09.08.2017, 12:07
|
#1
|
|
Придивляюся
Реєстрація: 08.08.2017
Звідки Ви: Москва
Дописи: 61
сказав Дякую: 12
сказали Дякую 6 раз(и) в 6 повідомленні
|
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===
В общем удалось выловить глюк, проявляется он после того как сработает таймер 1 на 3 линии, после этого канал управления именно нагревом!!! по первому термодатчику перестает отключаться, если поменять канал управления ситуация та же, а вот если таймер выключить, то все работает как надо. Так-же во вложениях фото крякозябр, но тут, как мне кажется, вина монтажа на макетке, хотя и странно.
|
|
|
|
cказали "Дякую" Wayler за цей допис:
|
|
09.08.2017, 12:09
|
#2
|
|
Живу я тут
Реєстрація: 31.07.2010
Звідки Ви: Белоруссия, Гомель
Дописи: 413
сказав Дякую: 38
сказали Дякую 192 раз(и) в 87 повідомленні
|
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Wayler
В общем удалось выловить глюк, проявляется он после того как сработает таймер 1 на 3 линии, после этого канал управления именно нагревом!!! по первому термодатчику перестает отключаться, если поменять канал управления ситуация та же, а вот если таймер выключить, то все работает как надо.
|
Т.е. получается что термодатчики работают правильно на нагрев и охлаждение пока мы на этот же канал не повесим какой либо другой таймер? Вечером проверю, спасибо.
Востаннє редагував AquaGomel: 09.08.2017 о 12:18..
|
|
|
09.08.2017, 13:43
|
#3
|
|
Придивляюся
Реєстрація: 08.08.2017
Звідки Ви: Москва
Дописи: 61
сказав Дякую: 12
сказали Дякую 6 раз(и) в 6 повідомленні
|
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===
Попробовал поменять номер таймера и линии, с другими настройками работает как надо. Проблема в моем случае только с таймером №1.
Новые данные, глючить начинает тот канал управления (не важно нагрев или охлаждение) который совпадает именно с номером временнОго таймера! Так что рекомендую что-бы номер таймера совпадал с каналом управления, так все будет работать.
Востаннє редагував Wayler: 09.08.2017 о 13:59..
|
|
|
09.08.2017, 14:38
|
#4
|
|
Живу я тут
Реєстрація: 31.07.2010
Звідки Ви: Белоруссия, Гомель
Дописи: 413
сказав Дякую: 38
сказали Дякую 192 раз(и) в 87 повідомленні
|
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від Wayler
Так что рекомендую что-бы номер таймера совпадал с каналом управления, так все будет работать.
|
Это не выход, на один канал должна быть возможность повесить много таймеров. Вечером проверю этот баг, если в новой версии проблема осталась будем фиксить. Так не должно быть. Таймеры температуры должны иметь приоритет перед обычными таймерами. Хз как я просмотрел эту ошибку.
|
|
|
09.08.2017, 18:18
|
#5
|
|
Придивляюся
Реєстрація: 08.08.2017
Звідки Ви: Москва
Дописи: 61
сказав Дякую: 12
сказали Дякую 6 раз(и) в 6 повідомленні
|
Re: AquaController ===www.aquaforum.ua===
Цитата:
Допис від AquaGomel
Таймеры температуры должны иметь приоритет перед обычными таймерами
|
Тут дело не в приоритете, похоже переменная номера таймера накладывается на переменную выхода, за который отвечает температурный датчик...как-то так.
|
|
|
 |
|