04.03.2008, 09:59
|
#1
|
Славянский клуб любителей икромечущих карпозубых
Реєстрація: 20.01.2007
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 1.363
сказав Дякую: 508
сказали Дякую 1.008 раз(и) в 555 повідомленні
|
Ответ: Отчего горят ЭПРА? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Starcomputer
На выходе ЭПРА стоят полевые транзисторы,....
|
Не видел китайских епра с полевиками,они все на MJE13001 или MJE13003.
__________________
Национализм- инстинкт сохранения нации.
|
|
|
cказали "Дякую" soraj за цей допис:
|
|
04.03.2008, 13:59
|
#2
|
Бан за нарушения
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.705 раз(и) в 6.926 повідомленні
|
Ответ: Отчего горят ЭПРА? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від soraj
Не видел китайских епра с полевиками,они все на MJE13001 или MJE13003.
|
Да ... MJE13001, NPN, 400V, 1A, 4MHz эти от наводок не вылетят.
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]
|
|
|
06.03.2008, 13:46
|
#3
|
Придивляюся
Реєстрація: 06.03.2008
Звідки Ви: Kh
Дописи: 18
сказав Дякую: 2
сказали Дякую 6 раз(и) в 5 повідомленні
|
Ответ: Отчего горят ЭПРА? ===www.aquaforum.ua===
У меня вот тоже перестал работать Vito 465...
Разабравшись со схемой нашел дефект,пробой (кз) емкости 4н7 через которую идет запитка ламп на одной из "сторон".Поехал на радиорынок,подхожу и говорю мне такие но на большее напряжение.На что продавец ответил-Вам на лампы в баласт? Говорю да,а что часто спрашивают? Да, крестный ход...
Вот такой диалог.Из чего вывод очевиден.
Далее исследуя схему обнаружил,что когда один канал нагружен,а другой в ХХ,то на том что ХХ у меня прибор выставленый на предел 1000 вольт зашкалил... из чего последовал пробой емкости назв.выше.А произойти это может при обрыве в лампе,в итоге лампе каюк,и емкости в этом канале.+ Еще имеет место окисления клемной колодки так.наз холодная пайка (непропай) из-за которого опять картина перенапряжения...
Вот такие вот заводские недароботки...
А транзисторы могут "вылетать" из-за перегрева,если навешать поболее ламп,и непозаботиться об их охлаждении,в закрытом корпусе как-никак.
|
|
|