Цитата:
Допис від Володя Череп
Второй каскад служит для аналоговой фильтрации, инверсии и смещения сигнала. В контроллере выполняется цифровое преобразование полученного сигнала путем умножения на один коэффициент и прибавления второго коэффициента. Коэффициенты определяются в процессе калибровки, который описан в файле помощи программы Aqua Control 2007.
|
Владимир, все это правильно для измерения Ph.
Т.к. диапазон напряжения на электроде при Ph меньше 7 положительные(0 - 250mv) при Ph7 = 0, при Ph выше 7 отрицательные(0 - -250mv) для возможности оцифровки ( ацп в меге не понимает отрицательных значений) на первом каскаде происходит усиление сигнала и сдвиг диапазона выше 0 точки, на втором каскаде происходит усиление до диапазона 0-2.2v опять таки для удобства оцифровки (у меги всего лиш 10 битный ацп), А вот Инвертирование применено для удобства отражения ( чем выше Ph тем меньше напряжение - напряжение уменьшается показатель Ph увеличивается . Я же спрашивал про RedOx потенциал, там диапазон выхода с электрода прямой 0 - 1200 mv , первый каскад усиливает ( без смещения) второй должен усиливать до диапазона 0-2.5V (опять же из за разрядности АЦП) затем цифруем, делим и на показания - управление, для чего ИНВЕРТИРОВАТЬ?
может я чего не то вкурил,

поправте..
А все остальное - калибровки коэффициенты и.т.п эт уже программная часть и к работе усилителя не относится. С уважением