Цитата:
Допис від bmw
Просто мова йде про те, що при короткочасних падіннях напруги навіть до 2.7В, проц на 8МГц буде продовжувати працювати
|
Ну во-первых, если блок питания, особенно импульсный, начнет выдавать такое напряжение, то неизвестно, что там будет у него на выходе, при этом вероятность сбоя процессора лишь увеличивается. Во-вторых неизвестно как поведут себя датчики. Представьте себе, что напряжение упало до 3,5 В. Датчик температуры начинает передавать неверные данные (показывать температуру +10, когда она +30) процессор включает обогрев и температура повышается до +40 - имеем уху в аквариуме. Я за то, чтобы при любых проблемах с питанием контроллер сбрасывался и останавливался. Это будет таки надежнее.
И потом - какая мне разница, работает атмега или стоит если контроллер НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, все его выхода выключены, дисплей не светится, информация с датчиков не поступает (или что хуже поступает неверная информация) ? Для внешнего наблюдателя это все равно что контроллер полностью выключен. К тому же если верить Айзеку Азимову, создателю законов робототехники, то вред от бездействия всегда меньше, чем вред от неправильных действий
Цитата:
Допис від bmw
по закону Мерфі може затерти програму і повиснути наглухо.
|
Ну давайте не будем уж такими пессимистами

Против законов Мерфи мы бессильны
Цитата:
Допис від bmw
Starcomputer, якщо не важко, то викладайте схему в 2-х форматах - .spl i .jpg, щоб можна було правити схему і викладати свої пропозиції на обговорення.
|
Ок ! Но схему в самом посте не редактировать !!! Скачивайте, редактируйте и отредактированный фрагмент рисунком в пост