Все хорошо, но:
1) судя по фотам используется поплавковый замыкатель, который непосредственно коммутирует (включает и выключает) какую-то помпочку или клапан. Судя по двум проводам- разрыв- замыкание фазного или нулевого провода. Не есть хорошо. 220 все-таки.
2) если есть долив, то должна быть защита от перелива. Делается точно так-же. Последовательно с датчиком нижнего положения (поплавковый замыкатель )вешается датчик верхного положения. Нижего сложного.
Итого: перевести на более низкое напрядение (12 или 24 вольта) систему контроля и добавить защиту от перелива.
Мое мнение.
1 Поплавок коммутирует не помпу а реле
Датчик устанавливается в стенке резервуара,провода не находятся в воде
2 Ести в нем что то выходит из строя он перестает доливать а это не опасно
Добавлено через 1 минуту
Цитата:
Допис від Павлик Морозов
купить можно комплект?
Можно
__________________
http://reefma.com.ua/
Востаннє редагував Александр Логинов: 22.10.2008 о 11:20..