14.02.2010, 17:26
|
#1
|
Живу я тут
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
При наличии в розетке нормального заземления, можно поступить таким образом. Поближе к pH-электроду и электроду сравнения, в аквариумную воду поместить электрод заземления (стержень или пластину) из нержавейки (для морской воды - из титана) и подключить его к заземляющему проводу в розетке, предварительно убедившись, что между расположенным в воде электродом заземления и заземляющим проводом отсутствует 220 вольт.
|
|
|
cказали "Дякую" Володя Череп за цей допис:
|
|
14.02.2010, 17:36
|
#2
|
Живу я тут
Реєстрація: 12.02.2008
Звідки Ви: Оболонь, Петровка
Дописи: 8.891
сказав Дякую: 2.489
сказали Дякую 2.878 раз(и) в 2.065 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Володя Череп
заземляющим проводом отсутствует 220 вольт.
|
был такй случай. Один чудак заземлил стиралку на трубу горячей воды (на полотенцесушитель), а сосед этажом ниже при ремонте врезал кусок пластика в этот стояк  Трусонуло хозяйку неслабо. А все потому, что нет в старых хрущовках заземления в принципе. А жаль.
__________________
Свет. ЭПРА, аквариумые лампы т5;т8; МГ-150; LED-комплекты и светильники системы СО2 под ключ. тел: 095 0105853; 098 6143112
Лучшие статьи месяца на Аквафоруме
|
|
|
14.02.2010, 18:25
|
#3
|
Живу я тут
Реєстрація: 19.01.2006
Звідки Ви: Киев
Дописи: 3.951
сказав Дякую: 1.011
сказали Дякую 1.080 раз(и) в 573 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
chack, странно очень - полотенцесушитель как раз идет обраткой для горячей воды, так что сосед должне был не только обратку поменять на пластик, но и стояк резануть. Трухану скорее от какого то любитяля тягать шаровое электричество, или отматывать счетчик
|
|
|
14.02.2010, 20:54
|
#4
|
Придивляюся
Реєстрація: 28.05.2009
Звідки Ви: Южноукраинск
Дописи: 41
сказав Дякую: 22
сказали Дякую 3 раз(и) в 2 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Володя Череп
При наличии в розетке нормального заземления, можно поступить таким образом. Поближе к pH-электроду и электроду сравнения, в аквариумную воду поместить электрод заземления (стержень или пластину) из нержавейки (для морской воды - из титана) и подключить его к заземляющему проводу в розетке, предварительно убедившись, что между расположенным в воде электродом заземления и заземляющим проводом отсутствует 220 вольт.
|
Завтра сделаю электрод,попробую.У нас в электрощиту заземляющего провода нет,есть "ноль строительный",ноль и фаза.Т.е грубо говоря два нуля. Можно ли просто "занулить,"взять из розетки "ноль".К диаметру электрода и сечению провода заземления есть какие-то требования или любой подойдет? И ещё нашел интересную статью http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm#1 по изготовлению сетевого фильтра,сделаю ,может поможет избавится от помех.
Востаннє редагував marsis71: 14.02.2010 о 21:11..
|
|
|
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую marsis71 за це повідомлення:
|
|
14.02.2010, 22:19
|
#5
|
Живу я тут
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від marsis71
Можно ли просто "занулить,"взять из розетки "ноль".К диаметру электрода и сечению провода заземления есть какие-то требования или любой подойдет?
|
На "морских" форумах говорят, что от зануления мало толку. Провод медный, сечение 2,5 мм^2. К электроду нет четких требований.
Цитата:
Допис від marsis71
... по изготовлению сетевого фильтра,сделаю ,может поможет избавится от помех.
|
Фильтр - вещь полезная, но в данном случае он вряд ли поможет. Для решения проблемы надо уравнять потенциалы в зоне контакта воды с измерительными электродами.
|
|
|
14.02.2010, 22:43
|
#6
|
Придивляюся
Реєстрація: 28.05.2009
Звідки Ви: Южноукраинск
Дописи: 41
сказав Дякую: 22
сказали Дякую 3 раз(и) в 2 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Володя Череп
На "морских" форумах говорят, что от зануления мало толку. Провод медный, сечение 2,5 мм^2. К электроду нет четких требований.
Фильтр - вещь полезная, но в данном случае он вряд ли поможет. Для решения проблемы надо уравнять потенциалы в зоне контакта воды с измерительными электродами.
|
Фильтр от помехи на канал 1+1. У меня не морской аквариум,может будет толк ?
|
|
|
16.02.2010, 17:59
|
#7
|
Придивляюся
Реєстрація: 28.05.2009
Звідки Ви: Южноукраинск
Дописи: 41
сказав Дякую: 22
сказали Дякую 3 раз(и) в 2 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Володя Череп
При наличии в розетке нормального заземления, можно поступить таким образом. Поближе к pH-электроду и электроду сравнения, в аквариумную воду поместить электрод заземления (стержень или пластину) из нержавейки (для морской воды - из титана) и подключить его к заземляющему проводу в розетке, предварительно убедившись, что между расположенным в воде электродом заземления и заземляющим проводом отсутствует 220 вольт.
|
Сделал заземление,ещё хуже.Падают показания с 7 PH до 2.1.Отключаю заземление,показания постепенно начинают увеличиватся до 7.И это без включения света. Со светом от 9 до 1,3 Ph. Чудеса да и только.
|
|
|
16.02.2010, 18:24
|
#8
|
Живу я тут
Реєстрація: 13.02.2009
Звідки Ви: Киев, Татарка
Дописи: 266
сказав Дякую: 14
сказали Дякую 105 раз(и) в 85 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
marsis71, Попробуйте отключить ВСЕ электрическое от аквариума и постепенно включать в порядке:
1. контроллер
2. темп. датчик
3. обогреватель
4. помпу/фильтр
5. свет
Выключить не выключателем, а выдернуть из розетки
|
|
|
16.02.2010, 20:09
|
#9
|
Живу я тут
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
|
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від marsis71
Сделал заземление,ещё хуже.Падают показания с 7 PH до 2.1.Отключаю заземление,показания постепенно начинают увеличиватся до 7.И это без включения света. Со светом от 9 до 1,3 Ph.
|
Если я правильно Вас понял, то получается, что после включения света без заземления показания меняются с 7 до 9 (таким образом, потенциал pH-электрода относительно электрода сравнения меняется примерно на (9-7)*60=120 мВ), а после включения света с заземлением показания меняются с 2,1 до 1,3 (т.е. потенциал меняется примерно на (2,1-1,3)*60 = 48 мВ). Если откалибровать электрод по заземлённым буферным растворам, то показания будут прыгать примерно с 7,8 до 7. Всё равно много.
Попробуйте отключить и постепенно включать оборудование, как посоветовал enfogar. Если что-то подключено к выходу диммера, то его тоже отключите.
|
|
|
 |