Цитата:
Допис від LVit
Этак ждя полжизни пройдёт! По аквамату имеем только схему на сегодняшний день.
|
Кто сказал что только схему ? Вот
http://aquamat.googlecode.com/svn/trunk/исходники
и вот список того - что уже реализовано.
Часы RTC дни недели
16 выходов (8 - низковольтных и 8 - высоковольтных (220))
возможность независимой блокировки каждого выхода
Часовые таймеры
8 - таймеров приписывание независимо на произвольный выход,
возможность блокировки обслуживание дней недели минутное разрешение
Интервальные таймеры
4 - таймера время включения / выключения регулируеться от 1-100 минут
Контроль температуры
3 датчика DS18B20 на одном проводе (ROM_SEARCH)
независимое приписывание выходов Охлаждение и Нагрев
каждый датчик с разрешением 0.1 C
дневная и ночная температура
Коммуникационный интерфейс RS-232
полное управление и конфигурация c помощью текстового терминала
LCD
Показ статуса контроллера состояние отдельных выходов, состояние датчиков тепмпературы
Модуль тревоги
Модуль поднятие тревоги при превышении порогов температур,
тревога в случае повреждения датчика температуры
Ведение Лога
Запись в память 999 системных случаев.
(старт контроллера, тревоги маx/мин температура, повреждение датчиков