Re: 2х8 Вт Т5 - на какой балласт повесить? ===www.aquaforum.ua===
Нашел балласт, специально предназначенный для моей задачи: Osram Quictronic Economic 2x5-11W. Стоит 130 грн, что для Осрама немного  . Правда, придется заказывать, чтобы привезли из Европы, т.к. в Украине такого добра нет.
Есть еще вопрос: что если балласт вынесен из светильника и находится на расстоянии 1,5-2 метра от ламп? Читал, что для некоторых случаев длина провода имеет значение. Это не тот ли случай?
__________________
Раптове просвітлення ніколи не раптове.
|
|
|
27.01.2010, 17:57
|
#2
|
Бан за нарушения
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.705 раз(и) в 6.926 повідомленні
|
Re: 2х8 Вт Т5 - на какой балласт повесить? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від борисфен
Читал, что для некоторых случаев длина провода имеет значение. Это не тот ли случай?
|
Это зависит от конкретного балласта. Обычно в паспорте или даташите указывают. Если провода длинные, то нужно брать одножильные провода (не свитые).
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]
|
|
|
cказали "Дякую" Starcomputer за цей допис:
|
|
27.01.2010, 18:01
|
#3
|
Клуб мастеров
Реєстрація: 29.12.2007
Звідки Ви: Киевская область
Дописи: 2.337
сказав Дякую: 1.849
сказали Дякую 1.513 раз(и) в 848 повідомленні
|
Re: 2х8 Вт Т5 - на какой балласт повесить? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Starcomputer
Если провода длинные, то нужно брать одножильные провода (не свитые).
|
Т.е. нельзя кинуть 4-жильный провод, чтобы типа как блок питания к светильнику был? А почему так?
__________________
Раптове просвітлення ніколи не раптове.
|
|
|
27.01.2010, 18:09
|
#4
|
Живу я тут
Реєстрація: 19.10.2007
Звідки Ви: Харьков
Дописи: 2.715
сказав Дякую: 1.599
сказали Дякую 1.615 раз(и) в 912 повідомленні
|
Re: 2х8 Вт Т5 - на какой балласт повесить? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від борисфен
Есть еще вопрос: что если балласт вынесен из светильника и находится на расстоянии 1,5-2 метра от ламп? Читал, что для некоторых случаев длина провода имеет значение. Это не тот ли случай?
|
Должно быть как можно меньше разрывов провода (лучше всего цельный) и лучше медный провод. Я у себя вынес метра на 2 как раз.
__________________
Курить вредно, пить противно, а умирать здоровым жалко...
|
|
|
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую StepanS за це повідомлення:
|
|
27.01.2010, 18:22
|
#5
|
Клуб мастеров
Реєстрація: 29.12.2007
Звідки Ви: Киевская область
Дописи: 2.337
сказав Дякую: 1.849
сказали Дякую 1.513 раз(и) в 848 повідомленні
|
Re: 2х8 Вт Т5 - на какой балласт повесить? ===www.aquaforum.ua===
StepanS, т.е. я беру например такой вот кабель: http://www.stroyshopper.ru/product/nym-3h25/ - один его конец колбашу к балласту, другой к патронам, а посредине нигде не режу. Так?
__________________
Раптове просвітлення ніколи не раптове.
|
|
|
27.01.2010, 18:25
|
#6
|
Бан за нарушения
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.705 раз(и) в 6.926 повідомленні
|
Re: 2х8 Вт Т5 - на какой балласт повесить? ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від борисфен
Так?
|
Так 
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]
|
|
|