07.02.2010, 13:07
|
#1
|
Активний участник форуму
Реєстрація: 27.03.2009
Звідки Ви: Latvija
Дописи: 189
сказав Дякую: 63
сказали Дякую 75 раз(и) в 41 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від marsis71
Так что никто и не прояснит ситуацию с PH?
|
marsis71, процесс калибровки вполне подробно и понятно описан в документации. ПШ1 - показания первого электрода, ПШ2 соответственно второго. Перечитайте тему, не вы первый контроллер собираете.
|
|
|
07.02.2010, 16:12
|
#2
|
Придивляюся
Реєстрація: 28.05.2009
Звідки Ви: Южноукраинск
Дописи: 41
сказав Дякую: 22
сказали Дякую 3 раз(и) в 2 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від agorin
marsis71, процесс калибровки вполне подробно и понятно описан в документации. ПШ1 - показания первого электрода, ПШ2 соответственно второго. Перечитайте тему, не вы первый контроллер собираете.
|
То ,что написано в документации http://aquaforum.kiev.ua/attachment....2&d=1256649046 мало о чем говорит,если у Вас конечно нет другой? PH-2,понятно ,что это показания второго электрода.Куда его подключить? Если в контроллере рассчитано на один вход PH. Непонятно,что это за цифра с правой стороны от показаний PH-1? Если есть у Вас подробное описание по калибровке и по тем вопросам,что я написал выше, дайте пожалуйста ссылку на описание,или хотя бы вкратце ответ.
|
|
|
07.02.2010, 17:06
|
#3
|
Живу я тут
Реєстрація: 30.08.2007
Звідки Ви: Київ, Конотоп.
Дописи: 3.087
сказав Дякую: 2.108
сказали Дякую 2.629 раз(и) в 1.010 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
marsis71, считайте, что вы делаете калибровку одного и того-же электрода два раза.
Сначала показания сохраняете для 1-го, а потом (допустим, через 15 минут) для второго. Разница - погрешность калибровки.
__________________
С уважением, Вячеслав.
|
|
|
cказали "Дякую" Ty3uK за цей допис:
|
|
07.02.2010, 19:11
|
#4
|
Живу я тут
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від marsis71
PH-2,понятно ,что это показания второго электрода.Куда его подключить?
|
Второй pH-электрод подключается ко второму усилителю "PH & ORP", но плата контроллера, выложенная в шапке темы, рассчитана на подключение только одного усилителя "PH & ORP", поэтому не содержит разъема для подключения второго.
Контакты +5V, -5V и GND второго усилителя можно подключить к контактам +5V, -5V и GND разъема для подключения первого усилителя, а контакты PH-2 и ORP-2 - к 37-му и 36-му выводам микроконтроллера.
При одновременном подключении двух усилителей "PH & ORP" может просесть напряжение -5V, вырабатываемое микросхемой ICL7660. В этом случае необходимо либо отказаться от идеи подключения второго усилителя, либо собрать для него свой источник -5V.
Цитата:
Допис від marsis71
И почему на него влияют показания PH-1?
|
Показания PH-2 определяются напряжением на 37-м выводе микроконтроллера. Поскольку этот вывод "висит в воздухе", то на нем может появиться потенциал соседнего вывода, например, 39-го, который определяет показания PH-1.
|
|
|