Alex211, огнетушители 10 лет. По крайней мере так мне сказали на заводе углекислоты. Другими словами, после этого срока их опрессовывать не имеют права.
Но всегда можно решить вопрос на месте.
__________________ Свет. ЭПРА, аквариумые лампы т5;т8; МГ-150; LED-комплекты и светильники системы СО2 под ключ. тел: 095 0105853; 098 6143112 Лучшие статьи месяца на Аквафоруме
, огнетушители 10 лет. По крайней мере так мне сказали на заводе углекислоты. Другими словами, после этого срока их опрессовывать не имеют права..
Специально хотел найти документы где такое сказано - ничего не нашел.
Касаемо углекислотных огнетушителей есть два типа проверки:
1) внешний осмотр и контроль массы заряда (раз в год)
2) опрессовка повышенным давлением. (по нормативам раз в 5лет, по "рекомендациям" производителей раз в 10лет)
Вот и получается, что после 10лет эксплуатации не имеют право проводить проверку №1 и делать о ней отметку в паспорте пока баллон не испытают на прочность (проверка №2).