Старий 08.03.2010, 20:21   #1
Живу я тут
  
 
Аватар для BlackAlex
 
Реєстрація: 19.01.2006
Звідки Ви: Киев
Дописи: 3.951
сказав Дякую: 1.011
сказали Дякую 1.080 раз(и) в 573 повідомленні
Надіслати повідомлення для BlackAlex на ICQ
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

народ - кто какие настройки Рн ставил в аквакомпе? поставил вкл 7 выкл. 6... ниже 6 выключает подачу СО2, но до 7 дело не доходит.... Какие пороги ставить?


Востаннє редагував BlackAlex: 08.03.2010 о 21:03..
BlackAlex поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2010, 20:46   #2
Бан за нарушения
  
 
Реєстрація: 04.01.2009
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 5.494
сказав Дякую: 6.242
сказали Дякую 5.758 раз(и) в 2.264 повідомленні
Надіслати повідомлення для sae74 на ICQ Надіслати повідомлення для sae74 на Skype
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

BlackAlex, у меня с 6.00 до 6.05


__________________

sae74 поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2010, 21:11   #3
Живу я тут
  
 
Аватар для BlackAlex
 
Реєстрація: 19.01.2006
Звідки Ви: Киев
Дописи: 3.951
сказав Дякую: 1.011
сказали Дякую 1.080 раз(и) в 573 повідомленні
Надіслати повідомлення для BlackAlex на ICQ
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від sae74 Переглянути допис
BlackAlex, у меня с 6.00 до 6.05
так по идее вторая цифра должна быть меньше, при насыщении СО2 Рн будет падать...?

BlackAlex поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2010, 21:20   #4
Бан за нарушения
  
 
Реєстрація: 04.01.2009
Звідки Ви: Полтава
Дописи: 5.494
сказав Дякую: 6.242
сказали Дякую 5.758 раз(и) в 2.264 повідомленні
Надіслати повідомлення для sae74 на ICQ Надіслати повідомлення для sae74 на Skype
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від BlackAlex Переглянути допис
так по идее вторая цифра должна быть меньше, при насыщении СО2 Рн будет падать...?
Ну так понятно же.
Включаю на 6.05 выключаю на 6.00


__________________

sae74 поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2010, 21:18   #5
Активний участник форуму
  
 
Реєстрація: 28.05.2009
Звідки Ви: Тернопіль
Дописи: 143
сказав Дякую: 33
сказали Дякую 90 раз(и) в 51 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від BlackAlex Переглянути допис
народ - кто какие настройки Рн ставил в аквакомпе? поставил вкл 7 выклю 6... ниже 6 выключает подачу СО2, но до 7 дело не доходит.... Какие пороги ставить?
Ну в першу чергу залежить від того який рівень жорсткості води, якщо жорстка, то і рН=7 може бути занадто кисла вода. А якщо дуже м*яка, то і 6 може бути занадто лужна. Треба дивитись по таблиці рівнів СО2, і шукати свій оптимум.
А пороги спрацювання це особисте діло кожного, якщо хочете підтримувати рН у вузьких межах 6-6,1, то включате при рН=6,1 і виключайте при рН=6. Якщо ж хочете, щоб рН мінялось в межах 6-7, то включайте при рН=7, а виключайте при рН=6.
До 7 у вас не доходить тому, що цей процес може тривати певний час, до кількох діб іноді, залежить від кількості голодних рослин і кількості світла, від температури, від тиску, від вологості в кімнаті, від аерації.
Залиште акваріум без подачі СО2, і якщо у вас не чистий осмос, а хоча б кілька градусів жорсткості є, то дойде до 7 і перевалить за цю цифру, так як рослини виїдять СО2 або він сам по собі вивітриться і вода стане лужною.
Я зараз взагалі відмовився від використання рН-електрода, він є, показує якусь там біліберду, але подача іде незалежно від його показів. Надоїло його щотижня калібрувати, параметри пливуть щодня. Зараз він взагалі показує 8.80-9.25, а реально капельні тести показуєть 6,8-7,2. Калібрувальні рідини самі по собі міняють свій рН від того, що з електродом туди постійно попадає хоч капля води, а вода має у собі розчинені речовини, які і отруюють калібровочну рідину. Після кількох калібрувань в мене там взагалі утворився осад. Так що показам рН-електрода я не вірю і всім вам не раджу
Можливо якби був якийсь хороший електрод, і хороші калібровочні рідини, які тримають свій рН стабільно, то тоді можна було б говорити про якусь точність.


