1) Но, когда я делаю тестовое аварийное отключение БП (компьютера) из сети 220 или просто "Пуск- выключить компьютер" - то тухнет все полностью - семисторы закрываются.
2)Когда обратно включаю - происходит загрузка контролера какбы с нуля (дважды пикает)
3)и каналы (таймерные) которые были включены в тот момент не включаются включаются только те что по датчикам.
1)Когда пропадает 220 вас не должно волновать, что симисторы закрываются - всё оборудование питается от сети и, как и контроллер, отрубается
2)Значит, контроллер сбрасывается. В схеме по питанию стоят диоды, так что "закороченность" БП не может быть причиной. У меня от литиевой батареи тоже через раз сбрасывалось. ставьте нормальный аккум - поставил на 4.8В, всё рулит.
3)Так и есть. Этто логика работы контроллера, ничего не поделаешь - состояние таймерных каналов не запоминаются. Почитайте всю тему, многие из вопросов уже обсуждались.