Re: Управление освещением ===www.aquaforum.ua===
Fishman_tv, Контроллер имеет 3 канала управления нагрузкой.
1-й канал имеет 1 выход обычный + 1 инверторный, программируется таймером по принципу включится в 5:00 выключится в 22:00, дискретность 1 час.
2-й канал также имеет 1 выход обычный + 1 инверторный, программируется таймером на 2 диапазона включения и выключения ( к примеру: с 4 до 8 и с 22 до 23).
3-й канал
тоже 2 выхода, обычный и инверторный, программируется таймером по принципу вкл. 9:10 выкл в 10:30, дискретность 10 минут.
Также устройство отображает текущее время.
Экран имеет 2 режима яркости:
1)Полная яркость, до выключения канала 1
2)Половина яркости после выключения канала1
Также есть возможность оставить яркость постоянной: 1-й или 2-й вариант.
Устройство способно измерять температуру и выводить ее на дисплей, но скажу сразу что с этой функцией устройство стоит немного дороже.
Кажется все.
|
|
|
05.01.2009, 20:21
|
#2
|
Живу я тут
Реєстрація: 17.10.2005
Звідки Ви: Украина, Запорожье
Дописи: 3.608
сказав Дякую: 442
сказали Дякую 2.726 раз(и) в 1.235 повідомленні
|
Re: Управление освещением ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Акватаймер
Экран имеет 2 режима яркости:
1)Полная яркость, до выключения канала 1 ...Половина яркости после выключения канала1
.....
Устройство способно измерять температуру и выводить ее на дисплей, но скажу сразу что с этой функцией устройство стоит немного дороже.
|
Изменение яркости-гуд! 
А полнофункциональное устройство как в ссылке можно сделать? с контролем температуры и Рн, на 5-7 каналов, с регулировкой скорости вентилятора и стабилизацией температуры?
а я бы хотел иметь 2 канала зависимых от датчика температуры. С такой логикой - при температуре ниже ХХ (+25) включить нагреватель, при выше УУ (+27) выключить, при 29 включить вентилятор на пол мощности), при выше 30 включить на полную (ну или просто на +29 вкл на полную) и при +27 выключить вентилятор. Так чтоб температуры задавались любые с дискретностью 0,5 градуса
__________________
[COLOR="Blue"][B]Людям свойственно исправлять одни ошибки на другие.
Решение двух мировых проблем одним махом - скормить бездомных голодающим [/B][/COLOR]
[URL="http://www.aquaforum.ua/blog.php?u=1872"][COLOR="Purple"][B]Добро пожаловать в Дневник - мои предложения и обо мне[/B][/COLOR][/URL]
Востаннє редагував Fly: 05.01.2009 о 20:34..
|
|
|
05.01.2009, 20:39
|
#3
|
Живу я тут
Реєстрація: 02.12.2008
Звідки Ви: Россия, Ростов
Дописи: 136
сказав Дякую: 2
сказали Дякую 44 раз(и) в 18 повідомленні
|
Re: Управление освещением ===www.aquaforum.ua===
Fly, как в ссылке сделать можно, был бы покупатель, к сожалению без контроля Pн.
Добавлено через 6 минут
Fly, а дискретность в 1 градус не устроит?