Ty3uK, marsis71, я столкнулся с той же проблемой, что и вы: с изменчивой индикацией pH.

После погружения в аквариум pH-электрода и электрода сравнения отображаемое контроллером значение PH1 начало "прыгать" в диапазоне 6.01-6.25. При этом все оборудование (помпа и свет) было выключено. После включения помпы значение PH1 стало "прыгать" в диапазоне 6.32-6.53, после включения света - в диапазоне 7.38-7.59. Платы контроллера и усилителя PH & ORP лежали на столе, без какого-либо экранирования.

Подключив неиспользуемый канал ADC3 ко входу усилителя PH & ORP и залив в контроллер отладочную прошивку, посылающую по UART 8-битные значения напряжения на входе ADC3 с частотой дискретизации 4кГц, я обнаружил, что на входе усилителя (3-й вывод микросхемы DA2) имеется помеха частотой 50 Гц и амплитудой более 2,5 В. Есть там и более высокие частоты, скриншоты прилагаются. На выходе первого усилительного каскада (6-й вывод микросхемы DA2) получается переменная составляющая с амплитудой, максимально возможной при 5-вольтовом питании усилителя. После всех фильтров амплитуда переменной составляющей уменьшается до 120 мВ, что и вызывает нестабильность показаний контроллера. Скачки показаний при включении аквариумного оборудования, наверное, можно объяснить тем, что входной каскад в какой-то степени является детектором, и, в зависимости от уровня помех, увеличивает постоянную составляющую на выходе.

Проблема решилась путем впаивания керамического конденсатора 0,1 мкФ между землей и 3-м выводом микросхемы DA2. Конденсатор лучше взять полистироловый, с большим сопротивлением изоляции и на большее напряжение.

С одной стороны, емкость надо выбирать в зависимости от сопротивления входного резистора R1. Например, в лабораторных иономерах "Мультитест" используются конденсаторы К71-7-250В-1500 пФ и резисторы на 100М. Так как в нашей схеме используется резистор на 1М, то для достижения того же уровня подавления помех, что и в "Мультитесте", емкость конденсатора должна равняться 100M * 1500 пФ / 1М = 0,15 мкФ.

С другой стороны, в даташите LF444 на странице 9 приводится схема усилителя pH вообще без резистора, в которой между 3-м выводом микросхемы и землей указан полистироловый конденсатор на 620 pF.


Цитата:
Допис від Starcomputer Переглянути допис
Платы усилков от Snigur_Pavel
Качество отменное.
Схемы стандартные, просто плата переразведена под "лежачий" монтаж.
3-й вывод входных операционников (DA2 и DA5) не рекомендуют распаивать на плате. Место пайки должно висеть в воздухе, во избежание утечки тока через плату.
Мініатюри долучень
Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  aqua-light-pump.JPG
Переглядів: 891
Розмір:  10,6 КБ
ID:	61253   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  aqua-pump.JPG
Переглядів: 880
Розмір:  7,3 КБ
ID:	61254   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  aqua.JPG
Переглядів: 881
Розмір:  8,7 КБ
ID:	61255   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  air.JPG
Переглядів: 957
Розмір:  8,0 КБ
ID:	61256  


Востаннє редагував Володя Череп: 05.03.2010 о 17:47.. Причина: исправлены номера микросхем, дополнена рекомендация по выбору конденсатора (выделено синим цветом)
Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 8 користувач(ів) сказали Дякую Володя Череп за це повідомлення:
atom (05.03.2010), BlackAlex (05.03.2010), bmw (05.03.2010), marsis71 (05.03.2010), sae74 (14.08.2010), Sem (05.03.2010), Starcomputer (05.03.2010), Ty3uK (06.03.2010)
Старий 05.03.2010, 09:46   #2
Живу я тут
  
