ВНИМАНИЕ !!!
Насколько я знаю диммер еще никто не пробовал и не настраивал, т.к. диммируемых ЭПРА ни у кого нет. Юсупов по моему тоже его не пробовал. Так что, с диммером скорее всего придется возиться.
Кто настроит - результат в студию, внесем изменения в схему
Диммер я тестил. В качестве нагрузки на выход 0..10В подключал 12В кулер. Работает отлично, напряжение почти от нуля до 9.8В плавно изменяется. На выходе 220 появляется напряжение, когда уровень ШИМ 1-2%. Так что вроде всё ок! Может, с более высокоомной нагрузкой по другому будет, но можно выход диммера просто зашунтировать, если проблемы возникнут. Единственный нюанс - если кто-то будет выход диммера для подключения кулера использовать, надо в проге начальный уровень ШИМ где-то 40% выставлять. С меньшим уровнем кулер не стартует, только "поёт" В моём случае, конечно.
Да, и никаких изменений я не вносил.
Ці 3 користувач(ів) сказали Дякую agorin за це повідомлення: