Re: Срочно! менять т5 на т8?!?! ===www.aquaforum.ua===
Перешел на ЛЕД - потому что есть причины.
Я еще раз посмотрел, и здесь один нюанс выплыл - что перегорают быстрее.
Не правильно сделали. Нельзя тупо перебросить с Т5 54 вт на Т8 40 вт, если ЕПРА для такого не предназначена (есть ЕПРА. где большой спектр значений).
Что происходит. Лампа рассчитана на 40 вт, а так подается на 54 вт. Тогда действительно срок службы ламп уменьшится, перегорать будут чаще. Ведь нагрузка то выше.
Вам должны были поменять вместе с лампами и ЕПРА.
В чем суть - подаваемый ток должен быть таким же, как и в принимаемой лампе. А так получается большая нагрузка на лампу, на которую она не рассчитана, и перегорать будет быстрее. ЕПРА, если брать Германию, встречается на 18-36-54 Вт. Вот от них все пляшет.