Цитата:
Допис від Skif
Если каркас аквариума не заземлять и не делать дополнительных заземляющих устройств то при повреждении оборудования УЗО не выбьет пока Вы не мокнёте в банку палец. Т.е. незаметного отключения не будет.
|
Ага. Зато потом когда полезешь - так сразу и отрубит розетку питающую...
Прям щаз полез и померял. Если на землю- то в каждой пресной
банке потенциал от 9 до 14 вольт(в каждой разный).
Замер тока из воды на землю не представился точным ввиду "дубовой"
чувствительности амперметра в 20 ампер , но когда косался земли на
экране проскакивет от 0.01 до 0.04 А !

потом правда уходят цифры.
Попадет под руку миллиамперметр - обязательно проверю поточнее, самому стало интересно.
Но факт, что УЗО на 10 ма будет тутже отрубать эл-во, и лазать в аквасе придёццо с переноской на 12 вольт, как по старой классике электрики...