06.10.2014, 23:41
|
#1
|
Живу я тут. Лауреат конкурса "Аквариумист года 2006"
Реєстрація: 15.02.2004
Звідки Ви: Киев, академгородок
Дописи: 5.506
сказав Дякую: 2.434
сказали Дякую 3.930 раз(и) в 2.017 повідомленні
|
Re: Убегает электричество - нужен совет!? ===www.aquaforum.ua===
может! было у наших друзей что-то "с фазой-землей-нулем", подробностей не знаю, но пришли "электрические мальчики" и нашли утечку, всего около 400кВт в месяц)))
__________________
Ирина
Количество разума на планете - величина постоянная. А население растёт...
Живите сейчас!!! Это не репетиция!
|
|
|
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую Ёшка за це повідомлення:
|
|
07.10.2014, 00:44
|
#2
|
Живу я тут
Реєстрація: 29.06.2012
Звідки Ви: Казатин
Дописи: 662
сказав Дякую: 670
сказали Дякую 282 раз(и) в 211 повідомленні
|
Re: Убегает электричество - нужен совет!? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Ёшка
может! было у наших друзей что-то "с фазой-землей-нулем", подробностей не знаю, но пришли "электрические мальчики" и нашли утечку, всего около 400кВт в месяц)))
|
Можно уточнить у друзей?
Цитата:
Допис від Opsis
Если много банок с обогревателями то почему бы и нет. Похолодало , могут порядочно работать по времени и тянуть соответственно.
|
Обогреваются аквасы - 400л., 2 обогревателя, температура - 28 градусов, 30+30+50+50л., темп. - 26-28 градусов. В остальных банках обогревателей нет. Температура воздуха в помещении 22-23 градуса.
Цитата:
Допис від oltrew
Может и холодильник хорошо тянуть, если теплоизоляция нарушена - промерзла. Потрогай снаружи стенки-крышу вокруг морозилки.
Недавно по этой причине заменили старый минский холодильник, обнаружили постоянный и заметный перерасход по электричеству, сильно не вписывались в привычную сумму.
|
Посмотрю.
Цитата:
Допис від nana_1983
Вам бы счетчик для начала на самоход проверить...
|
Как проверить с точностью 100%?
Цитата:
Допис від nana_1983
А сколько аквариумов и сколько потребляет оборудование?
|
Распишу, чуть занят на основной работе, все не успеваю.
Всем спасибо за ответы-советы!
|
|
|
cказали "Дякую" Диментрий за цей допис:
|
|
07.10.2014, 09:14
|
#3
|
Живу я тут. Мохоманьяк
Реєстрація: 11.04.2011
Звідки Ви: г. Прилуки
Дописи: 590
сказав Дякую: 1.266
сказали Дякую 455 раз(и) в 313 повідомленні
|
Re: Убегает электричество - нужен совет!? ===www.aquaforum.ua===
Как проверить с точностью 100%?
Если счетчик индукционный - выключить всю нагрузку в доме (выключить отходящие автоматы) и посмотреть на диск. Если диск не крутится (допускается не более 1 оборота, после чего он должен остановиться) - все ок . Если диск продолжает движение - у счетчика самоход. Если счетчик электронный, то почитайте например здесь Скрытый текст.
__________________
С уважением, Александр
__________________ 
|
|
|
cказали "Дякую" A.Lonko за цей допис:
|
|
07.10.2014, 11:27
|
#4
|
Активний участник форуму
Реєстрація: 08.12.2010
Звідки Ви: Лукашендия
Дописи: 518
сказав Дякую: 286
сказали Дякую 211 раз(и) в 140 повідомленні
|
Re: Убегает электричество - нужен совет!? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від A.Lonko
|
К сожалению, эта формула, широко гуляющая по сети, содержит грубые ошибки. Процент считается не от номинала потребителя, а от показаний счетчика — т.е. от переменной величины, которую нужно проверить. Еще и с обратным знаком считает.
Короче, правильная формула такая:
P = (3600*N)/(A*T),
где: T – время, за которое произойдёт N импульсов (оборотов), измеряется в секундах;
A – передаточное число счётчика.
Погрешность счетчика:
((Р — Н)/ Н ) * 100%
где Р — мощность полученная замерами и расчетами;
Н — номинальная мощность подключенной нагрузки.
Чтобы руками не считать, сварганил маленький расчет в любимом Excel: Потребляемая мощность и погрешность счетчика.xls
|
|
|
cказали "Дякую" oltrew за цей допис:
|
|
07.10.2014, 10:44
|
#5
|
Активний участник форуму
Реєстрація: 08.12.2010
Звідки Ви: Лукашендия
Дописи: 518
сказав Дякую: 286
сказали Дякую 211 раз(и) в 140 повідомленні
|
Re: Убегает электричество - нужен совет!? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Ёшка
было у наших друзей что-то "с фазой-землей-нулем", подробностей не знаю, но пришли "электрические мальчики" и нашли утечку, всего около 400кВт в месяц)))
|
Это для новых электронных счетчиков актуально. Их чаще всего неправильно устанавливают, для них нужна разводка и по нулям на входе и на выходе, а в старых сетях выходящий ноль обычно общий.
|
|
|
07.10.2014, 10:48
|
#6
|
Бан за нарушения
Реєстрація: 09.10.2008
Звідки Ви: Коцюбинское
Дописи: 4.496
сказав Дякую: 8.556
сказали Дякую 3.854 раз(и) в 1.863 повідомленні
|
Re: Убегает электричество - нужен совет!? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від oltrew
для них нужна разводка и по нулям на входе и на выходе, а в старых сетях выходящий ноль обычно общий.
|
Переведите.
|
|
|
 |