08.08.2017, 22:58
|
#1
|
|
Придивляюся
Реєстрація: 08.08.2017
Звідки Ви: Москва
Дописи: 61
сказав Дякую: 12
сказали Дякую 6 раз(и) в 6 повідомленні
|
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===
Во-первых хотел сказать спасибо за отличный контроллер)). Единственное, есть у меня какой-то непонятный глюк, настроил 1термодатчик на подогрев, а второй на охлаждение (пока все на макете испытываю), так вот, второй включается и выключается без вопросов, а вот первый один раз включившись уже не выключается (только вручную из меню), на данный момент поборол установкой третьего датчика, первый только температуру показывает. Также есть вопрос по ожидаемой прошивке, её можно будет прошить без программатора и без затирания загрузчика?
З. Ы. Согласен даже на бэта версию программы для телефона, а то как соберу, в тумбу не удобно будет лазить. Ещё раз спасибо.
|
|
|
08.08.2017, 23:50
|
#2
|
|
Живу я тут
Реєстрація: 31.07.2010
Звідки Ви: Белоруссия, Гомель
Дописи: 413
сказав Дякую: 38
сказали Дякую 192 раз(и) в 87 повідомленні
|
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Wayler
Во-первых хотел сказать спасибо за отличный контроллер)). Единственное, есть у меня какой-то непонятный глюк, настроил 1термодатчик на подогрев, а второй на охлаждение (пока все на макете испытываю), так вот, второй включается и выключается без вопросов, а вот первый один раз включившись уже не выключается (только вручную из меню), на данный момент поборол установкой третьего датчика, первый только температуру показывает. Также есть вопрос по ожидаемой прошивке, её можно будет прошить без программатора и без затирания загрузчика?
З. Ы. Согласен даже на бэта версию программы для телефона, а то как соберу, в тумбу не удобно будет лазить. Ещё раз спасибо.
|
По поводу глюка буду тестировать. Если не сложно скиньте настройки для температурных таймеров + настройки для временных таймеров. Если есть ошибка поправим. Тяжело протестировать все варианты одному. По поводу клиента, сейчас он еще в тесте, для старых прошивок он не подойдет, так как изменился протокол передачи данных. Выложу клиента сразу с прошивкой. Прошивка без программатора возможна только для скетча размером менее чем 30720 байт. Последняя сборка показала :
Program: 31024 bytes (94.7% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 1374 bytes (67.1% Full) (.data + .bss + .noinit)
Так что программатор все же нужен будет.
Востаннє редагував AquaGomel: 09.08.2017 о 00:01..
|
|
|
09.08.2017, 11:18
|
#3
|
|
Придивляюся
Реєстрація: 08.08.2017
Звідки Ви: Москва
Дописи: 61
сказав Дякую: 12
сказали Дякую 6 раз(и) в 6 повідомленні
|
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===
Мда, непонятненько.... пришел на работу, после листания по меню и выхода на основном 2 нижние строчки пошли крякозябрами, ребутнул, стало ок, в т.ч. и с терморегуляцией... А как скоро можно ожидать новую прошивку? Может бета тестеры нужны? 
|
|
|
09.08.2017, 11:23
|
#4
|
|
Живу я тут
Реєстрація: 31.07.2010
Звідки Ви: Белоруссия, Гомель
Дописи: 413
сказав Дякую: 38
сказали Дякую 192 раз(и) в 87 повідомленні
|
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Wayler
Мда, непонятненько.... пришел на работу, после листания по меню и выхода на основном 2 нижние строчки пошли крякозябрами, ребутнул, стало ок, в т.ч. и с терморегуляцией... А как скоро можно ожидать новую прошивку? Может бета тестеры нужны? 
|
Бывает из-за наводок, когда руками трогаем девайс, тем более на стенде. "терморегуляцией" - имеете ввиду ваш описанный баг? Сейчас в клиенте идет исправление бага с отправкой данных для термотаймеров, + нужно будет полностью проверить работоспособность прошивки. Так как по просьбам выше был добавлен функционал по управлению LED. После этого можно будет дать на тест для тем у кого есть возможность погонять эту прошивку. По времени планирую к началу - середине сентября закончить.
|
|
|
09.08.2017, 12:07
|
#5
|
|
Придивляюся
Реєстрація: 08.08.2017
Звідки Ви: Москва
Дописи: 61
сказав Дякую: 12
сказали Дякую 6 раз(и) в 6 повідомленні
|
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===
В общем удалось выловить глюк, проявляется он после того как сработает таймер 1 на 3 линии, после этого канал управления именно нагревом!!! по первому термодатчику перестает отключаться, если поменять канал управления ситуация та же, а вот если таймер выключить, то все работает как надо. Так-же во вложениях фото крякозябр, но тут, как мне кажется, вина монтажа на макетке, хотя и странно.
|
|
|
|
cказали "Дякую" Wayler за цей допис:
|
|
09.08.2017, 12:09
|
#6
|
|
Живу я тут
Реєстрація: 31.07.2010
Звідки Ви: Белоруссия, Гомель
Дописи: 413
сказав Дякую: 38
сказали Дякую 192 раз(и) в 87 повідомленні
|
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Wayler
В общем удалось выловить глюк, проявляется он после того как сработает таймер 1 на 3 линии, после этого канал управления именно нагревом!!! по первому термодатчику перестает отключаться, если поменять канал управления ситуация та же, а вот если таймер выключить, то все работает как надо.
|
Т.е. получается что термодатчики работают правильно на нагрев и охлаждение пока мы на этот же канал не повесим какой либо другой таймер? Вечером проверю, спасибо.
Востаннє редагував AquaGomel: 09.08.2017 о 12:18..
|
|
|
09.08.2017, 13:43
|
#7
|
|
Придивляюся
Реєстрація: 08.08.2017
Звідки Ви: Москва
Дописи: 61
сказав Дякую: 12
сказали Дякую 6 раз(и) в 6 повідомленні
|
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===
Попробовал поменять номер таймера и линии, с другими настройками работает как надо. Проблема в моем случае только с таймером №1.
Новые данные, глючить начинает тот канал управления (не важно нагрев или охлаждение) который совпадает именно с номером временнОго таймера! Так что рекомендую что-бы номер таймера совпадал с каналом управления, так все будет работать.
Востаннє редагував Wayler: 09.08.2017 о 13:59..
|
|
|
09.08.2017, 14:38
|
#8
|
|
Живу я тут
Реєстрація: 31.07.2010
Звідки Ви: Белоруссия, Гомель
Дописи: 413
сказав Дякую: 38
сказали Дякую 192 раз(и) в 87 повідомленні
|
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Wayler
Так что рекомендую что-бы номер таймера совпадал с каналом управления, так все будет работать.
|
Это не выход, на один канал должна быть возможность повесить много таймеров. Вечером проверю этот баг, если в новой версии проблема осталась будем фиксить. Так не должно быть. Таймеры температуры должны иметь приоритет перед обычными таймерами. Хз как я просмотрел эту ошибку.
|
|
|
 |
|