07.08.2010, 16:42
|
#1
|
Живу я тут
Реєстрація: 04.02.2008
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 1.079
сказав Дякую: 1.249
сказали Дякую 598 раз(и) в 294 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Интересная тема-просто и доступно по сравнению с ценами на нормальные аквахолодильники!
А куда в этой схеме засовывается датчик термостата и какое используется термореле?
|
|
|
07.08.2010, 16:48
|
#2
|
Живу я тут
Реєстрація: 24.07.2004
Звідки Ви: Odessa 8066 763 93 64 aleksloga@mail.ru
Дописи: 1.472
сказав Дякую: 257
сказали Дякую 2.468 раз(и) в 606 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Владимир Рудой
Интересная тема-просто и доступно по сравнению с ценами на нормальные аквахолодильники!
А куда в этой схеме засовывается датчик термостата и какое используется термореле?
|
Блок управления мы используем либо стандартный, который идет к холодильным установкам, либо аквакомпьютор с функцией термостата
__________________
http://reefma.com.ua/
|
|
|
07.08.2010, 18:16
|
#3
|
Живу я тут
Реєстрація: 16.05.2008
Звідки Ви: харьков
Дописи: 894
сказав Дякую: 724
сказали Дякую 1.377 раз(и) в 446 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Владимир Рудой
Интересная тема-просто и доступно по сравнению с ценами на нормальные аквахолодильники!
А куда в этой схеме засовывается датчик термостата и какое используется термореле?
|
Очень удобно для этого использовать наш харьковский аквакомпьютер (ОлегАД) - там есть и датчик температуры и управляемый канал на него. Еще нужно докупит китайский кондер (200-250$). Вобщем намного дешевле готового аквахолодильника получается.
__________________
8-067-578-46-35
|
|
|
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую stas Alpin за це повідомлення:
|
|
14.09.2010, 23:39
|
#4
|
Придивляюся
Реєстрація: 04.11.2008
Звідки Ви: Москва
Дописи: 8
сказав Дякую: 3
сказали Дякую 2 раз(и) в 2 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Александр, я так понимаю существует только один типоразмер ? какова его расчетная мощность ? осталось ли о оребрение на титановой трубе, как на английском прототипе ?
Востаннє редагував TOPGAN: 29.01.2013 о 17:36..
|
|
|
15.09.2010, 12:11
|
#5
|
Живу я тут
Реєстрація: 24.07.2004
Звідки Ви: Odessa 8066 763 93 64 aleksloga@mail.ru
Дописи: 1.472
сказав Дякую: 257
сказали Дякую 2.468 раз(и) в 606 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від TOPGAN
Александр, я так понимаю существует только один типоразмер ? какова его расчетная мощность ? осталось ли о оребрение на титановой трубе, как на английском прототипе ? Возможно ли приобретение данного теплообменника ?
|
в зависимости от размера аквы и необходимой величины понижения Т, подбирается мощьность агрегата и уже под эту мощьность подбирается размер теплообменника
Английский прототип расчитан на очень большие объемы и мощьности(бассейны),поэтому такая конструкция оправдана, в нашем случае с головой хватает гладкой трубы
Конечно мы можем продать и дать рекомендации по подбору
__________________
http://reefma.com.ua/
|
|
|
26.09.2010, 03:34
|
#6
|
Придивляюся
Реєстрація: 04.11.2008
Звідки Ви: Москва
Дописи: 8
сказав Дякую: 3
сказали Дякую 2 раз(и) в 2 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
аква 800л самп 200, свет аква МГ 3х400 Т5 4х35 самп МГ 1х150 Т5 4х24
по перепаду температуры сложнее, вероятно буду коммутировать на внешний кондиционер 9 типоразмера 2,7 кВт думаю пусть будет с запасом 30-40% автоматикой отрегулирую теплосъем. Меня волнует гидравлическое сопротивление этого дивайса так как вода с аквы полностью самотеком будет уходить в самп, слив труба 40.
Мне почему-то кажется, что вполне может подойти такой как на вашей акве  какие габариты у вашего теплообменника ? диаметр и высота ?
Алексей
Востаннє редагував TOPGAN: 26.01.2012 о 02:06..
|
|
|
26.09.2010, 16:42
|
#7
|
Живу я тут
Реєстрація: 24.07.2004
Звідки Ви: Odessa 8066 763 93 64 aleksloga@mail.ru
Дописи: 1.472
сказав Дякую: 257
сказали Дякую 2.468 раз(и) в 606 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від TOPGAN
аква 800л самп 200, свет аква МГ 3х400 Т5 4х35 самп МГ 1х150 Т5 4х24
по перепаду температуры сложнее, вероятно буду коммутировать на внешний кондиционер 9 типоразмера 2,7 кВт думаю пусть будет с запасом 30-40% автоматикой отрегулирую теплосъем. Меня волнует гидравлическое сопротивление этого дивайса так как вода с аквы полностью самотеком будет уходить в самп, слив труба 40.
Мне почему-то кажется, что вполне может подойти такой как на вашей акве  какие габариты у вашего теплообменника ? диаметр и высота ?
напишите мне в почту 5858445@gmail.com
Алексей
|
Д 350мм, Н 140мм