Это понятно, но их логика очень проста - находим последний таймер на выход и выставляем необходимое состояние
Сложнее было бы, если бы использовались составные И/ИЛИ условия не только с таймерами, но и с T&pH, но тоже вполне решаемая задача.
Возможно, изначальная логика программы была не очень оптимально прописана, ну а переделывать понятное дело лень.
Цитата:
Допис від Dr_Off
По большому счету А. Юсупов мог и программный код
Открыть. И Атмеги и виндовый (исходники). Насколько я понял он уже им не занимается.