выше 25С днем, сделал без душа, просто кинул шланги в 10л ведерко, куда налил воды.
Начальная Т воды в аквариуме была 29.8С у поверхности. После включения помпы и работы ее в течении 3х часов Т воды у поверхности упала до 27,5 при Т воды в ведре 26С и Т воздуха на улице 20С.

При сильно низкой температуре на улице думаю ограничивать охлаждение или уменьшением потока воды или сливом воды из ведерка или, если зимой, укутыванием шлангов.

Для предотвращения обратания шлангов водорослями те участки что освещены замотал алюминевой фольгой. Для того чтоб мелкие шланги не забивались на вход помпы надел синтипоновую "рубашку".

Для предотвращения потопа из-за возможной протечки шлангов забор и слив находятся на глубине ок. 5см.

На снимке вид шлангов на балконе.


Интересно, на сколько легко будет регулировать температуру, и на сколько эффективно это будет когда на улице в тени будет 36С, не прийдется ли класть лед в ведерко?


Дополнение

Так как многие считают что это вариант чем-то аналогичен "вентиляторному" охлаждению, то разьясню различия:
1) Данный вариант не предусматривает испарение аквариумной воды.
2) Данный вариант предусматривает комплексное охлаждение- за счет разницы температур между квартирой и улицей, и как дополнительный вариант- за счет испарения воды за пределами квартиры, что убирает проблему отвода влажного воздуха и многие другие. Этот вариант предпологаестя задействовать при ситуации когда Т улицы днем равна или более Т комнаты. В то же время даже в самые жаркие дни Т на улице ночью ниже комнатной, так что основной акцент всеранво на охлаждении за счет разницы температур.

Основная проблема- регулируемость охлаждения.

Мініатюри долучень
Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  hf.jpg
Переглядів: 789
Розмір:  44,6 КБ
ID:	65679   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  tyh.jpg
Переглядів: 761
Розмір:  88,8 КБ
ID:	65680   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  dss.jpg
Переглядів: 944
Розмір:  222,4 КБ
ID:	65681  

__________________
Да будет степь, и медянки в ней! * К нам идет ВЕСНА!!! Наконец то!

Востаннє редагував Hierophis: 31.03.2010 о 22:25..
Переглядів: 11933
Старий 28.03.2010, 15:35   #2
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 09.10.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 10.118
сказав Дякую: 11.373
сказали Дякую 9.053 раз(и) в 4.067 повідомленні
Відповідь: Мой вариант охлаждения ===www.aquaforum.ua===

А чем вариант вентилятора (+ автодолив) не подходит?
А если так, то имно лучше сделать градирню и туда тоже вентилятор (для лучшено испариния)+автодолив для автономности.
Ну и термоконтроль простейший неплохо было бы поставить, чтобы не переохладить.

Mykhaylo поза форумом  
Старий 28.03.2010, 15:44   #3
Живу я тут
  
 
Аватар для Hierophis
 
Реєстрація: 28.12.2009
Звідки Ви: Южная Украина
Дописи: 1.560
сказав Дякую: 364
сказали Дякую 1.388 раз(и) в 577 повідомленні
Re: Відповідь: Мой вариант охлаждения ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Mykhaylo Переглянути допис
А чем вариант вентилятора (+ автодолив) не подходит?
Не хочу накопления солей в воде. Не у всех дистилят бесплатно
В аквариуме все закрыто почти герметично, и испарение минимально.
К тому же в комнате днем до 28С температура.
В моем понимании вода из аквариума не должна сильно контактировать с внешней средой, особенно на улице. Всякие споры всяких водорослей там ни к чему. К тому же так она будет испаряться еще сильнее. Поэтому градирня будет, но с вторым контуром, как на АЭС
__________________
Да будет степь, и медянки в ней! * К нам идет ВЕСНА!!! Наконец то!

