07.08.2010, 16:48
|
#31
|
Живу я тут
Реєстрація: 24.07.2004
Звідки Ви: Odessa 8066 763 93 64 aleksloga@mail.ru
Дописи: 1.472
сказав Дякую: 257
сказали Дякую 2.468 раз(и) в 606 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Владимир Рудой
Интересная тема-просто и доступно по сравнению с ценами на нормальные аквахолодильники!
А куда в этой схеме засовывается датчик термостата и какое используется термореле?
|
Блок управления мы используем либо стандартный, который идет к холодильным установкам, либо аквакомпьютор с функцией термостата
__________________
http://reefma.com.ua/
|
|
|
07.08.2010, 18:11
|
#32
|
Живу я тут
Реєстрація: 21.08.2008
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 792
сказав Дякую: 392
сказали Дякую 432 раз(и) в 249 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Логинову делать нех. Саня кондер наверное столько же стоил бы. Нет- тебе надо везде всунуть))))
|
|
|
07.08.2010, 18:16
|
#33
|
Живу я тут
Реєстрація: 16.05.2008
Звідки Ви: харьков
Дописи: 894
сказав Дякую: 724
сказали Дякую 1.377 раз(и) в 446 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Владимир Рудой
Интересная тема-просто и доступно по сравнению с ценами на нормальные аквахолодильники!
А куда в этой схеме засовывается датчик термостата и какое используется термореле?
|
Очень удобно для этого использовать наш харьковский аквакомпьютер (ОлегАД) - там есть и датчик температуры и управляемый канал на него. Еще нужно докупит китайский кондер (200-250$). Вобщем намного дешевле готового аквахолодильника получается.
__________________
8-067-578-46-35
|
|
|
Ці 2 користувач(ів) сказали Дякую stas Alpin за це повідомлення:
|
|
07.08.2010, 18:23
|
#34
|
Живу я тут
Реєстрація: 24.07.2004
Звідки Ви: Odessa 8066 763 93 64 aleksloga@mail.ru
Дописи: 1.472
сказав Дякую: 257
сказали Дякую 2.468 раз(и) в 606 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Dimitri
Логинову делать нех. Саня кондер наверное столько же стоил бы. Нет- тебе надо везде всунуть))))
|
Дима вникни в вопрос более детально....
У меня на 1000л стоит на ружный блок от 12 сплита китайца(320дол)
к этому еще конечно надо денег добавить, но всеравно получается не так больно и самое главное блок стоит на улице я его не слышу не вижу 
__________________
http://reefma.com.ua/
|
|
|
cказали "Дякую" Александр Логинов за цей допис:
|
|
07.08.2010, 18:32
|
#35
|
Живу я тут
Реєстрація: 21.08.2008
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 792
сказав Дякую: 392
сказали Дякую 432 раз(и) в 249 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
ты не пробовал кондер на 24 купить за косарь. проблемы на офисе отпадают сразу. Саш. я как бы не чмырю-не пойми привратно, но экономически можно сделать дешевле. В плане того, что ты сделал охладитель-тебе респект и уважуха- но только он нафик никому не нужен. Без обид только.
|
|
|
07.08.2010, 18:42
|
#36
|
Живу я тут
Реєстрація: 24.07.2004
Звідки Ви: Odessa 8066 763 93 64 aleksloga@mail.ru
Дописи: 1.472
сказав Дякую: 257
сказали Дякую 2.468 раз(и) в 606 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Dimitri
ты не пробовал кондер на 24 купить за косарь. проблемы на офисе отпадают сразу. Саш. я как бы не чмырю-не пойми привратно, но экономически можно сделать дешевле. В плане того, что ты сделал охладитель-тебе респект и уважуха- но только он нафик никому не нужен. Без обид только.
|
я не агитирую 
каждый решает этот вопрос посвоему
Могу сказать то с чем мы сталкиваемся очень часто-
кондер в хате стоит но не включен
аквариум перегревается зимой или в межсезонье
поэтому я рекомендую ставить на аквариум отдельно
это и экономически выгодней , не надо гонять кондер во всей квартире ради аквы
__________________
http://reefma.com.ua/
|
|
|
07.08.2010, 19:22
|
#37
|
Живу я тут
Реєстрація: 04.02.2008
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 1.079
сказав Дякую: 1.249
сказали Дякую 598 раз(и) в 294 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Прикольно что все кишки можно выкинуть на улицу и самое главное-не нужно ставить дополнительную помпу на холодильник!Если бы у меня не было моего ТИТАНА - обязательно бы воспользовался.
Змеевик отлично выглядит.
Чем заклеивал стык шланг-латунь? От вибрации течи не было?
|
|
|
07.08.2010, 21:09
|
#38
|
Живу я тут
Реєстрація: 24.07.2004
Звідки Ви: Odessa 8066 763 93 64 aleksloga@mail.ru
Дописи: 1.472
сказав Дякую: 257
сказали Дякую 2.468 раз(и) в 606 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Владимир Рудой
Если бы у меня не было моего ТИТАНА - обязательно бы воспользовался.
Змеевик отлично выглядит.
