Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Вопрос непосредственно к nikservice, и к тем кто пробовал повторить удаленное исполнительное устройство описанное здесь http://www.aquaforum.ua/showpost.php...postcount=4699.
После дешифровки не отрабатывает ШИМ, просто вкл. и выкл нормально, а вот при нарастании или убавлении ШИМа реле не включается, хотя на основной плате все гуд, может ли это быть проблема в прошивке Attiny? Или фюзах?
Забыл добавить, делал по схеме "no opto".

klimnet поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.03.2013, 21:33   #2
Придивляюся
  
 
Реєстрація: 02.07.2010
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 73
сказав Дякую: 42
сказали Дякую 68 раз(и) в 26 повідомленні
Надіслати повідомлення для nikservice на ICQ Надіслати повідомлення для nikservice на Skype
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від klimnet Переглянути допис
Вопрос непосредственно к nikservice, и к тем кто пробовал повторить удаленное исполнительное устройство описанное здесь http://www.aquaforum.ua/showpost.php...postcount=4699.
После дешифровки не отрабатывает ШИМ, просто вкл. и выкл нормально, а вот при нарастании или убавлении ШИМа реле не включается, хотя на основной плате все гуд, может ли это быть проблема в прошивке Attiny? Или фюзах?
Забыл добавить, делал по схеме "no opto".
Здравствуйте.
Маловато информации для каких то выводов.
Если связь между кодером и декодером есть, нагрузки включаются/выключаются чётко, стабильно и без задержек, значит с фьюзами и прошивками всё в порядке и всё должно работать. Возможно проблема где то в обвязке LM324. Было бы не плохо посмотреть картинку осцилографом. На выходе ШИМ каналов ATtiny 2313 должны увидеть импульсы амплитудой 5вольт с изменяющейся скважностью, на выходе первого каскада LM324 - постоянное напряжение от 0в до 11в (в зависимости от настроек ШИМа 0-100%), второй каскад LM324 - компаратор - на выходе которого должно появиться примерно 11вольт при достижении на входе примерно 0,1-0,3 вольта.

nikservice поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2013, 14:33   #3
Бан за нарушения
  
 
Реєстрація: 21.06.2010
Звідки Ви: Харьков
Дописи: 775
сказав Дякую: 115
сказали Дякую 463 раз(и) в 234 повідомленні
Надіслати повідомлення для klimnet на ICQ Надіслати повідомлення для klimnet на Skype
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

nikservice, нагрузки включаются/выключаются чётко, стабильно, но происходит задержка в 0,5 секунды, обвязка LM324 после декодера в порядке, проверял работу присоединяя непосредственно к Atmege 32. Осциллографом посмотреть не могу так как нет в наличии. Смущает еще задержка в 0,5 секунды. Пробовал перепрошивать ATtiny 2313 кодера и декодера, не помогло.

klimnet поза форумом   Відповісти з цитуванням


Share/Bookmark

Відповідь


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:28.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts