Re: Тема для "Чуваков с паяльниками в одном месте" (с) Hippo ===www.aquaforum.ua===
Starcomputer, так не кто не говорит о серийном производстве, мне просто было скучно и я заказал ардуино на ебей, Пимас и себе захотел. Мы просто купили два набора и все. Я собирался вначале сделать только то что мне нужно и как удобно. Сейчас подключился spav777. Я уверен на 100% что большинству дешевле и проще собрать "Юсуповский" там есть почти все (только часы не правильно идут ).
Re: Тема для "Чуваков с паяльниками в одном месте" (с) Hippo ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від sae74
Не не выйдет, там всего 13 шимов, а я пока думаю сделать 8 выходов на реле, и 8 шим на симисторах.
Я не думаю, что когда либо возникнет необходимость задействования всех 8-ми шимов одновременно, но возможность подключения любого из 8-ми шимов к любому из 16-ти каналов, была бы не лишней.
Из своего опыта использования Юсуповского. Я силовуху реализовал 4-реле, 4-тиристоры, но сейчас развел бы плату на все 8 тиристорных каналов, пока не возникало ситуации где использование релюх было бы более оправданым чем использование тиристоров, зато любой тиристорный канал легко превращается в диммер.
Также на релюхах пришлось ставить искрогасящие цепи (довольно габаритные), так как иногда подвисал индикатор в момент коммутации индуктивных нагрузок. А искрогасящие цепочки с большой постоянной времени имеет малое реактивное сопротивление, подключенное последовательно с нагрузкой, что в свою очередь дает большой ток утечки через нагрузку в выключенном состоянии. Это сказывается, к примеру, в том, что начинают периодически помигивать люминесцентные лампы, когда канал выключен.
__________________
Если хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам.
Re: Тема для "Чуваков с паяльниками в одном месте" (с) Hippo ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від sae74
Изначально была идея все делать без реле, но потом прикупили вот это.
Ну ничего страшного, выходу порта, если он в режиме простого ключа стоит, пофигу чего включать - реле или тиристор. А вот обеспечить программную многорежимность каждого вывода (ключ, ШИМ, диммер 220В, регулятор 12-24В и т.п.) не вижу проблемы.
На первых порах можно подключить и то что имеется, я опять таки акцентирую внимание, что было бы очень замечательно чтоб программная универсальнось давала возможность подключить к ножке порта любое возможное разнообразие коммутирующих устройств и исполнительных механизмов.
Если интерисует алгоритм реализации управления тем или иным железом (тоесть какой формы сигнал нужно сформировать на соответствующей ножке) постараюсь подробно описать.
Представляет ли интерес реализация диммера 0-220В?
__________________
Если хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам.
Re: Тема для "Чуваков с паяльниками в одном месте" (с) Hippo ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від spav777
sae74, классно!
А что мигающая полоска внизу показывает? Состояние каналов?
Да, каждый кружок - один канал, но это еще только наброска.
Диммера 0-220В тоже будут.
Вся программа с графикой занимает 18 кб, я думаю что хватит на все.
Re: Тема для "Чуваков с паяльниками в одном месте" (с) Hippo ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від GGB
к димеру надо и эпра дименирующее???
для диммируемых епра нужен регулируемый источник постоянного тока 0-10В.
Диммер 0-220В для диммирования люм.ламп не подходит, там совершенно другие физические принципы используются.
__________________
Если хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам.
Re: Тема для "Чуваков с паяльниками в одном месте" (с) Hippo ===www.aquaforum.ua===
Вообще диммирование люм.ламп не очень хорошая идея, особенно для тех кто использует дорогие фитолампы. В разы сокращается ресурс работы. А вот светодиодную подсветку можно с легкостью.
__________________
Если хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам.
Re: Тема для "Чуваков с паяльниками в одном месте" (с) Hippo ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від sae74
Диммера 0-220В тоже будут.
В таком случае сразу нужно предусмотреть программный детектор перехода сетевого напряжения через "ноль" и вделить для него отдельный вход (ножку).
Сделать так, чтобы по сигналу с этой ножки ресетился таймер ШИМа, что будет управлять диммером, таймер ШИМа должен давать задержку в интервале 0-10мс.
__________________