Hierophis поза форумом  
Старий 28.03.2010, 16:58   #4
Бан за нарушения
  
 
Аватар для Starcomputer
 
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.705 раз(и) в 6.926 повідомленні
Re: Відповідь: Мой вариант охлаждения ===www.aquaforum.ua===

Hierophis, если я правильно понял, то воду из аквариума Вы на улице льете из душевой лейки в емкость а потом из емкости гоните в аквариум ?
Т.е. схема охлаждения одноконтурная ?
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]

Starcomputer поза форумом  
Старий 28.03.2010, 17:12   #5
Живу я тут
  
 
Аватар для Hierophis
 
Реєстрація: 28.12.2009
Звідки Ви: Южная Украина
Дописи: 1.560
сказав Дякую: 364
сказали Дякую 1.388 раз(и) в 577 повідомленні
Re: Відповідь: Мой вариант охлаждения ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Starcomputer Переглянути допис
Hierophis, если я правильно понял, то воду из аквариума Вы на улице льете из душевой лейки в емкость а потом из емкости гоните в аквариум ?
Т.е. схема охлаждения одноконтурная ?
Нет, это мне такое предлагали, схема охлаждения двухконтурная.

Причем не могу понять что хотел сказать участник, который выпил кипятку, если есть идеи, как снизить температуру при условии что аквариумная вода испаряться не должна, температура в комнате должна быть 26-27С, а в аквариуме ночью 20, днем 25С. И все это без холодильников, кондиционеров, охлаждающих элементов.
Градирня, или душ- это то, что известно столетиями, и не требует никаких особых затрат.
Мне бы интересно было бы почитать обьективно обоснованные расчетами данные по эффективности такоого охлаждения, или может кто делал что-то подобное.
Тут в разделе есть что-то похожее, но там радиатор из склеенного стекла опускали в аквариум и пропускали через него водопроводную воду. Способ конечно радикальный, но неприемлемый, всетаки счетчик на воду стоит, и за державу обидно, воду экономить надо
Так же знаю подобные варианты- шланг внешника удлиняется и пропускается через минихолодильник, но это опять лишние сущности.

Насчет испарения воды с поверхности аквраиума, тут даже если будет дистилят бесплатный, мне такое не пойдет, так ка кпод стеклом должно быть 100% влажность, там паллюдариум, растения цветут над водой и тп.
__________________
Да будет степь, и медянки в ней! * К нам идет ВЕСНА!!! Наконец то!

Hierophis поза форумом  
Старий 28.03.2010, 17:45   #6
Бан за нарушения
  
 
Аватар для Starcomputer
 
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.705 раз(и) в 6.926 повідомленні
Re: Відповідь: Мой вариант охлаждения ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Hierophis Переглянути допис
Мне бы интересно было бы почитать обьективно обоснованные расчетами данные по эффективности такоого охлаждения, или может кто делал что-то подобное.
Применяется в основном для снижения температуры ДО температуры окружающего воздуха, ну можно опустить на пару-тройку градусов ниже.
Т.е. в градирню подается вода с охлаждения с температурой 50-70 грд.
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]

Starcomputer поза форумом  
Старий 31.03.2010, 22:01   #7
Одесский клуб аквариумистов
  
 
Аватар для mdn
 
Реєстрація: 21.11.2008
Звідки Ви: Одесса
Дописи: 393
сказав Дякую: 152
сказали Дякую 541 раз(и) в 161 повідомленні
Re: Відповідь: Мой вариант охлаждения ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Hierophis Переглянути допис
Мне бы интересно было бы почитать обьективно обоснованные расчетами данные по эффективности такоого охлаждения, или может кто делал что-то подобное.
поиск помогает. иногда.

это мой опус с расчётами:
http://aquaforum.kiev.ua//showpost.p...90&postcount=8

какой радиатор будете использовать в основном аквариуме?
гугл тоже помогает.

и уж поверьте, у меня живут аксолотли, я им летом с 32 в квартире делаю 14-16 в аквариуме, правда их не видно почти... стекло запотевает.
как это ни парадоксально звучит, но аквариум стоит СПЕЦИАЛЬНО на лоджии, а она на солнечной стороне. там обычно ооочень жарко летом, да и зимой когда солнце светит. Но чем жарче на лоджии - тем холоднее аквариуму. естественно что аквариум в тени )))
вам-же хватит испарять всего 3-4 литра в сутки с головой, с запасом, с остатком.

