Старий 17.12.2008, 15:22   #1
Бан за нарушения
  
 
Аватар для Starcomputer
 
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.707 раз(и) в 6.926 повідомленні
Ответ: Актуальная тема: ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від AlexThunder Переглянути допис
Какой риск, сечение провода сильно завышено как мне кажется ... Например включать 1.5 кВт обогреватель в 2,5 квадрата это нормально ... в таком случае можно включать в 2.5 квадрата 1500 делим на 18 это 83 лампы. Сечение провода 2.5 делим на 83 = 0.03 Ни кто не говорит что надо так мало, но 0.15 должно хватить. В общем-то я в этом слабо понимаю, поэтому хотелось бы услышать специалистов.
Я конечно не специалист, но то о чем Вы спорите называется плотностью тока.
Рассчитать диаметр провода в зависимости от тока нагрузки можно используя приведенные здесь данные.
Кому неохота разбираться (я бы не стал , расчет достаточно сложный) можно воспользоваться программой Электрик
Ну а я, как и все радиолюбители, 22 года считаю 1,19 А/мм2 и все ОК ! Но это для проводов трансформатора, для электрических проводов в изоляции:
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией с медными жилами.
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]


Востаннє редагував Starcomputer: 17.12.2008 о 15:37.. Причина: Добавление информации
Starcomputer поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Starcomputer за цей допис:
сандро (18.12.2008)
Старий 17.12.2008, 15:46   #2
Живу я тут
  
 
Аватар для AlexThunder
 
Реєстрація: 21.10.2008
Звідки Ви: Харьков
Дописи: 435
сказав Дякую: 103
сказали Дякую 172 раз(и) в 86 повідомленні
Надіслати повідомлення для AlexThunder на ICQ
Ответ: Актуальная тема: ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Starcomputer Переглянути допис
Я конечно не специалист, но то о чем Вы спорите называется плотностью тока.
Рассчитать диаметр провода в зависимости от тока нагрузки можно используя приведенные здесь данные.
Кому неохота разбираться (я бы не стал , расчет достаточно сложный) можно воспользоваться программой Электрик
Ну а я, как и все радиолюбители, 22 года считаю 1,19 А/мм2 и все ОК ! Но это для проводов трансформатора, для электрических проводов в изоляции:
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и полихлорвиниловой изоляцией с медными жилами.
Вот я так и знал, зайдет человек который хоть что то в этом понимает, намудрит мнгабукаф, и в итоге ничего не ясно Вы нам скажите будьте любезны, какого сечения хватит на одну 18 вт лампу? С учетом того что 18 вт потребляется не по двум проводам а по четырем, там распределяется нагрузка или нет? Повторюсь, я баран в этом вопросе, поэтому из того что Вы написали я половины не понял. К тому же у меня совсем не вяжуться в голове ваты с амперами Вы уж простите нас темных людей, скажите просто ... какого сечения будет достаточно.
__________________
С уважением.

AlexThunder поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2008, 16:11   #3
Бан за нарушения
  
 
Аватар для Starcomputer
 
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.707 раз(и) в 6.926 повідомленні
Ответ: Актуальная тема: ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від AlexThunder Переглянути допис
... какого сечения будет достаточно.
Поскольку лампа люминисцентная, то считать нужно по пусковому току. Максимальный ток идет в момент запуска (разогрев электродов) затем ток сильно падает. Нужны паспортные данные лампы.
И учтите, телефонные провода использовать в данном случае нельзя, из-за вероятного пробоя изоляции (сечения то там хватит).
Лично я, как и предидущий автор, использую провода 0,5. Благо на рынке вроде меньше и нету

Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Допис від AlexThunder Переглянути допис
Интересует именно минимум, то что 0.5 хватит с головой это понятно и так.
"Минимум" Вы много не выигаете, т.к. диаметр уменьшится на 0, чего-то там милиметра, а вот оболочка будет такого-же диаметра.
Лучше купить оптом 20 м провода 0,5. Цена та-же, за счет опта выигрыш, а применять его можно во многих случаях.
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]


