17.03.2012, 00:26
|
#1
|
Живу я тут
Реєстрація: 19.10.2011
Звідки Ви: Одесса
Дописи: 120
сказав Дякую: 11
сказали Дякую 25 раз(и) в 15 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
Володя, в таком варианте можно использовать? А то, может я чего-то не то делаю? И еще, откуда на мониторе возникает индикация РН-2? Нет у меня никакого РН-2!
|
|
|
17.03.2012, 10:23
|
#2
|
Живу я тут
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від МСВ
Володя, в таком варианте можно использовать? А то, может я чего-то не то делаю? И еще, откуда на мониторе возникает индикация РН-2?
|
Да, можно. Вижу, что отрицательное напряжение понизилось до -4,36 В. А было -3,9 В. Кроме замены CA3140 Вы еще что изменили?
АТмега не знает, что подключено к ее входам, поэтому всегда показывает PH1, PH2, ORP1 и ORP2. Не надо обращать внимания на PH2, если к нему ничего не подключено. Чтобы не было случайной индикации можно задать для этого канала калибровочные коэффициенты K1=0, K2=0.
На фотографии Вашей платы запаяны компоненты для канала PH, но отсутствуют два выводных керамических конденсатора 0,1 uF по питанию +5 В и -5 В в середине платы. Эти конденсаторы на схеме не показаны, но для повышения стабильности работы усилителя их лучше запаять.
|
|
|
 |