Старий 04.10.2017, 11:32   #1
Придивляюся
  
 
Реєстрація: 08.08.2017
Звідки Ви: Москва
Дописи: 61
сказав Дякую: 12
сказали Дякую 6 раз(и) в 6 повідомленні
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===

{"status":"success","message":"t_sen","data":{"t_s e":[44,46,46,0]}}
.{"status":"success","message":"c_s","data":{"cl ":[2,1,1,1,1,1,1,1],"c_t":[2,3,3,3,3,3,3,3]}}
{"status":"success","message":"set","NTP":1,"AUTO" :1,"TIMERS":10,"SENSOR":4}
{"status":"success","message":"c_s","data":{"cl ":[2,4,1,1,1,1,1,1],"c_t":[2,3,3,3,3,3,3,3]}}
{"status":"success","message":"t_sen","data":{"t_s e":[44,45,46,0]}}
{"status":"success","message":"c_s","data":{"cl ":[2,1,1,1,1,1,1,1],"c_t":[2,3,3,3,3,3,3,3]}}
{"status":"success","message":"c_s","data":{"cl ":[2,1,4,1,1,1,1,1],"c_t":[2,3,3,3,3,3,3,3]}}
{"status":"success","message":"t_sen","data":{"t_s e":[52,57,53,0]}}

Можно уточнить, почему в режиме авто состояние активного канала 4? я так понял там должно быть 1 или 2 (в нашем случае активен =>2)...?


Востаннє редагував Wayler: 04.10.2017 о 11:40..
Wayler поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Wayler за цей допис:
AquaGomel (04.10.2017)
Старий 04.10.2017, 11:42   #2
Живу я тут
  
 
Аватар для AquaGomel
 
Реєстрація: 31.07.2010
Звідки Ви: Белоруссия, Гомель
Дописи: 413
сказав Дякую: 38
сказали Дякую 192 раз(и) в 87 повідомленні
Надіслати повідомлення для AquaGomel на ICQ Надіслати повідомлення для AquaGomel на Skype
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Wayler Переглянути допис
{"status":"success","message":"t_sen","data":{"t_s e":[44,46,46,0]}}
.{"status":"success","message":"c_s","data":{"cl ":[2,1,1,1,1,1,1,1],"c_t":[2,3,3,3,3,3,3,3]}}
{"status":"success","message":"set","NTP":1,"AUTO" :1,"TIMERS":10,"SENSOR":4}
{"status":"success","message":"c_s","data":{"cl ":[2,4,1,1,1,1,1,1],"c_t":[2,3,3,3,3,3,3,3]}}
{"status":"success","message":"t_sen","data":{"t_s e":[44,45,46,0]}}
{"status":"success","message":"c_s","data":{"cl ":[2,1,1,1,1,1,1,1],"c_t":[2,3,3,3,3,3,3,3]}}
{"status":"success","message":"c_s","data":{"cl ":[2,1,4,1,1,1,1,1],"c_t":[2,3,3,3,3,3,3,3]}}
{"status":"success","message":"t_sen","data":{"t_s e":[52,57,53,0]}}

Можно уточнить, почему в режиме авто состояние активного канала 4? я так понял там должно быть 1 или 2 (в нашем случае активен =>2)...?
Вообще в прошивке контроллера:
//CHANAL HANDS CONTROLL
#define OFF_CHANAL 1
#define ON_CHANAL 2
#define AUTO_CHANAL 3

Но судя по тому что у вас туда попала "4". Скорее всего где-то ошибка в клиенте. Который эту 4 туда забивает. Можно проверить сняв лог с Ардуино при отправке данных с клиента. Скорее всего где-то на этом этапе происходит сбой. Точнее скажу вечером когда буду дома. Спасибо за найденный баг. Будем исправлять!

AquaGomel поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" AquaGomel за цей допис:
Alserk-3 (04.10.2017)


Share/Bookmark

Відповідь

Мітки
aquacontroller, arduino, esp8266


Тут присутні: 2 (учасників - 0 , гостей - 2)
 

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:23.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2026 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts