Здравствуйте, не совсем понял логику работы температурного датчика. Установил температуру включения 25 градусов, отключения 26 градусов, в итоге он включается ниже 25 градусов, а выключается выше 25 градусов. Канал фильтра по умолчанию №1 и как сделать выключение на 30 минут? Спасибо заранее
Здравствуйте, не совсем понял логику работы температурного датчика. Установил температуру включения 25 градусов, отключения 26 градусов, в итоге он включается ниже 25 градусов, а выключается выше 25 градусов. Канал фильтра по умолчанию №1 и как сделать выключение на 30 минут? Спасибо заранее
По поводу настройки температуры: http://aquacontroller.ru/ru/set/menu/temperatura
Вы задаете интервал поддержания температуры в аквариуме: Первое значение это нижняя граница когда грелка включиться верхнее когда она выключиться.
"30 мин" Я так понимаю идет речь про временное отключение фильтра? Курсор вверх удерживаем в течении 3-5 сек отключение на 5 мин вниз на 30 мин...