хватит плодить темы.
__________________
Можно, конечно, на рыбалке пить шампанское, но это как-то... не комильфо.

mdn поза форумом  
Старий 28.03.2010, 16:48   #8
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 09.10.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 10.118
сказав Дякую: 11.373
сказали Дякую 9.053 раз(и) в 4.067 повідомленні
Відповідь: Мой вариант охлаждения ===www.aquaforum.ua===

Оффтоп

Mykhaylo поза форумом  
Старий 28.03.2010, 17:14   #9
Живу я тут
  
 
Аватар для Алекс П
 
Реєстрація: 25.01.2006
Звідки Ви: Киев
Дописи: 7.412
сказав Дякую: 1.131
сказали Дякую 3.697 раз(и) в 2.048 повідомленні
Re: Мой вариант охлаждения ===www.aquaforum.ua===

а просто поставить кондиционер в комнату? И Вам хорошо, и аквариум не перегревается...
конечно, если не до 20 опускать нужно...

Алекс П поза форумом  
Старий 28.03.2010, 17:20   #10
Живу я тут
  
 
Аватар для Hierophis
 
Реєстрація: 28.12.2009
Звідки Ви: Южная Украина
Дописи: 1.560
сказав Дякую: 364
сказали Дякую 1.388 раз(и) в 577 повідомленні
Re: Мой вариант охлаждения ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Алекс П Переглянути допис
конечно, если не до 20 опускать нужно...
Вот в том и дело, что нужно что-то вроде природного колебания температуры в прибрежном слое, да и кондиционер зимой не поможет, и в комнате надо 26-27 С, а то тогда террариумы греть надо. Холодильник небольшой подойдет типа аммиачных советских, но сам он воздух греет, его надо на балкон выносить, опять лишняя возня.

ПС
Ксати насчет вентиляторов, у меня лампы (250Вт в общем) стоят над покровным стеклом и охлаждаются двумя комп. кулерами, чтоб стекло не лопнуло. Так что в крышке таки вентиляторы есть, но это для ламп
__________________
Да будет степь, и медянки в ней! * К нам идет ВЕСНА!!! Наконец то!

Hierophis поза форумом  
Старий 30.03.2010, 08:40   #11
Живу я тут
  
 
Аватар для Slab
 
Реєстрація: 24.02.2009
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 295
сказав Дякую: 189
сказали Дякую 155 раз(и) в 64 повідомленні
Надіслати повідомлення для Slab на ICQ
Re: Мой вариант охлаждения ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Hierophis Переглянути допис
Ксати насчет вентиляторов, у меня лампы (250Вт в общем) стоят над покровным стеклом и охлаждаются двумя комп. кулерами, чтоб стекло не лопнуло. Так что в крышке таки вентиляторы есть, но это для ламп
А за чем вы используете лампы накаливания?
__________________
Нам бы только ночь простоять да день продержаться(c)

Slab поза форумом  
Старий 30.03.2010, 08:54   #12
Живу я тут
  
 
Аватар для Hierophis
 
Реєстрація: 28.12.2009
Звідки Ви: Южная Украина
Дописи: 1.560
сказав Дякую: 364
сказали Дякую 1.388 раз(и) в 577 повідомленні
Re: Мой вариант охлаждения ===www.aquaforum.ua===

Slab, для более натурального спектра.

Кстати сейчас Т в аквариуме 23С. "Сразу видно что машина работает"(с)
Пока без градирни, так как на улице прохладно.
Что касается градирни, есть идея сделать на балконе прудик с фонтаном, так намного интереснее будет.
__________________
Да будет степь, и медянки в ней! * К нам идет ВЕСНА!!! Наконец то!