Востаннє редагував bmw: 08.03.2010 о 21:30..
bmw поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.03.2010, 22:24   #6
Живу я тут
  
 
Аватар для BlackAlex
 
Реєстрація: 19.01.2006
Звідки Ви: Киев
Дописи: 3.951
сказав Дякую: 1.011
сказали Дякую 1.080 раз(и) в 573 повідомленні
Надіслати повідомлення для BlackAlex на ICQ
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

bmw, на птичке мужик, у которого брал травку, настоятельно рекомендовал не эконосить на электродах... КН у меня низкий, вода колодезная - буду хоть как то к Рн привязывать СО2...

BlackAlex поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.03.2010, 00:43   #7
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від bmw Переглянути допис
Калібрувальні рідини самі по собі міняють свій рН від того, що з електродом туди постійно попадає хоч капля води, а вода має у собі розчинені речовини, які і отруюють калібровочну рідину.
Калібрувальний розчин не слід довго зберігати чи використовувати кілька разів.

Під час калібровки чутливу частину електрода слід спочатку занурити в дистильовану воду, потім витягти з води та легенько торкнутися до електрода чистим та сухим фільтрувальним папером, щоб зняти з електрода краплю води. Після цього електрод занурити в перший калібрувальний розчин. Потім витягти з калібрувального розчину, папером зняти краплю калібрувального розчину, занурити в дистильовану воду, витягти з води, папером зняти краплю води і потім занурити в другий калібрувальний розчин. Дотримуючись цієї процедури, можна відкалібрувати кілька електродів на одній порції калібрувальних розчинів. Потім використані розчини треба вилити.

Фільтрувальний папір можна замінити туалетним папером чи чистою сухою серветкою. Дистильовану воду не варто купувати в автомагазинах, бо справжній дистилят має електропровідність не більшу ніж 5 мкСм/см, а в автомагазинах мені траплялася вода з удвічі більшою електропровідністю. Тому дистильовану воду краще купувати в аптеках або гнати самостійно.

Не обов'язково купувати дорогі фірмові калібрувальні розчини. Можна придбати вітчизняні стандарт-титри для pH-метрії, у вигляді запаяних ампул з порошком. Якщо треба калібрувати прилади з похибкою +- 0,01, то весь порошок слід висипати в літрову мірну колбу з високою вузькою горловиною, на якій нанесена мітка 1 л, кілька разів сполоснути дистилятом ампулу з залишками порошку, виливаючи воду з ампули в колбу, залити в колбу ще трохи дистиляту і акуратно побовтати її, щоб порошок розчинився. Потім залити в колбу дистилят до мітки 1 л, закрити колбу пробкою та кілька разів перевернути колбу, щоб розчин добре перемішався. Потім цей розчин треба швидко використати і вилити.

Але наш контролер не міряє з такою точністю, тому можна задовольнитись похибкою +-0,05. У цьому випадку можна готувати стоковий розчин, розчиняючи порошок з ампули у 200 мл дистильованої води, а потім відливати від нього невеликі об'єми та розбавляти їх у 5 разів для приготування робочих розчинів. Стоковий розчин можна зберігати у холодильнику в щільно закритій пляшці на протязі двох місяців. Для запобігання забрудненню, у пляшку зі стоковим розчином не можна нічого засовувати, можна лише наливати з неї. Наприклад, для приготування 50 мл робочого розчину потрібно налити в чисту склянку трохи більше 10 мл стокового розчину з пляшки, потім мірною піпеткою чи шприцом відібрати зі склянки з щойно налитим розчином рівно 10 мл, перенести відібрані 10 мл до мірної колби 50 мл, долити в колбу дистильовану воду до мітки 50 мл, закрити пробкою та кілька разів перевернути колбу. Робочий розчин треба швидко використати і вилити.

Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую Володя Череп за це повідомлення:
BlackAlex (10.03.2010), bmw (09.03.2010)
Старий 09.03.2010, 11:10   #8
Активний участник форуму
  
 
Реєстрація: 28.05.2009
Звідки Ви: Тернопіль
Дописи: 143
сказав Дякую: 33
сказали Дякую 90 раз(и) в 51 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Володя Череп, я повністю згідний з усім написаним вами. Мене просто задовбало калібрувати щотижня... Для таких цілей треба якісь рН-електроди, які мають стабільні покази на протязі тривалого терміну. Існують ж промислові електроди, які просто вкручуються в трубу і їх роками ніхто звідти не викручує і не калібрує.
Цитата:
Допис від Володя Череп Переглянути допис
Не обов'язково купувати дорогі фірмові калібрувальні розчини. Можна придбати вітчизняні стандарт-титри для pH-метрії
Де ж їх взяти??? Я дзвонив до знайомого в "стандартизацію і метрологію", питав про рН- і OPR-електроди і калібровочні рідини для них, так вони навіть не чули що це таке . З санстанцією така ж ситуація Таке враження, що параметри води в водогоні взагалі ніяк не контролюють.


Востаннє редагував bmw: 09.03.2010 о 11:16..
bmw поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.03.2010, 11:13   #9
Живу я тут
  
 
Аватар для Sem
 
Реєстрація: 17.09.2004
Звідки Ви: Киев, Троещина
Дописи: 14.486
сказав Дякую: 4.642
сказали Дякую 8.508 раз(и) в 4.382 повідомленні
Надіслати повідомлення для Sem на ICQ Надіслати повідомлення для Sem на Skype
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від bmw Переглянути допис
Існують ж промислові електроди, які просто вкручуються в трубу і їх роками ніхто звідти не викручує і не калібрує.
угу, только цена у них небалуйся-((((
__________________
Страна не ублюдков и не воров.


__________________

Sem поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.03.2010, 13:46   #10
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: Изготовление акваконтроллера ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від bmw Переглянути допис
Існують ж промислові електроди, які просто вкручуються в трубу і їх роками ніхто звідти не викручує і не калібрує.
Стабільність потенціалу електрода залежить від рідини, в якій постійно перебуває електрод. Якщо електрод перебуває в акваріумній воді, то його електролітичний ключ з часом забивається водоростями. В такому випадку можна потримати електрод протягом ночі у 0,1Н розчині соляної кислоти (0,36%). Якщо після вимочування на електроді залишаться видимі забруднення, їх можна спробувати обережно зняти за допомогою вати, змоченої у тому ж розчині соляної кислоти, при цьому треба уникати контакту рук з кислотою. Потім електрод бажано відкалібрувати.

Цитата:
Допис від bmw Переглянути допис
Де ж їх взяти???
Я купував набір "Стандарт-титры для pH-метрии 6амп." в ООО "Укрреахим" у Києві. Зараз він коштує близько 30 грн. В моєму наборі 6 різних ампул, таких самих, як і в наборі на цій сторінці.

Ще бувають набори з 6 однакових ампул, як, наприклад, у "Макрохемі":
Цитата:
набор для приготовления буферных растворов(6 ампул) Калий фталевокислый кислый (Тип 3,рН 4,01) фикс
набор для приготовления буферных растворов(6 ампул) Фосфаты (Тип 4, рН 6,86) фикс

Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 3 користувач(ів) сказали Дякую Володя Череп за це повідомлення:
BlackAlex (10.03.2010), bmw (07.04.2010), Ye_Lviv (09.03.2010)


Share/Bookmark

Відповідь


Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3)
 

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:26.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts