Цитата:
Поэтому меряем токовыми клещами.
|
цей дешевий вірменський продукт призначений для вимірювання струму лише синусоїдальної форми. В імпульсних блоках живлення форма зовсім інша, тому результат дууже приблизний, мяко кажучи. Для таких вимірів потрібні кліщі з датчиком Холла. Але то вже зовсім інша історія.
Навіть якщо би виміряне значення струму було вірним, то визначаючи потужність UxI ви можете помилитись майже в 2 рази.
На вашому фото 150 ватний Mean Well. Вас не здивувало, що за вашими розрахунками вийшло 200Вт ? Адже захист БЖ спрацьовує в середньому при 20% перевантаженні (180Вт).
Типове значення струму LRS 150-24 орієнтовно 1,7А (при повній потужності). Аналогічний БЖ але з корекцією коефіцієнта потужності ( HRP150-24) споживає струм 0,9А. Різниця в 1,9 раза а не 20%