Re: Нету связи между МК и UART ===www.aquaforum.ua===
Наличие слова "Start" на скорости 38400 (ответ №5) означает, что либо АТмега "завелась" на 16 МГц вместо 8 МГц, либо в нее зашита оригинальная прошивка 1_06.HEX вместо модифицированной прошивки ATmega_32_9600.HEX из архива Firmware.rar. Прошивку можно проверить, вычитав содержимое Flash-памяти контроллера: в оригинальной прошивке 1.06 байты по смещению 0x0078 и 0x0079 равняются 0x89 и 0xE1, а в модифицированной - 0x83 и 0xE3
Наличие мусора (ответы №4 и №6) указывает на высокий уровень помех. При выключенном питании контроллера отключите термодатчики, а затем включите питание и проверьте, прекратился ли мусор. Если прекратился, то, скорей всего, помеха приходит по линии земли термодатчиков.