Коллеги, обсуждать протокол связи с устройствами мы не будем, это вопрос решенный.
Lestat, Вы не ту цитату привели. В приведенной Вами речь идет о сом-порте на обычном компе, на Mini2440 получается вот что:
Цитата:
Допис від Володя Череп
Вместо транзисторов 2N7002 я использовал какие-то другие N-канальные полевики, выпаянные из старой материнской платы. К линии DQ были подключены три устройства (DS18B20, DS2408 и DS2450), запитанные от 5В. К этому сообщению прилагается схема переходника для подключения к разъему CON2 (GND, 5V, RXD1, TXD1) mini2440. В отличие от предыдущего раза, ошибок связи не возникало даже во время копировании файлов между компьютером и mini2440.
|
......................
Цитата:
Допис від Sem
Хм..... а я хотел сросить почему не восемь?
|
Ну давай посчитаем варианты.
1-й - нет вообще датчиков, контроллер используется как многоканальный таймер для включения света в 8-ми аквариумах.
................
N-й вариант - 4 датчика температуры (заняли 4 силовых канала) и 4 силовых канала на включение света. Итого 4 аквариума.
................
N+Y вариант. 2 датчика температуры (охлаждение и обогрев), рН, дневной свет, подсветка, подача УДО. Итого 6 силовых каналов - 1 аквариум.
................
Все остальные варианты лежат посредине. Так что 4-х датчиков достаточно для ЛЮБЫХ вариантов.
Цитата:
Допис від Lestat
А для чого таймери використовувати?
|
1. Управление светом (2 часовых таймера).
2. Управление подачей удобрений (1-3 секундных таймера).
Это минимум.
.............................
Коллеги, давайте не забывать, что контроллер делается под необученного програмированию и радиотехнике пользователя, посему никаких сложностей в его настройке быть не должно. Если я настраиваю температурный режим, то мне нужно просто указать температуру включения / выключения нагревателя и номер канала. Точно так для всего остального.
Всякие настройки типа выбора режима работы АЦП и т.п. исключаются.