 
Аватар для chack
 
Реєстрація: 12.02.2008
Звідки Ви: Оболонь, Петровка
Дописи: 8.891
сказав Дякую: 2.489
сказали Дякую 2.878 раз(и) в 2.065 повідомленні
Надіслати повідомлення для chack на Skype
Re: Решение проблемы изменчивой индикации pH ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Володя Череп Переглянути допис
3-й вывод входных операционников (DA12 и DA13) не рекомендуют распаивать на плате.
на СА3140 именно так и делал, но вот на SO8 TL062 как поступить таким образом? Может поэтому и не работает усилитель?
__________________
Свет. ЭПРА, аквариумые лампы т5;т8; МГ-150; LED-комплекты и светильники системы СО2 под ключ. тел: 095 0105853; 098 6143112
Лучшие статьи месяца на Аквафоруме

chack поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2010, 12:39   #3
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: Решение проблемы изменчивой индикации pH ===www.aquaforum.ua===

В своем предыдущем сообщении я исправил номера микросхем и дополнил рекомендацию по выбору конденсатора.

Цитата:
Допис від chack Переглянути допис
на SO8 TL062 как поступить таким образом?
В даташите на операционник LMC6001 на странице 8 предлагают делать защитные кольца фольги с обеих сторон платы вокруг входов "+" и "-" и соединять их с инвертирующим входом (для схемы неинвертирующего усиления):
http://eshop.engineering.uiowa.edu/N...8/DS011887.pdf

Цитата:
Допис від bmw Переглянути допис
Операційники рН - це DA2 i DA3.
Я вибачаюсь, в мене була надрукована стара схема. Для схеми з першого повідомлення вхідні операційники - це DA2 (канал pH) і DA5 (канал mV).

Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2010, 12:46   #4
Бан за нарушения
  
 
Аватар для Starcomputer
 
Реєстрація: 06.11.2007
Звідки Ви: Донецк, зона АТО
Дописи: 19.780
сказав Дякую: 5.789
сказали Дякую 17.705 раз(и) в 6.926 повідомленні
Re: Решение проблемы изменчивой индикации pH ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Володя Череп Переглянути допис
делать защитные кольца фольги с обеих сторон платы вокруг входов "+" и "-" и соединять их с инвертирующим входом (для схемы неинвертирующего усиления):
Поскольку мы усиливаем постоянное напряжение, то может есть смысл соединить входа + и - конденсатором на 0,1 ?
__________________
[I][B][COLOR=blue]С уважением, Сергей Таранченко[/COLOR][/B][/I]

Starcomputer поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2010, 13:14   #5
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: Решение проблемы изменчивой индикации pH ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Starcomputer Переглянути допис
может есть смысл соединить входа + и - конденсатором на 0,1 ?
Достаточно будет конденсатора между входом "+" и землей. Посмотрел еще две схемы усилителей pH (иономер И-500 и даташит LF444, стр.9) - везде конденсатор между "+" и землей.

Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую Володя Череп за це повідомлення:
bmw (05.03.2010), chack (05.03.2010)
Старий 05.03.2010, 10:40   #6
Активний участник форуму
  
 
Реєстрація: 28.05.2009
Звідки Ви: Тернопіль
Дописи: 143
сказав Дякую: 33
сказали Дякую 90 раз(и) в 51 повідомленні
Re: Решение проблемы изменчивой индикации pH ===www.aquaforum.ua===

Володя Череп, щось я ніяк не в*їду... Ви по якій схемі це все говорите? По схемі в цій вітці DA12 - це оптрон, і його третя нога не використовується.
Операційники рН - це DA2 i DA3.


Востаннє редагував bmw: 05.03.2010 о 11:09..
bmw поза форумом   Відповісти з цитуванням
cказали "Дякую" bmw за цей допис:
Старий 23.03.2010, 19:51   #7
Придивляюся
  
 
Реєстрація: 28.05.2009
Звідки Ви: Южноукраинск
Дописи: 41
сказав Дякую: 22
сказали Дякую 3 раз(и) в 2 повідомленні
Re: Решение проблемы изменчивой индикации pH ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від Володя Череп Переглянути допис
Проблема решилась путем впаивания керамического конденсатора 0,1 мкФ между землей и 3-м выводом микросхемы DA2.
Теперь у меня показания не прыгают ,но появилась другая проблема, увеличилось время выхода на показания, где-то 1-2 минуты.Так и должно быть?

marsis71 поза форумом   Відповісти з цитуванням


Share/Bookmark

Відповідь


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:15.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts