Вячеслав Сергеев, возможные причины потери связи по COM-порту:
1) удаление COM-порта. Для проверки надо открыть диспетчер устройств Windows и посмотреть, есть ли в системе COM-порт, к которому подключен акваконтроллер;
2) выход COM-порта из строя. Для проверки COM-порта можно замкнуть его выводы 2-3 (RXD-TXT) и открыть порт в программе терминала - при вводе символов в окне терминала должно быть эхо;
3) нарушение контакта - пошевелить разъемы, осмотреть кабель на предмет наличия повреждений. Если при пайке платы использовался активный флюс, то желательно прозвонить все соединения по линиям UART;