Чем заклеивал стык шланг-латунь? От вибрации течи не было?
|
Титановая трубка с медной соединяется через муфту с накидными гайками
Внутренняя (титановая ) трубка с наружной ПВХ трубой герметизируется резинкой которая выжимается гайкой
Склейки там нет, кроме как ПВХ-ПВХ
Вибрации тоже
У тебя вроде как аквариум в спальне....
Титан мешать не будет???
__________________
http://reefma.com.ua/
|
|
|
07.08.2010, 21:14
|
#39
|
Живу я тут
Реєстрація: 21.08.2008
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 792
сказав Дякую: 392
сказали Дякую 432 раз(и) в 249 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Александр Логинов
Титановая трубка с медной соединяется через муфту с накидными гайками
Внутренняя (титановая ) трубка с наружной ПВХ трубой герметизируется резинкой которая выжимается гайкой
Склейки там нет, кроме как ПВХ-ПВХ
Вибрации тоже
|
секс вообщем
|
|
|
07.08.2010, 22:42
|
#40
|
Живу я тут
Реєстрація: 04.02.2008
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 1.079
сказав Дякую: 1.249
сказали Дякую 598 раз(и) в 294 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Ну так ТИТАН то можно и не в спальню засунуть 
У меня спальня 24 квадрата.Аквас в одном конце,кровать в другом.Над аквасом висит сплит и может дуть прямо на воду.Так что ТИТАН скорее для подстраховки стоит.Он новый,я его купил в Испании за 350 евро с дорогой через друга.Грех не купить было. 
Теперь стоит в коридоре как тумбочка.
|
|
|
07.08.2010, 23:11
|
#41
|
Живу я тут
Реєстрація: 24.07.2004
Звідки Ви: Odessa 8066 763 93 64 aleksloga@mail.ru
Дописи: 1.472
сказав Дякую: 257
сказали Дякую 2.468 раз(и) в 606 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Dimitri
секс вообщем
|
Димон не то слово 
только расслабишься поимеют 
__________________
http://reefma.com.ua/
|
|
|
14.09.2010, 23:39
|
#42
|
Придивляюся
Реєстрація: 04.11.2008
Звідки Ви: Москва
Дописи: 8
сказав Дякую: 3
сказали Дякую 2 раз(и) в 2 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Александр, я так понимаю существует только один типоразмер ? какова его расчетная мощность ? осталось ли о оребрение на титановой трубе, как на английском прототипе ?
Востаннє редагував TOPGAN: 29.01.2013 о 17:36..
|
|
|
15.09.2010, 12:11
|
#43
|
Живу я тут
Реєстрація: 24.07.2004
Звідки Ви: Odessa 8066 763 93 64 aleksloga@mail.ru
Дописи: 1.472
сказав Дякую: 257
сказали Дякую 2.468 раз(и) в 606 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від TOPGAN
Александр, я так понимаю существует только один типоразмер ? какова его расчетная мощность ? осталось ли о оребрение на титановой трубе, как на английском прототипе ? Возможно ли приобретение данного теплообменника ?
|
в зависимости от размера аквы и необходимой величины понижения Т, подбирается мощьность агрегата и уже под эту мощьность подбирается размер теплообменника
Английский прототип расчитан на очень большие объемы и мощьности(бассейны),поэтому такая конструкция оправдана, в нашем случае с головой хватает гладкой трубы
Конечно мы можем продать и дать рекомендации по подбору
__________________
http://reefma.com.ua/
|
|
|
26.09.2010, 03:34
|
#44
|
Придивляюся
Реєстрація: 04.11.2008
Звідки Ви: Москва
Дописи: 8
сказав Дякую: 3
сказали Дякую 2 раз(и) в 2 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
аква 800л самп 200, свет аква МГ 3х400 Т5 4х35 самп МГ 1х150 Т5 4х24
по перепаду температуры сложнее, вероятно буду коммутировать на внешний кондиционер 9 типоразмера 2,7 кВт думаю пусть будет с запасом 30-40% автоматикой отрегулирую теплосъем. Меня волнует гидравлическое сопротивление этого дивайса так как вода с аквы полностью самотеком будет уходить в самп, слив труба 40.
Мне почему-то кажется, что вполне может подойти такой как на вашей акве  какие габариты у вашего теплообменника ? диаметр и высота ?
Алексей
Востаннє редагував TOPGAN: 26.01.2012 о 02:06..
|
|
|
26.09.2010, 16:42
|
#45
|
Живу я тут
Реєстрація: 24.07.2004
Звідки Ви: Odessa 8066 763 93 64 aleksloga@mail.ru
Дописи: 1.472
сказав Дякую: 257
сказали Дякую 2.468 раз(и) в 606 повідомленні
|
Re: Охлаждение и терморегуляция ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від TOPGAN
аква 800л самп 200, свет аква МГ 3х400 Т5 4х35 самп МГ 1х150 Т5 4х24
по перепаду температуры сложнее, вероятно буду коммутировать на внешний кондиционер 9 типоразмера 2,7 кВт думаю пусть будет с запасом 30-40% автоматикой отрегулирую теплосъем. Меня волнует гидравлическое сопротивление этого дивайса так как вода с аквы полностью самотеком будет уходить в самп, слив труба 40.
Мне почему-то кажется, что вполне может подойти такой как на вашей акве  какие габариты у вашего теплообменника ? диаметр и высота ?
напишите мне в почту 5858445@gmail.com