Re: Применение UPS в аквариумистике. ===www.aquaforum.ua===

Sem, Серега, правила ТБ писались еще при союзе, тогда герметичных аккумов еще не было, поэтому в ТБ написано просто "аккумулятор". И пофиг нашим проверочным органам, что у вас герметичные, в ТБ написано, что аккумы должны стоять в вытяжных шкафах, вот и ставьте.
..................
У погрузчиков обычные аккумуляторы И у шахтных электровозов тоже
..................
Кстати работа с припоем тоже считается вредной, а вот нам с тобой молоко никто не дает (только водку), и до сих пор живы
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]

Starcomputer поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.06.2012, 21:04   #2
Живу я тут
  
 
Аватар для Sem
 
Реєстрація: 17.09.2004
Звідки Ви: Киев, Троещина
Дописи: 14.486
сказав Дякую: 4.642
сказали Дякую 8.508 раз(и) в 4.382 повідомленні
Надіслати повідомлення для Sem на ICQ Надіслати повідомлення для Sem на Skype
Re: Применение UPS в аквариумистике. ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Starcomputer Переглянути допис
Кстати работа с припоем тоже считается вредной, а вот нам с тобой молоко никто не дает (только водку), и до сих пор живы
Не скажы-)))
При совке 3-х литровыми банками соки таскал домой-)))
А спирт 100 ка всегда утром стоял на рабочем месте -)))
__________________
Страна не ублюдков и не воров.


__________________

Sem поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.06.2012, 21:16   #3
Живу я тут
  
 
Аватар для boba88
 
Реєстрація: 17.03.2008
Звідки Ви: Одесса
Дописи: 5.232
сказав Дякую: 2.111
сказали Дякую 3.391 раз(и) в 1.744 повідомленні
Re: Применение UPS в аквариумистике. ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Sem Переглянути допис
При совке 3-х литровыми банками соки таскал домой-)))
А спирт 100 ка всегда утром стоял на рабочем месте -)))
Цитата:
Допис від Sem Переглянути допис
Запах я чуствовал. Не слабый. при суперских вытяжках.
Оффтоп

boba88 поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.06.2012, 21:18   #4
Живу я тут
  
 
Аватар для Sem
 
Реєстрація: 17.09.2004
Звідки Ви: Киев, Троещина
Дописи: 14.486
сказав Дякую: 4.642
сказали Дякую 8.508 раз(и) в 4.382 повідомленні
Надіслати повідомлення для Sem на ICQ Надіслати повідомлення для Sem на Skype
Re: Применение UPS в аквариумистике. ===www.aquaforum.ua===

boba88, не та тема-))
Два разных предприятия.
Оффтоп
__________________
Страна не ублюдков и не воров.


__________________

Sem поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.06.2012, 21:48   #5
Живу я тут
  
 
Аватар для boba88
 
Реєстрація: 17.03.2008
Звідки Ви: Одесса
Дописи: 5.232
сказав Дякую: 2.111
сказали Дякую 3.391 раз(и) в 1.744 повідомленні
Re: Применение UPS в аквариумистике. ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Sem Переглянути допис
Боюсь говорить- подписки еще небось действуют -)))
Говори смело, мы с тобой!
Ну, а если по делу - вот как я решил данный вопрос у себя:
В связи с тем, что мощность оборудования, необходимая для поддержания жизнедеятельности аквариума в аварийном режиме не превышала 300вт., за 200 грв. был приобретён 300 вт. смарт с правильной синусоидой на выходе. Без АКБ. Из 9 банок тяговых электровозных аккумуляторов ёмкостью 30а/час. каждая, была набрана батарея 13.5в. 270 а/час. и подключена через одну пару блок контактов реле 30А 220в. к входу УПСа, а через вторую пару к автоматическому зарядному устройству, стабилизированному по напряжению и току. При нормальном сетевом напряжении АКБ находится в режиме заряд/подзаряд. При пропадании напряжения в сети, АКБ переключается на вход УПС. Такая конструкция работает более 3-ёх лет и держит банку 500л около 4-ёх дней.

boba88 поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 7 користувач(ів) сказали Дякую boba88 за це повідомлення:
nickanya (27.06.2013), Sem (08.06.2012), silversilversilver (09.01.2013), Starcomputer (08.06.2012), Алекс П (08.06.2012), влад3ак (12.09.2014), оригами (13.05.2020)
Старий 10.06.2012, 19:32   #6
Живу я тут
  
 
Аватар для Ranger
 
Реєстрація: 20.09.2009
Звідки Ви: Луганск - Донецк, теперь Хмельницкий
Дописи: 2.015
сказав Дякую: 529
сказали Дякую 870 раз(и) в 633 повідомленні
Надіслати повідомлення для Ranger на ICQ
Re: Применение UPS в аквариумистике. ===www.aquaforum.ua===

Starcomputer, в первом посте вы писали о нежелательности применения бесперебойника с внутренним аккумулятором. Говорили, что электроника может перегреться и выйти из строя.
С другой стороны, насколько я понял - сами хотите собрать из такого ИБП и внешних аккумуляторов систему резервного питания.

Так есть ли какие-то реальные причины, почему ИБП с внутренней батареей использовать не стоит?
Интерес мой не праздный, есть у меня ИБП с чистой синусоидой и внутренним аккумом, но хотелось бы увеличить время автономной работы.


__________________


Ranger поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Ranger за цей допис:
alkravi (10.06.2012)
Старий 11.06.2012, 08:50   #7
Бан за нарушения
  
 
Аватар для Starcomputer
 
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.705 раз(и) в 6.926 повідомленні
Re: Применение UPS в аквариумистике. ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Ranger Переглянути допис
сами хотите собрать из такого ИБП и внешних аккумуляторов
Как раз НЕ из такого. ZX изначально расчитан на внешние аккумуляторы и длительную работу.
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]

Starcomputer поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2012, 05:19   #8
Модератор Луганского клуба аквариумистов.
  
 
Аватар для exzarcist
 
Реєстрація: 05.02.2006
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 3.273
сказав Дякую: 3.777
сказали Дякую 4.340 раз(и) в 1.696 повідомленні
Надіслати повідомлення для exzarcist на Skype
Re: Применение UPS в аквариумистике. ===www.aquaforum.ua===

Ranger, ежели синусоида нормальная то пользоваться можно весь вопрос в батарее в строеная очень слабенькая хватие очень не надолго
__________________
Бойся своих желаний, они могут исполниться


__________________



exzarcist поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" exzarcist за цей допис:
Ranger (26.06.2012)


Share/Bookmark

Відповідь


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:32.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts