Старий 12.04.2010, 10:41   #1
Живу я тут
  
 
Аватар для enfogar
 
Реєстрація: 13.02.2009
Звідки Ви: Киев, Татарка
Дописи: 266
сказав Дякую: 14
сказали Дякую 105 раз(и) в 85 повідомленні
Надіслати повідомлення для enfogar на ICQ
Re: Форумный Акваконтроллер ===www.aquaforum.ua===

На заметку разработчику софта:
Имеет смысл не канал привязывать к датчику (как у Юсуповского), а иметь возможность к каналу привязать датчик.

Поясню:
у Юсуповского
1. для того, что бы работал обогреватель и охладитель нам необходимо 2 температурных датчика.
2. Для того, что бы была подача CO2 при его недостаче и подача воздуха, при превышении CO2 - нам необходимо 2 электрода и усилка.
Вариантов применения еще много.

Решение:
Если на разные каналы привязать один и тот-же датчик, то станет доступен функционал, позволяющий от одного датчика управлять различными каналами.

enfogar поза форумом   Відповісти з цитуванням
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую enfogar за це повідомлення:
agorin (12.04.2010), Володя Череп (12.04.2010)
Старий 12.04.2010, 13:02   #2
Живу я тут
  
 
Реєстрація: 28.06.2003
Звідки Ви: Киев
Дописи: 757
сказав Дякую: 831
сказали Дякую 833 раз(и) в 397 повідомленні
Re: Форумный Акваконтроллер ===www.aquaforum.ua===

Цитата:
Допис від enfogar Переглянути допис
Имеет смысл не канал привязывать к датчику (как у Юсуповского), а иметь возможность к каналу привязать датчик.
Так и сделаем.
Оффтоп

Starcomputer,
Сергей, может, если еще не поздно, имеет смысл добавить на плату разъем 6P4C для 1-wire (GND-DQ-GND-5V)? DQ можно подключить к любому из контактов разъема "PP", за исключением P0.23-P0.26. Между DQ и 5V - резистор на 4,7К.

Надо также определиться с поддержкой датчиков на паразитном питании. Если требуется такая поддержка, то должна быть возможность подтяжки DQ к 5V:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS18B20.pdf
(стр.6, "Figure 4. Supplying the Parasite-Powered DS18B20 During Temperature Conversions")

В качестве питания шины надо использовать именно 5V, а не 3V, так как напряжение питания DS2450 должно быть не менее 4.5V.

Володя Череп поза форумом   Відповісти з цитуванням


Share/Bookmark

Відповідь


Тут присутні: 1 (учасників - 0 , гостей - 1)
 

Ваші права у розділі
Ви не можете створювати теми
Ви не можете писати дописи
Ви не можете долучати файли
Ви не можете редагувати дописи

BB-код є Увімк.
Усмішки Увімк.
[IMG] код Увімк.
HTML код Вимк.

Швидкий перехід


Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:14.


vBulletin 3.8.7 ; Copyright © 2000-2025 Jelsoft Enterprises Limited
Переклад: © Віталій Стопчанський, 2004-2010
(с)Бешлега Олександр Анатолійович, 2002-2025. Використання матеріалів сайту без посилання на джерело заборонено.
Дякуємо за ліцензійну версію форума компанію Барбус, представника торгової марки Sera в Україні.


no new posts