А вот с большим контроллером (аквапланнер 1) случился небольшой баг.
Приехав как-то домой днем после двух суток отсутствия на даче, обнаружил работающим кое-какое оборудование, которое днем работать не должно. Глянул на часы- впереди часа на четыре. Первая мысль- пропадал свет. Нет, свет не пропадал. Да и не должен контроллер выбиваться из ритма в этом случае. В общем, выставил часы и начал наблюдать. Часы уходили вперед на ~20 мин в час. Замена батарейки и кварца ничего не дала. Обратил внимание на то, что при отключенном питании часы шли точно. Заметил так же, что в разное время часы спешат по разному. От 5 до 20 минут в час. Предположил что-то с внешним питанием. Пришлось взять в руки тестер. Тестер показал, что на выходе из БП напряжение колеблется в пределах 11,4- 12.6 В. (Напряжение в сети 225-230 В, больше не колеблется) Заменил БП на другой, без подобных скачков, и проблема ушла. За двое суток неточность часов около 2-х секунд (если верить интернет- времени).
Возможно эта информация даст возможность Роману внести какие-нибудь полезные изменения в конструкцию? Ведь кроме БП, вышедшего из строя, там есть, как я понимаю, и стабилизатор напряжения, который эту ситуацию не отработал?
Попутно выяснилась и еще одна вещь. При отключении и последующем включении питания все каналы послушно продолжают исполнять программу, либо стоять в выключенном режиме, если таковой был установлен. Однако, если на каком-то из каналов установлен "вкл постоянно", то он, после выключения и включения питания, сбрасывается на выполнение программы. Этот момент я ранее не отслеживал. Так и должно быть, или это какая-то нештатная ситуация? В любом случае, хотелось бы, чтоб и режим "постоянно вкл" тоже не зависел от наличия питания.
Все остальное- выше всяких похвал. Очень доволен, спасибо.
__________________  
|
|
|
cказали "Дякую" Ю.В. за цей допис:
|
|
09.07.2017, 20:19
|
#2
|
Живу я тут. Мохоманьяк
Реєстрація: 12.07.2014
Звідки Ви: Киев, Позняки сити
Дописи: 1.975
сказав Дякую: 1.151
сказали Дякую 2.542 раз(и) в 955 повідомленні
|
Re: Контроллер AQUAPLANNER в руках IT - чайника ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Ю.В.
еперь вопрос "нежности" кнопок не так актуален. Хотя, думаю, не лишним было бы решить и его и тогда контроллер с учетом его цены вполне может стать "рабочей лошадкой" любого аквариумиста.
|
Вопрос с защитой кнопок решён.

Цитата:
Допис від Ю.В.
Возможно эта информация даст возможность Роману внести какие-нибудь полезные изменения в конструкцию? Ведь кроме БП, вышедшего из строя, там есть, как я понимаю, и стабилизатор напряжения, который эту ситуацию не отработал?
|
У вас раритетный AQUAPLANNER 1, этот контроллер не производим больше года. Все нюансы по питанию решены во второй и третьей версии
Цитата:
Допис від Ю.В.
При отключении и последующем включении питания все каналы послушно продолжают исполнять программу, либо стоять в выключенном режиме, если таковой был установлен. Однако, если на каком-то из каналов установлен "вкл постоянно", то он, после выключения и включения питания, сбрасывается на выполнение программы. Этот момент я ранее не отслеживал. Так и должно быть, или это какая-то нештатная ситуация?
|
Так и было задумано, возможно введем настройку со значением на выбор. Но эта спорная функция.
__________________
АКВАРИУМНАЯ АВТОМАТИКА И СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ AQUAPLANNER
+38 095 249-77-51 моб.тел\вайбер Наш сайт
Роман
__________________ 
Востаннє редагував RozarioAgro: 09.07.2017 о 20:26..
|
|
|
cказали "Дякую" RozarioAgro за цей допис:
|
|
09.07.2017, 20:58
|
#3
|
Super Moderator
Реєстрація: 10.02.2010
Звідки Ви: Киев
Дописи: 8.688
сказав Дякую: 6.565
сказали Дякую 9.134 раз(и) в 3.930 повідомленні
|
Re: Контроллер AQUAPLANNER в руках IT - чайника ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від RozarioAgro
Так и было задумано, возможно введем настройку со значением на выбор. Но эта спорная функция.
|
В общем, действительно спорно по некоторому размышлению, согласен. Значит это должно четко прозвучать в инструкции. Доберусь я до инструкции в самое ближайшее время)))