Hierophis поза форумом  
Старий 01.04.2010, 12:10   #13
Одесский клуб аквариумистов
  
 
Аватар для mdn
 
Реєстрація: 21.11.2008
Звідки Ви: Одесса
Дописи: 393
сказав Дякую: 152
сказали Дякую 541 раз(и) в 161 повідомленні
Re: Мой вариант комплексного охлаждения ===www.aquaforum.ua===

так как:
Теплопроводность ПВХ (самого материала) составляет 0,15-0,2 Вт/(м°С)
Теплопроводность стекла: стекла 1 Вт/(м°С)
и учитывая что в шлангочках существуют дополнительные примеси, которые я не знаю, и знать мне оно не надо, то Вам надо исключительно экспериментально добиваться нужного количества площади ПВХ для необходимого Вам понижения температуры и адекватного КПД.
Хотя я бы взял просто один длинный шланг, положил его под градирню большим мотком, и смотрел на результаты. а там опытным путём уже изменял длинну шланга, воздухопоток в градирне, объём воды в градирне...

я охлаждал воду используя ПВХ шланг... мне не хватало его КПД...
__________________
Можно, конечно, на рыбалке пить шампанское, но это как-то... не комильфо.


Востаннє редагував mdn: 01.04.2010 о 12:16..
mdn поза форумом  
Старий 01.04.2010, 18:40   #14
Живу я тут
  
 
Аватар для Hierophis
 
Реєстрація: 28.12.2009
Звідки Ви: Южная Украина
Дописи: 1.560
сказав Дякую: 364
сказали Дякую 1.388 раз(и) в 577 повідомленні
Re: Мой вариант комплексного охлаждения ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від mdn Переглянути допис
Хотя я бы взял просто один длинный шланг, положил его под градирню большим мотком, и смотрел на результаты. а там опытным путём уже изменял длинну шланга, воздухопоток в градирне, объём воды в градирне...
Дело в том что большой шланг=большое сечение, и самое главное- толстые стенки, что снижает теплообмен. Кроме того, чтобы сделать одним шлангом, надо его очень много- не каждая головка прокачает большую длину.
Я взял вместо одного 25 метров шланга на 10мм- 10 шлангов на 4мм по 2.5 метра длиной. В результате и тонкие стенки, и большая площадь соприкосновения и и.. в общем сейчас проблема в том, что охлаждает слишком сильно. Пришел домой а в аквариуме +22С, и это днем, и еще 260 Вт светит внутрь. Сегодня пасмурно было, Т выше 10С не поднималась. И это при протоке через шланг ок 50л в час.
Хоть нагреватель ставь

Казалось бы- самое прсотое- поставить терморегулятор и управлять помпой- упала Т- помпа выключилась, поднялась- включилась. Да та помпа что я выбрал не всегда прокачивает шланг если в нем есть воздух, слишком слабая. Надо или уровень выравнивать или помпу мощнее.

Есть еще идея- пережимать шланги в радиаторе, но это хлопотно, и скорее для зимы подходит, а не для небольших похолоданий.
__________________
Да будет степь, и медянки в ней! * К нам идет ВЕСНА!!! Наконец то!

Hierophis поза форумом  
Старий 06.04.2010, 12:37   #15
Живу я тут
  
 
Аватар для enfogar
 
Реєстрація: 13.02.2009
Звідки Ви: Киев, Татарка
Дописи: 266
сказав Дякую: 14
сказали Дякую 105 раз(и) в 85 повідомленні
Надіслати повідомлення для enfogar на ICQ
Re: Мой вариант комплексного охлаждения ===www.aquaforum.ua===

Для того, что бы не останавливать/запускать помпу - можно работать Т-образным вентилем, который будет либо включать контур охлаждения, либо выключать.
Как сделан шунт в комнатной однотрубной сис-ме отопления, ну а если плавно, то как в жидкостной сис-ме "теплый пол".

enfogar поза форумом  
cказали "Дякую" enfogar за цей допис:
Hierophis (06.04.2010)


Share/Bookmark

Зачинена тема


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:53.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts