Цитата:
Допис від Володя Череп
Странно. На 6-й ноге первой микросхемы канала pH должно быть -420 мВ, а не 420 мВ.
Для того чтобы избавиться от инверсии канала редокс можно, например, убрать второй каскад - удалить вторую микросхему из панельки и соединить 6-й контакт панельки с 6-м контактом первой микросхемы. Вот только зачем это может понадобиться? Почему Вы хотите избавиться от инверсии?
|
проверил еще раз на Rx электроде,
проверял в буфере 650mv на входе Rx 570mv на 6 й ноге, на входе Ph 1180mv на 6й ноге.
понятно что можно брать сигнал с 6 ноги и его цифровать но там диапазон маленький показания после АЦП грубые будут, хотелось бы растянуть диапазон как на Ph 0-2,5V.
Я усилитель от Вашего проекта хочу прикошачить к своему контроллеру, и не вижу смысла программно инвертировать показания (программа должна быть прямая, да и памяти у контроллера уже немного свободной осталось) .
обидно сделал плату распаял все настроил, и тут вылезла грабля с инвертированным усилителем

.
сам в аналоговой часть не очень силен, вот и ломаю теперь голову как сделать второй каскад канала Rx не инвертированным но с такими же параметрами как у Ph канала.
С уважением