Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Я так понимаю замечаний по разводке плат в моём варианте ни у кого нет.
Я ещё раз перепроверил, нашёл в плате контроллера отсутствие земли на разъёме Редокс и в плате усилка Редокс убрал лишние резики. случайно скопировал с РН))
В остальном вроде всё ок. Так что кому нада, качайте.
У кого будет желание меня проверить буду признателен, мож ещё чего недосмотрел)).
Долучені файли
Тип файлу: rar Плата1v5smd.rar (157,1 КБ, 163 переглядів)


__________________

Пупс поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.02.2012, 15:14   #2
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Пупс Переглянути допис
Я так понимаю замечаний по разводке плат в моём варианте ни у кого нет.
AVcc должен подключаться через дроссель к Vcc, а не к +5V.

В даташите сказано, что напряжение AVcc не должно отличаться от напряжения Vcc больше чем на +/-0.3В. На этой плате AVcc будет отличаться от Vcc на величину падения напряжения на диоде, через который Vcc подключается к +5V, а это больше 0,3В. Эта же ошибка есть и в SMD-варианте, который выложил Starcomputer. При проверке мы ее не заметили.

Вечером проверю плату более тщательно и сообщу результат.

Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую Володя Череп за це повідомлення:
Starcomputer (09.02.2012), Пупс (09.02.2012)
Старий 09.02.2012, 15:59   #3
Живу я тут
  
 
Аватар для Пупс
 
Реєстрація: 12.12.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 540
сказав Дякую: 107
сказали Дякую 110 раз(и) в 62 повідомленні
Надіслати повідомлення для Пупс на ICQ
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Володя Череп Переглянути допис
AVcc должен подключаться через дроссель к Vcc, а не к +5V.

В даташите сказано, что напряжение AVcc не должно отличаться от напряжения Vcc больше чем на +/-0.3В. На этой плате AVcc будет отличаться от Vcc на величину падения напряжения на диоде, через который Vcc подключается к +5V, а это больше 0,3В. Эта же ошибка есть и в SMD-варианте, который выложил Starcomputer. При проверке мы ее не заметили.

Вечером проверю плату более тщательно и сообщу результат.
Спасибо большое.
Жду с нетерпением.


__________________

Пупс поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2012, 01:54   #4
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Пупс, на плате есть два лишних резистора 470 Ом возле разъема силового блока, возле выводов управления 3-м и 4-м каналами: со стороны димера есть резисторы 1К, поэтому указанные резисторы 470 Ом можно заменить перемычками. Про неправильное подключение AVcc я уже сообщил. Других ошибок не вижу.

Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 3 користувач(ів) сказали Дякую Володя Череп за це повідомлення:
BlackAlex (10.02.2012), VladVP (10.02.2012), Пупс (10.02.2012)
Старий 10.02.2012, 10:50   #5
Живу я тут
  
 
Аватар для Пупс
 
Реєстрація: 12.12.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 540
сказав Дякую: 107
сказали Дякую 110 раз(и) в 62 повідомленні
Надіслати повідомлення для Пупс на ICQ
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Володя Череп Переглянути допис
Пупс, на плате есть два лишних резистора 470 Ом возле разъема силового блока, возле выводов управления 3-м и 4-м каналами: со стороны димера есть резисторы 1К, поэтому указанные резисторы 470 Ом можно заменить перемычками. Про неправильное подключение AVcc я уже сообщил. Других ошибок не вижу.
Спасибо огромное.
Согласен что лишние, но по схеме они присутсвуют. Хотя в оригинале их не было. Вот этот факт меня и смутил. Лучше уберу их чтоб лишние вопросы не возникали.
Плату с доработками чуток позже выложу.
Володя, а индуктивность о которой писал раньше она обязательна?
В первой версии я паял без неё. Я просто не могу такой индуктивности найти. Есть на 20мкГ, но на 10 нету((


__________________

Пупс поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2012, 11:45   #6
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Пупс Переглянути допис
Володя, а индуктивность о которой писал раньше она
обязательна?
Дроссель не обязателен. AVcc можно подключить к Vcc без дросселя, как в первом варианте схемы.

Дроссель рекомендуется для уменьшения шумов и повышения точности и стабильности показаний контроллера. Думаю, что индуктивность может отличаться от рекомендуемой по даташиту, и 20 мкГн подойдет.

Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Володя Череп за цей допис:
Пупс (10.02.2012)
Старий 10.02.2012, 11:54   #7
Бан за нарушения
  
 
Аватар для Starcomputer
 
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.705 раз(и) в 6.926 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Володя Череп,
Володя, на USB в схеме стоят стабилитроны на 3,6В.
Возможна замена на 3,3В ?
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]

Starcomputer поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2012, 22:18   #8
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Пупс Переглянути допис
Плату с доработками чуток позже выложу.
Есть еще одно соображение по поводу повышения точности измерений.

На Вашей плате и на плате SMD, предложенной Starcomputer, сигнальная дорожка шины термодатчиков (DQ) проходит под контактными площадками АЦП. Желательно отодвинуть эту дорожку подальше от площадок и дорожек АЦП.

Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.02.2012, 22:23   #9
Живу я тут
  
 
Аватар для Пупс
 
Реєстрація: 12.12.2005
Звідки Ви: Киев
Дописи: 540
сказав Дякую: 107
сказали Дякую 110 раз(и) в 62 повідомленні
Надіслати повідомлення для Пупс на ICQ
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Володя Череп Переглянути допис
Есть еще одно соображение по поводу повышения точности измерений.

На Вашей плате и на плате SMD, предложенной Starcomputer, сигнальная дорожка шины термодатчиков (DQ) проходит под контактными площадками АЦП. Желательно отодвинуть эту дорожку подальше от площадок и дорожек АЦП.
Перезалил файл с учётом замечания


__________________


Востаннє редагував Пупс: 10.02.2012 о 22:56..
Пупс поза форумом   Відповісти з цитуванням


Share/Bookmark

Відповідь


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:32.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts