Ответ: Таймеры с Эпицентра. ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від nestar
...3) сжечь контактную группу, при условии максимальной нагрузки в 3,2 КВт, тремя лампами сумарной мощностью 100Вт на дроселях ???
Очень просто это сделать не сразу, а со временем.
- Нескомпенсированные (без конденсатора) лампы на дросселях дают достаточно сильный искровой разряд на контактах в момент отключения
- Лампы без дросселей, на ЭПРА, имеют большой пусковой ток. Раз в 20 больше номинального. Когда-то замерял энергосберегалку, в одной из веток форума отписал результат.
Обе эти гадости потихоньку делают своё коварное дело...