Востаннє редагував Starcomputer: 17.12.2008 о 16:14.. Причина: Добавлено сообщение
Starcomputer поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Starcomputer за цей допис:
AlexThunder (17.12.2008)
Старий 17.12.2008, 17:26   #4
Живу я тут.
Написал 500000-й пост
  
 
Аватар для Чебурген
 
Реєстрація: 19.10.2004
Звідки Ви: Одесса
Дописи: 6.985
сказав Дякую: 6.182
сказали Дякую 8.419 раз(и) в 3.414 повідомленні
Ответ: Актуальная тема: ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Starcomputer Переглянути допис
Ну а я, как и все радиолюбители, 22 года считаю 1,19 А/мм2 и все ОК !
Как коллега коллеге : медный провод в ПВХ изоляции легко без нагрева и 5А/мм2 выдержит без нагрева. И основной нагрев идёт не в проводе, а в контактах. В проводах, идущих к люминисцентным лампам, ток всего десятки миллиампер составляет, но напряжение высокое. То есть надо больше не о сечении думать, а об изоляции. И как писалось в одной из недавних тем, длина провода к лампам тоже ограничена, из-за того, что частота тока десятками кГц измеряется, потери высоки и большие наводки "в эфир". Спорили,сошлись на том, что желательно до 2 м, ну крайний максимум 4-5...
__________________
"Я люблю тебя, жизнь, ну а ты меня снова и снова..."


__________________

Чебурген поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Чебурген за цей допис:
Starcomputer (17.12.2008)
Старий 17.12.2008, 17:38   #5
Бан за нарушения
  
 
Реєстрація: 01.01.2008
Звідки Ви: Киев (Виноградарь)
Дописи: 386
сказав Дякую: 574
сказали Дякую 220 раз(и) в 105 повідомленні
Ответ: Актуальная тема: ===www.aquaforum.ua===

Да, и на самих эпра указано сечение, самое маленькое 0.5мм.

Виктор У поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2008, 17:45   #6
Бан за нарушения
  
 
Аватар для Starcomputer
 
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.707 раз(и) в 6.926 повідомленні
Ответ: Актуальная тема: ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Чебурген Переглянути допис
Как коллега коллеге :
Коллега , я с Вами полностью согласен, о чем и написал в постах выше Медный провод и в лаковой изоляции выдержит 5А/мм2, коэффициент 1,19 не постоянный, а как Вы знаете, зависит от сечения. Чем Выше сечение провода, тем он больше. Для простоты всегда считаю 1,19 (да и привык блин), в любом случае это получится с большим запасом. Если нужен точный расчет (для сильноточных вторичных обмоток) тогда уже считаю точно. (во тавтология)

Кстати сейчас подумал, что сильно жаждущие поставить тонкие провода, могут поискать провода во фторопластовой оболочке. Если мне не изменяет память, там сопротивление изоляции повыше будет.

Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Допис від Виктор У Переглянути допис
Да, и на самих эпра указано сечение, самое маленькое 0.5мм.
Это сечение от ЭПРА к 220 В.
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]


Востаннє редагував Starcomputer: 17.12.2008 о 17:48.. Причина: Добавлено сообщение
Starcomputer поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2008, 17:51   #7
Бан за нарушения
  
 
Реєстрація: 01.01.2008
Звідки Ви: Киев (Виноградарь)
Дописи: 386
сказав Дякую: 574
сказали Дякую 220 раз(и) в 105 повідомленні
Ответ: Актуальная тема: ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Starcomputer Переглянути допис
Это сечение от ЭПРА к 220 В.
Это указано для всех проводов.

Виктор У поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.12.2008, 17:57   #8
Бан за нарушения
  
 
Аватар для Starcomputer
 
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.707 раз(и) в 6.926 повідомленні
Ответ: Актуальная тема: ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Виктор У Переглянути допис
Это указано для всех проводов.
Ага, но максимальный ток в проводах от ЭПРА к сети, по нему и рссчитано.
Сорри, нужно было мне точнее формулировать....
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]

Starcomputer поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" Starcomputer за цей допис:
аббат (17.12.2008)


Share/Bookmark

Відповідь

Мітки
Актульная тема:


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:49.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts